adis375 Napisano 3 listopada 2013 Udostępnij #1 Napisano 3 listopada 2013 (edytowany) Witam jestem tu nowy także przepraszam jak cos przeoczyłem , mój problem polega na tym że mam świeżo zamontowany piec gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalanie firmy buderus oraz sterowniki pokojowy. Jak mam ustawioną temperatura 21.5 stopnia to jest wszystko ok ale gdy ją zmienię np. na 22 stopnie to piec mi się włącza i wyłącza co 5 min i moje pytanie brzmi czy muszę zwiększyć temperaturę na piecu gazowym czy jak bo nie ukrywam żę jestem laikiem w tych sprawach z góry dziękuję za pomoc .Dobra jedno już wiem nic nie daje zwiększenie temperatury na piecu ponieważ sam sterownik załącza piec pochodzi trzy minuty i wyłącza go na 5 min mimo że nie jest osiągnięta temperatura na sterowniku . Edytowano 4 listopada 2013 przez adis375 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 listopada 2013 Udostępnij #2 Napisano 4 listopada 2013 Warto najpierw przeczytać dokładnie instrukcję obsługi kotła, gdzie z pewnością znajdują się informacje o sposobie regulacji temperatury. Przy współpracy kotła z termostatem pokojowym regułą jest ustawienie wysokiej temperatury na kotle, gdyż tylko wtedy regulację przejmie termostat pokojowy. Link do komentarza
adis375 Napisano 4 listopada 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 4 listopada 2013 Tak wszystko się zgadza ale piec ustawiłem na 60 stopni a na sterowniku 22 i startuje np. przy 21 mija trzy minuty i się wyłącza Link do komentarza
animus Napisano 7 listopada 2013 Udostępnij #4 Napisano 7 listopada 2013 (edytowany) Cytat Witam jestem tu nowy także przepraszam jak cos przeoczyłem , mój problem polega na tym że mam świeżo zamontowany piec gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalanie firmy buderus oraz sterowniki pokojowy. Jak mam ustawioną temperatura 21.5 stopnia to jest wszystko ok ale gdy ją zmienię np. na 22 stopnie to piec mi się włącza i wyłącza co 5 min i moje pytanie brzmi czy muszę zwiększyć temperaturę na piecu gazowym czy jak bo nie ukrywam żę jestem laikiem w tych sprawach z góry dziękuję za pomoc .Dobra jedno już wiem nic nie daje zwiększenie temperatury na piecu ponieważ sam sterownik załącza piec pochodzi trzy minuty i wyłącza go na 5 min mimo że nie jest osiągnięta temperatura na sterowniku . Poszukaj w instrukcji co to jest histereza i ustaw na sterowniku tak żeby kocioł nie włączał i wyłączał się bezustannie po to ona jest . Edytowano 7 listopada 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
adis375 Napisano 11 listopada 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 11 listopada 2013 Witam ponownie nie wiem ile w tym prawdy ale tak może być bo brzmi logicznie był u mnie serwisant coś tam przestawił w sterowniku i powiedział że czasami tak będzie się zachowywał sterownik gdyż on stara się podejść do temperatury zadanej a nie ją przekroczyć dlatego wyłączy piec np. przed zadana temperaturą i będzie czekał czy podejdzie do zadanej jak nie to włączy piec i dogrzeje trochę . Ale mam jeszcze jedno pytanie sterowniki lepiej aby był zamontowany tam gdzie podłogówka np. w korytarzu , czy lepiej w pokoju w którym jest grzejnik ?? Link do komentarza
animus Napisano 11 listopada 2013 Udostępnij #6 Napisano 11 listopada 2013 (edytowany) Cytat Witam ponownie nie wiem ile w tym prawdy ale tak może być bo brzmi logicznie był u mnie serwisant coś tam przestawił w sterowniku i powiedział że czasami tak będzie się zachowywał sterownik gdyż on stara się podejść do temperatury zadanej a nie ją przekroczyć dlatego wyłączy piec np. przed zadana temperaturą i będzie czekał czy podejdzie do zadanej jak nie to włączy piec i dogrzeje trochę . Ale mam jeszcze jedno pytanie sterowniki lepiej aby był zamontowany tam gdzie podłogówka np. w korytarzu , czy lepiej w pokoju w którym jest grzejnik ?? Korytarz wejściowy odpada (przeciągi) ,w dodatku podłogówka reaguje za wolno a w miejscach zamkniętych, gdzie naturalna cyrkulacja ogrzanego powietrza jest utrudniona nie .W pokoju w którym jest grzejnik tak ,na ścianach, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne nie ,na ścianach zewnętrznych (zimnych) nie i w pomieszczeniu nie występują dodatkowe zyski lub straty ciepła np ,kominek itd..sterownik wiesza się na odpowiedniej wysokości od podłogi (podane w instrukcji) przeważnie 1,2-1,3 m Edytowano 11 listopada 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza