Witam. Niedawno została wykonana instalacja odgromowa na takim dachu jaki jest ukazany na zdjęciu. Moje pytanie które kieruje do was to: Czy Antena odgromowa nie powinna być jeszcze na małym daszku z przodu budynku?

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Czy Antena odgromowa nie powinna być jeszcze na małym daszku z przodu budynku?



Jasne, że TAK!!! To się nazywa zwód pionowy.


Kawałka poziomego też brakuje.
A w ogóle, to wykonawca powinien sporządzić "metrykę urządzenia piorunochronnego". Wraz z wynikami pomiarów powykonawczych.
Napisano
Przecież to blachodachówka, nie przesadzajmy...
Napisano
Cytat

Przecież to blachodachówka, nie przesadzajmy...


Powiesz mu to jak mu piorun chałupę roz.... ? A blachodachówka do czego jest przykręcona?
Napisano (edytowany)
Cytat

Powiesz mu to jak mu piorun chałupę roz.... ? A blachodachówka do czego jest przykręcona?



Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif


To chyba nie widziałeś jak taka tarcica się pali po uderzeniu pioruna,i pisze to nie jako teoretyk tylko praktyk bo kilkanaście lat byłem w OSP i gasiłem kilka razy pożary po uderzeniu pioruna.
A tak na marginesie to jak porządny piorun,taki rasowy icon_smile.gif walnie to i odgromówka nie pomoże,ale lepiej dmuchać na zimne i jaki jest koszt tych parę metrów druta położyć do całości ? a potem ktoś będzie sobie w brodę pluł ale będzie już za późno.Gra idzie o dużą stawkę o pieniądze a przede wszystkim o zdrowie i życie.
Więc jak twierdzisz ,że blachodachówka jest połączona ze sobą to po co zakładać odgromy po całej długości kalenic jak można dać zwody od rynien (o ile są to rynny metalowe) które powinny być połączone z blachodawóką,jaka oszczędność by była icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif



Fajnie, że Cię bawi. Lubię rozrywkę.
Tylko wytłumacz mi, co za idiota pieprznął na pozostałej części dachu jakieś paskudne druty? Przecież tam jest też blachodachówka... Nie mógł się podłączyć u rury spustowej z rynny? A tam, na dole, pół metra druciku załatwiłoby sprawę do ziemi... Głupki to robiły! Nie mieli twojego rozumu...
Napisano
Cytat

Fajnie, że Cię bawi. Lubię rozrywkę.
Tylko wytłumacz mi, co za idiota pieprznął na pozostałej części dachu jakieś paskudne druty? Przecież tam jest też blachodachówka... Nie mógł się podłączyć u rury spustowej z rynny? A tam, na dole, pół metra druciku załatwiłoby sprawę do ziemi... Głupki to robiły! Nie mieli twojego rozumu...



@Retrofoot, dobrze wiesz, czym powinien się w ziemi zakończyć odgrom, więc o pół metra druciku w ziemi nie ironizuj icon_confused.gif
A te brzydkie druty po dachu ciągnij po wszystkich kalenicach zgodnie z projektem instalacji, jeżeli nie masz projektu to wedle uznania inwestora. Tu widocznie było wedle uznania inwestora.

Bardziej bym się martwił tą rurą przedłużającą pion spalinowy, lepiej ściąga pioruny icon_confused.gif

A co do zastąpienia zwodów poziomych blachodachówką i wykorzystania rynien stalowych, bardzo często to spotykam w terenie. Zabronisz tego komuś, kto nie ma wytycznych do instalacji odgromowej?

@mhtyl Paliły się dachy po uderzeniu pioruna w blachodachówkę?
Napisano
Cytat

@mhtyl Paliły się dachy po uderzeniu pioruna w blachodachówkę?


Paliły się.
Napisano
Witam. Dziękuję, że uzyskałem taki odzew z waszej strony. Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową. Ta rura odprowadzająca dym z komina została uziemiona łącznie z instalacją odgromową. A propo pomiarów były one wykonywane. Blacho dachówki z tego co czytałem przeważnie nie nadają sie do zapewniania ciągłości uziomu. Grubosc blachy musiałaby być nie mniejsza niż 4mm? Nie bede wnikał bo sie nie znam... icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

@Retrofoot, dobrze wiesz, czym powinien się w ziemi zakończyć odgrom, więc o pół metra druciku w ziemi nie ironizuj icon_confused.gif



1. Ta weź chociaż nicka skopiuj poprawnie, nie rób dziadostwa.
2. Jasne, że wiem. Tylko skąd te pół metra w ziemi? Nie o tym mowa przecie...

Cytat

A te brzydkie druty po dachu ciągnij po wszystkich kalenicach zgodnie z projektem instalacji, jeżeli nie masz projektu to wedle uznania inwestora. Tu widocznie było wedle uznania inwestora.



Nie rozśmieszaj mnie. Rozmawiałeś kiedyś z agentami ubezpieczeniowymi? To spróbuj. Wtedy wrócimy do tematu. I inwestor przestanie być najmądrzejszy.

Cytat

A co do zastąpienia zwodów poziomych blachodachówką i wykorzystania rynien stalowych, bardzo często to spotykam w terenie. Zabronisz tego komuś, kto nie ma wytycznych do instalacji odgromowej?



To nie całkiem tak. Zależy co rozumiemy pod pojęciem "blachodachówka" a co nie. I na pewno na jednym dachu nie można robić podwójnego definiowania tych samych pojęć. Skoro połowa dachu nie zasługuje na pojęcie "blachodachówka", a druga część już tak... Jak dla mnie (mam nadzieję, że i dla Ciebie) coś jest nie tak.


Cytat

Witam. Dziękuję, że uzyskałem taki odzew z waszej strony. Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową. Ta rura odprowadzająca dym z komina została uziemiona łącznie z instalacją odgromową. A propo pomiarów były one wykonywane. Blacho dachówki z tego co czytałem przeważnie nie nadają sie do zapewniania ciągłości uziomu. Grubosc blachy musiałaby być nie mniejsza niż 4mm? Nie bede wnikał bo sie nie znam... icon_smile.gif



Słuchaj, jest już trochę późno, ale ktoś Ci głupot naopowiadał...
Jutro wrócimy do tematu.
Na razie masz dwa linki, jeśli chcesz zyskać prawdziwą wiedzę.
http://ochrona.net.pl/ - to strona prywatna prof. A. Sowy
http://www.spinpol.com.pl/
Poczytaj trochę, nie daj z siebie robić wała...

Cytat

Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową.



Tak ma być!


Tylko te 4 mm mnie dobiły...

A w moją stopkę zaglądają?
Nowoczesne instalacje uziemiające w budynkach

Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??    
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.                   
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?