2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie no Was proszę teraz będziecie się spierać kto pierwszy dopuścił istnienie problemu w faktycznym kształcie do mniej lub bardziej zbliżonych przyczyn awarii

Kolego jak mnie cytujesz to Ci odpowiem że w życiu nie przyszło by mi do głowy spierać się o to, ale chyba umknęło Ci to że tylko odpowiadam na durną zaczepkę nie zaczepianego. Więc proszę nie stawiać sprawy na głowie.:13_upside_down:

Wracając jednak do przyczyn tej słabej pracy tego hydroforu, górne C itd. to znalazłem taki fajny instruktaż regulacji ciśnienia tego ustrojstwa:

bo myślę że to może być przyczyną całego nieszczęścia. Dodam jeszcze że w innym filmiku o kryteriach doboru tego zbiornika przeponowego, zaleca się pojemność dla domu około 150 l . Ten Baszki ma chyba nie więcej niż 25 l , więc jest raczej za mały i to też może być przyczyną mało komfortowej podaży wody. 

Pewnie Baszka nie odważy się na regulację tego wyłącznika ciśnieniowego, ale gdyby chciała,:icon_rolleyes:

Tu wspomniany materiał o doborze:

 

demo

demo

2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie no Was proszę teraz będziecie się spierać kto pierwszy dopuścił istnienie problemu w faktycznym kształcie do mniej lub bardziej zbliżonych przyczyn awarii

Kolego jak mnie cytujesz to Ci odpowiem że mnie by w życiu nie przyszło do głowy spierać się o to, ale chyba umknęło Ci to że tylko odpowiadam na durną zaczepkę nie zaczepianego.

Wracając jednak do przyczyn tej słabej pracy tego hydroforu, górne C itd. to znalazłem taki fajny instruktaż regulacji ciśnienia tego ustrojstwa:

bo myślę że to może być przyczyną całego nieszczęścia. Dodam jeszcze że w innym filmiku o kryteriach doboru tego zbiornika przeponowego, zaleca się pojemność dla domu około 150 l . Ten Baszki ma chyba nie więcej niż 25 l , więc jest raczej za mały i to też może być przyczyną mało komfortowej podaży wody. 

Pewnie Baszka nie odważy się na regulację tego wyłącznika ciśnieniowego, ale gdyby chciała,:icon_rolleyes:

Tu wspomniany materiał o doborze:

 

demo

demo

2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie no Was proszę teraz będziecie się spierać kto pierwszy dopuścił istnienie problemu w faktycznym kształcie do mniej lub bardziej zbliżonych przyczyn awarii

Kolego mnie by w życiu nie przyszło do głowy spierać się o to, ale chyba umknęło Ci to że tylko odpowiadam na durną zaczepkę nie zaczepianego.

Wracając jednak do przyczyn tej słabej pracy tego hydroforu, górne C itd. to znalazłem taki fajny instruktaż regulacji ciśnienia tego ustrojstwa:

bo myślę że to może być przyczyną całego nieszczęścia. Dodam jeszcze że w innym filmiku o kryteriach doboru tego zbiornika przeponowego, zaleca się pojemność dla domu około 150 l . Ten Baszki ma chyba nie więcej niż 25 l , więc jest raczej za mały i to też może być przyczyną mało komfortowej podaży wody. 

Pewnie Baszka nie odważy się na regulację tego wyłącznika ciśnieniowego, ale gdyby chciała,:icon_rolleyes:

Tu wspomniany materiał o doborze:

 

demo

demo

2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie no Was proszę teraz będziecie się spierać kto pierwszy dopuścił istnienie problemu w faktycznym kształcie do mniej lub bardziej zbliżonych przyczyn awarii

Kolego mnie by w życiu nie przyszło do głowy spierać się o to, ale chyba umknęło Ci to że tylko odpowiadam na durną zaczepkę nie zaczepianego.

Wracając jednak do przyczyn tej słabej pracy tego hydroforu, górne C itd. to znalazłem taki fajny instruktaż regulacji ciśnienia tego ustrojstwa:

bo myślę że to może być przyczyną całego nieszczęścia. Dodam jeszcze że w innym filmiku o kryteriach doboru tego zbiornika przeponowego, zaleca się pojemność dla domu około 150 l . Ten Baszki ma chyba nie więcej niż 25 l , więc jest raczej za mały i to też może być przyczyną mało komfortowej podaży wody. 

Pewnie Baszka nie odważy się na regulację tego wyłącznika ciśnieniowego, ale gdyby chciała,:icon_rolleyes:

 

demo

demo

2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie no Was proszę teraz będziecie się spierać kto pierwszy dopuścił istnienie problemu w faktycznym kształcie do mniej lub bardziej zbliżonych przyczyn awarii

Kolego mnie by w życiu nie przyszło do głowy spierać się o to, ale chyba umknęło Ci to że tylko odpowiadam na durną zaczepkę nie zaczepianego.

Wracając jednak do przyczyn tej słabej pracy tego hydroforu, górne C itd. to znalazłem taki fajny instruktaż regulacji ciśnienia tego ustrojstwa:

bo myślę że to może być przyczyną całego nieszczęścia. Dodam jeszcze że w innym filmiku o kryteriach doboru tego zbiornika przeponowego, zaleca się pojemność dla domu około 150 l . Ten Baszki ma chyba nie więcej niż 25 l , więc jest chyba za mały i to też może być przyczyną mało komfortowej podaży wody. 

Pewnie Baszka nie odważy się na regulację tego wyłącznika ciśnieniowego, ale gdyby chciała,:icon_rolleyes:

 

demo

demo

1 godzinę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie no Was proszę teraz będziecie się spierać kto pierwszy dopuścił istnienie problemu w faktycznym kształcie do mniej lub bardziej zbliżonych przyczyn awarii

Kolego mnie by w życiu nie przyszło do głowy spierać się o to, ale chyba umknęło Ci to że tylko odpowiadam na durną zaczepkę nie zaczepianego.

Wracając jednak do przyczyn tej słabej pracy tego hydroforu, górne C itd. to znalazłem taki fajny instruktaż regulacji ciśnienia tego ustrojstwa:

bo myślę że to może być przyczyną całego nieszczęścia. Dodam jeszcze że w innym filmiku o kryteriach doboru tego zbiornika przeponowego, zaleca się pojemność dla domu około 150 l . Ten Baszki ma chyba nie więcej niż 25 l , więc jest chyba za mały i to też może być przyczyną mało komfortowej podaży wody. 

Pewnie Baszka nie odważy się na regulację tego wyłącznika ciśnieniowego, ale gdyby chciała,:icon_rolleyes: