Skocz do zawartości

Instalacje odgromowa zapytanie


Recommended Posts

Napisano
Witam. Niedawno została wykonana instalacja odgromowa na takim dachu jaki jest ukazany na zdjęciu. Moje pytanie które kieruje do was to: Czy Antena odgromowa nie powinna być jeszcze na małym daszku z przodu budynku?

DSC01446.jpg

Napisano
  Cytat

Czy Antena odgromowa nie powinna być jeszcze na małym daszku z przodu budynku?

Rozwiń  


Jasne, że TAK!!! To się nazywa zwód pionowy.


Kawałka poziomego też brakuje.
A w ogóle, to wykonawca powinien sporządzić "metrykę urządzenia piorunochronnego". Wraz z wynikami pomiarów powykonawczych.
Napisano
Przecież to blachodachówka, nie przesadzajmy...
Napisano
  Cytat

Przecież to blachodachówka, nie przesadzajmy...

Rozwiń  

Powiesz mu to jak mu piorun chałupę roz.... ? A blachodachówka do czego jest przykręcona?
Napisano (edytowany)
  Cytat

Powiesz mu to jak mu piorun chałupę roz.... ? A blachodachówka do czego jest przykręcona?

Rozwiń  


Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif

Rozwiń  

To chyba nie widziałeś jak taka tarcica się pali po uderzeniu pioruna,i pisze to nie jako teoretyk tylko praktyk bo kilkanaście lat byłem w OSP i gasiłem kilka razy pożary po uderzeniu pioruna.
A tak na marginesie to jak porządny piorun,taki rasowy icon_smile.gif walnie to i odgromówka nie pomoże,ale lepiej dmuchać na zimne i jaki jest koszt tych parę metrów druta położyć do całości ? a potem ktoś będzie sobie w brodę pluł ale będzie już za późno.Gra idzie o dużą stawkę o pieniądze a przede wszystkim o zdrowie i życie.
Więc jak twierdzisz ,że blachodachówka jest połączona ze sobą to po co zakładać odgromy po całej długości kalenic jak można dać zwody od rynien (o ile są to rynny metalowe) które powinny być połączone z blachodawóką,jaka oszczędność by była icon_biggrin.gif
Napisano
  Cytat

Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif

Rozwiń  


Fajnie, że Cię bawi. Lubię rozrywkę.
Tylko wytłumacz mi, co za idiota pieprznął na pozostałej części dachu jakieś paskudne druty? Przecież tam jest też blachodachówka... Nie mógł się podłączyć u rury spustowej z rynny? A tam, na dole, pół metra druciku załatwiłoby sprawę do ziemi... Głupki to robiły! Nie mieli twojego rozumu...
Napisano
  Cytat

Fajnie, że Cię bawi. Lubię rozrywkę.
Tylko wytłumacz mi, co za idiota pieprznął na pozostałej części dachu jakieś paskudne druty? Przecież tam jest też blachodachówka... Nie mógł się podłączyć u rury spustowej z rynny? A tam, na dole, pół metra druciku załatwiłoby sprawę do ziemi... Głupki to robiły! Nie mieli twojego rozumu...

Rozwiń  


@Retrofoot, dobrze wiesz, czym powinien się w ziemi zakończyć odgrom, więc o pół metra druciku w ziemi nie ironizuj icon_confused.gif
A te brzydkie druty po dachu ciągnij po wszystkich kalenicach zgodnie z projektem instalacji, jeżeli nie masz projektu to wedle uznania inwestora. Tu widocznie było wedle uznania inwestora.

Bardziej bym się martwił tą rurą przedłużającą pion spalinowy, lepiej ściąga pioruny icon_confused.gif

A co do zastąpienia zwodów poziomych blachodachówką i wykorzystania rynien stalowych, bardzo często to spotykam w terenie. Zabronisz tego komuś, kto nie ma wytycznych do instalacji odgromowej?

@mhtyl Paliły się dachy po uderzeniu pioruna w blachodachówkę?
Napisano
Witam. Dziękuję, że uzyskałem taki odzew z waszej strony. Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową. Ta rura odprowadzająca dym z komina została uziemiona łącznie z instalacją odgromową. A propo pomiarów były one wykonywane. Blacho dachówki z tego co czytałem przeważnie nie nadają sie do zapewniania ciągłości uziomu. Grubosc blachy musiałaby być nie mniejsza niż 4mm? Nie bede wnikał bo sie nie znam... icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
  Cytat

@Retrofoot, dobrze wiesz, czym powinien się w ziemi zakończyć odgrom, więc o pół metra druciku w ziemi nie ironizuj icon_confused.gif

Rozwiń  


1. Ta weź chociaż nicka skopiuj poprawnie, nie rób dziadostwa.
2. Jasne, że wiem. Tylko skąd te pół metra w ziemi? Nie o tym mowa przecie...

  Cytat

A te brzydkie druty po dachu ciągnij po wszystkich kalenicach zgodnie z projektem instalacji, jeżeli nie masz projektu to wedle uznania inwestora. Tu widocznie było wedle uznania inwestora.

Rozwiń  


Nie rozśmieszaj mnie. Rozmawiałeś kiedyś z agentami ubezpieczeniowymi? To spróbuj. Wtedy wrócimy do tematu. I inwestor przestanie być najmądrzejszy.

  Cytat

A co do zastąpienia zwodów poziomych blachodachówką i wykorzystania rynien stalowych, bardzo często to spotykam w terenie. Zabronisz tego komuś, kto nie ma wytycznych do instalacji odgromowej?

Rozwiń  


To nie całkiem tak. Zależy co rozumiemy pod pojęciem "blachodachówka" a co nie. I na pewno na jednym dachu nie można robić podwójnego definiowania tych samych pojęć. Skoro połowa dachu nie zasługuje na pojęcie "blachodachówka", a druga część już tak... Jak dla mnie (mam nadzieję, że i dla Ciebie) coś jest nie tak.


  Cytat

Witam. Dziękuję, że uzyskałem taki odzew z waszej strony. Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową. Ta rura odprowadzająca dym z komina została uziemiona łącznie z instalacją odgromową. A propo pomiarów były one wykonywane. Blacho dachówki z tego co czytałem przeważnie nie nadają sie do zapewniania ciągłości uziomu. Grubosc blachy musiałaby być nie mniejsza niż 4mm? Nie bede wnikał bo sie nie znam... icon_smile.gif

Rozwiń  


Słuchaj, jest już trochę późno, ale ktoś Ci głupot naopowiadał...
Jutro wrócimy do tematu.
Na razie masz dwa linki, jeśli chcesz zyskać prawdziwą wiedzę.
http://ochrona.net.pl/ - to strona prywatna prof. A. Sowy
http://www.spinpol.com.pl/
Poczytaj trochę, nie daj z siebie robić wała...

  Cytat

Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową.

Rozwiń  


Tak ma być!


Tylko te 4 mm mnie dobiły...

A w moją stopkę zaglądają?
Nowoczesne instalacje uziemiające w budynkach

Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Czy ktoś ma kontakt z Cieszkami i mógłby przekazać informację o spotkaniu? Chyba straciłam do Nich numer telefonu 