Witam. Niedawno została wykonana instalacja odgromowa na takim dachu jaki jest ukazany na zdjęciu. Moje pytanie które kieruje do was to: Czy Antena odgromowa nie powinna być jeszcze na małym daszku z przodu budynku?

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Czy Antena odgromowa nie powinna być jeszcze na małym daszku z przodu budynku?



Jasne, że TAK!!! To się nazywa zwód pionowy.


Kawałka poziomego też brakuje.
A w ogóle, to wykonawca powinien sporządzić "metrykę urządzenia piorunochronnego". Wraz z wynikami pomiarów powykonawczych.
Napisano
Przecież to blachodachówka, nie przesadzajmy...
Napisano
Cytat

Przecież to blachodachówka, nie przesadzajmy...


Powiesz mu to jak mu piorun chałupę roz.... ? A blachodachówka do czego jest przykręcona?
Napisano (edytowany)
Cytat

Powiesz mu to jak mu piorun chałupę roz.... ? A blachodachówka do czego jest przykręcona?



Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif


To chyba nie widziałeś jak taka tarcica się pali po uderzeniu pioruna,i pisze to nie jako teoretyk tylko praktyk bo kilkanaście lat byłem w OSP i gasiłem kilka razy pożary po uderzeniu pioruna.
A tak na marginesie to jak porządny piorun,taki rasowy icon_smile.gif walnie to i odgromówka nie pomoże,ale lepiej dmuchać na zimne i jaki jest koszt tych parę metrów druta położyć do całości ? a potem ktoś będzie sobie w brodę pluł ale będzie już za późno.Gra idzie o dużą stawkę o pieniądze a przede wszystkim o zdrowie i życie.
Więc jak twierdzisz ,że blachodachówka jest połączona ze sobą to po co zakładać odgromy po całej długości kalenic jak można dać zwody od rynien (o ile są to rynny metalowe) które powinny być połączone z blachodawóką,jaka oszczędność by była icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Jeżeli chodzi Ci o drewnianą konstrukcję to tarcicę zaliczamy do materiałów mniej palnych. A skoro blachodachówka jest połączona ze sobą, a do niej podłączona jest istniejąca instalacja odgromowa, ta z kolei zamyka swój bieg w ziemi, to bawi mnie stwierdzenie "chałupę roz..." icon_biggrin.gif



Fajnie, że Cię bawi. Lubię rozrywkę.
Tylko wytłumacz mi, co za idiota pieprznął na pozostałej części dachu jakieś paskudne druty? Przecież tam jest też blachodachówka... Nie mógł się podłączyć u rury spustowej z rynny? A tam, na dole, pół metra druciku załatwiłoby sprawę do ziemi... Głupki to robiły! Nie mieli twojego rozumu...
Napisano
Cytat

Fajnie, że Cię bawi. Lubię rozrywkę.
Tylko wytłumacz mi, co za idiota pieprznął na pozostałej części dachu jakieś paskudne druty? Przecież tam jest też blachodachówka... Nie mógł się podłączyć u rury spustowej z rynny? A tam, na dole, pół metra druciku załatwiłoby sprawę do ziemi... Głupki to robiły! Nie mieli twojego rozumu...



@Retrofoot, dobrze wiesz, czym powinien się w ziemi zakończyć odgrom, więc o pół metra druciku w ziemi nie ironizuj icon_confused.gif
A te brzydkie druty po dachu ciągnij po wszystkich kalenicach zgodnie z projektem instalacji, jeżeli nie masz projektu to wedle uznania inwestora. Tu widocznie było wedle uznania inwestora.

Bardziej bym się martwił tą rurą przedłużającą pion spalinowy, lepiej ściąga pioruny icon_confused.gif

A co do zastąpienia zwodów poziomych blachodachówką i wykorzystania rynien stalowych, bardzo często to spotykam w terenie. Zabronisz tego komuś, kto nie ma wytycznych do instalacji odgromowej?

@mhtyl Paliły się dachy po uderzeniu pioruna w blachodachówkę?
Napisano
Cytat

@mhtyl Paliły się dachy po uderzeniu pioruna w blachodachówkę?


Paliły się.
Napisano
Witam. Dziękuję, że uzyskałem taki odzew z waszej strony. Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową. Ta rura odprowadzająca dym z komina została uziemiona łącznie z instalacją odgromową. A propo pomiarów były one wykonywane. Blacho dachówki z tego co czytałem przeważnie nie nadają sie do zapewniania ciągłości uziomu. Grubosc blachy musiałaby być nie mniejsza niż 4mm? Nie bede wnikał bo sie nie znam... icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

@Retrofoot, dobrze wiesz, czym powinien się w ziemi zakończyć odgrom, więc o pół metra druciku w ziemi nie ironizuj icon_confused.gif



1. Ta weź chociaż nicka skopiuj poprawnie, nie rób dziadostwa.
2. Jasne, że wiem. Tylko skąd te pół metra w ziemi? Nie o tym mowa przecie...

Cytat

A te brzydkie druty po dachu ciągnij po wszystkich kalenicach zgodnie z projektem instalacji, jeżeli nie masz projektu to wedle uznania inwestora. Tu widocznie było wedle uznania inwestora.



Nie rozśmieszaj mnie. Rozmawiałeś kiedyś z agentami ubezpieczeniowymi? To spróbuj. Wtedy wrócimy do tematu. I inwestor przestanie być najmądrzejszy.

Cytat

A co do zastąpienia zwodów poziomych blachodachówką i wykorzystania rynien stalowych, bardzo często to spotykam w terenie. Zabronisz tego komuś, kto nie ma wytycznych do instalacji odgromowej?



To nie całkiem tak. Zależy co rozumiemy pod pojęciem "blachodachówka" a co nie. I na pewno na jednym dachu nie można robić podwójnego definiowania tych samych pojęć. Skoro połowa dachu nie zasługuje na pojęcie "blachodachówka", a druga część już tak... Jak dla mnie (mam nadzieję, że i dla Ciebie) coś jest nie tak.


Cytat

Witam. Dziękuję, że uzyskałem taki odzew z waszej strony. Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową. Ta rura odprowadzająca dym z komina została uziemiona łącznie z instalacją odgromową. A propo pomiarów były one wykonywane. Blacho dachówki z tego co czytałem przeważnie nie nadają sie do zapewniania ciągłości uziomu. Grubosc blachy musiałaby być nie mniejsza niż 4mm? Nie bede wnikał bo sie nie znam... icon_smile.gif



Słuchaj, jest już trochę późno, ale ktoś Ci głupot naopowiadał...
Jutro wrócimy do tematu.
Na razie masz dwa linki, jeśli chcesz zyskać prawdziwą wiedzę.
http://ochrona.net.pl/ - to strona prywatna prof. A. Sowy
http://www.spinpol.com.pl/
Poczytaj trochę, nie daj z siebie robić wała...

Cytat

Z tego co sie dowiedziałem to uziomy połączone sa z ławą fundamentową.



Tak ma być!


Tylko te 4 mm mnie dobiły...

A w moją stopkę zaglądają?
Nowoczesne instalacje uziemiające w budynkach

Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczół to nie chodzi boso i ma pod ręką autostrzykawkę z adrenaliną.      Nawet angielskie uniwersytety zaczynają rezygnować z dwustuletnich, równiutko wystrzyżonych trawników, żeby nie odstręczać od siebie młodych talentów, zainteresowanych ochroną planety.
    • Dziękuję za opinię i wyedukowanie w temacie. Raczej przyjmę do serca, bo to oznacza dla mnie mniej roboty  
    • Nie ma żadnej potrzeby dokładania czegokolwiek. Powiem nawet więcej, wewnętrzne ocieplenie może stwarzać niechciane problemy, bo zmieni rozkład temperatur w ścianie i punkt zamarzania pary wodnej może przesunąć się na cegłę ściany i cegła będzie kruszała. Dlatego tynkuj spokojnie i nie zawracaj sobie głowy.       Nie. To tylko pozornie poprawi izolacyjność, ale powtarzam, może narobić wiele szkód. Wewnętrzne docieplenia w ogóle stwarzają wiele problemów, czego na Twojej trzcinie uniknięto, tynkując ją wapnem. Które dość skutecznie wychwytuje parę wodną. Ale nie warto w to wchodzić, skoro masz docieplenie na zewnątrz.
    • Cegła. Ceglana     Będę robił nowe tynki w całym mieszkaniu. Niby wiedziałem, że mogę te płyty zostawić, ale kilka rzeczy: - nie chciałem się rozdrabniać z tynkarzami - tą ścianę zróbcie, tej nie. - skuwanie starego tynku z tych płyt trzcinowych momentami łatwizna, momentami udręka, że pół płyty na ziemi na ziemi i robiły się „japy” - jakoś tak uznałem, że robię dla siebie to chce mieć funkiel nówka ładnie, a nie  częściowo 50 letnie tynki, gdzie ostatni mieszkaniec jarał nonstop.    Na suficie tam mam, że jest tynk z trzciną/słomą żeby się trzymał.    Ściany są równe, tynkarze nie będą mieli strasznej roboty.    Ja z tym wewnętrznym ociepleniem się zastanawiam głównie z powodu, że coś było, a teraz nie ma. Kilku znajomych mi doradza żeby coś dołożyć - xps-a, wełnę 3/5cm. Ja nie czuję się na tyle wyedukowany w temacie ocieplenia żeby samemu podjąć decyzję. Ogólnie to nie mam o tym pojęcia, stąd post tutaj.  Szczerze to nie chce mi się trochę z tym bawić - jeśli nie ma racjonalnej potrzeby dokładania tam czegoś. 🤷🏻‍♂️   jedyne co jakoś w miare na chłopski rozum dla mnie ma sens to dołożyć COŚ, ale tylko ze strony gdzie jest mało słońca(1,5m ściana w łazience, 4m ściana w sypialni). Ale tak jak mówiłem, zielony jestem. 
    • A z czego są ściany? Bo warstwy trzcinowe kładziono kiedyś również po to, że to na nich trzymał się tynk. Szczególnie wapienne tynki, bo zabezpieczały również trzcinę biologicznie żeby nie butwiała. Bo wapno i wysusza, i jest biobójcze. Dlatego teraz pytanie jak zamierzasz wykończyć ściany. Czy są równe (mniej więcej) po usunięciu trzciny? Będziesz kładł tynki czy płyty g/k? Bo rozumiem, że dla docieplenia ta trzcina jest teraz zbędna i masz teraz dowolność co w zamian dać i czy dasz w ogóle. Wg mnie możesz tutaj robić to, co dla Ciebie jest najwygodniejsze. I niczego nie musisz.   PS. Tych płyt nie musiałeś wyrzucać. 