Infinity007 Napisano 18 marca 2013 #1 Napisano 18 marca 2013 Witam, jestem posiadaczem kotła Tlinger'a 25kW (tłokowy). Męczę się z ustawieniami od pary tygodni. Przy obecnych ustawieniach zasobnik (ok 120 kg groszku) starcza mi na 3 dni. Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania.Czy kocioł pobiera mniej paliwa jeżeli wyłączy mu się podawanie w trybie podtrzymania?Obecnie kocioł w trybie praca (temp kotła<temp nastaw) podaje paliwo co 2 minuty, dmuchawa na 10/20 biegu.W trybie podtrzymania nie podaje paliwa i dmucha na 15s co 10minut (dmuchawa 7/20).Temperatura pieca 50*C.Popiołu nie ma dużo, brak spieków, więc wypalanie paliwa niemal w całości.Co mogę jeszcze poprawić? Czy wyłączenie podawania w trybie podtrzymania to dobry pomysł?PS: Wyczytałem gdzieś, że czasem pomaga uszczelnienie bocznych wylotów w "ruszcie". To prawda?Proszę o pomoc, pozdrawiam
coolibeer Napisano 19 marca 2013 #2 Napisano 19 marca 2013 Ja mam 35kW też tłokowca i mam zasobnik mały na 2 worki czyli 60kilo. Starcza mi na 2 niecałe doby. Więc zdaje mi się, że twój zjada troszke więcej. Ja mam takie nastawy które już od 2 lat zmieniam i testujepodawanie paliwa 1:30przerwa w podawaniu 30 sekdmuchawa 6/10przepalanie po 16minutachczas przepalania 1 minuta
demo Napisano 19 marca 2013 #3 Napisano 19 marca 2013 Cytat Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania. Nie za bardzo jest tu wiele do rozumienia , niestety .Ogólnie ujmując tłokowce jak dla mnie to kiepski wynalazek .Sam nie posiadam , ale oglądałem to cudo u sąsiada . Kopci to cholerstwo jak diabli powodując odkładanie ogromnych ilości sadzy na wymienniku (sadzy nie pyłu ) , co powoduje konieczność czyszczenia tego na okrągło . Sąsiad dwa razy w ciągu zimy właził na dach czyszcząc komin bo się z tego cholerstwa zatykał . Cały komin ma uświniony na czarno i przległy dach .Dziwię się jakim cudem takie cuś ma jakieś atesty ekologicznego spalania .Reasumując jak Ci ktoś doradził zakup tego sprzęciku to możesz mu śmiało gębę obić . Nie wykluczam jednak że są jakieś inne konstrukcje a ja o tym nie wiem , może też są jakieś inne systemy spalania w tych tłokowcach np. z odwróconym ciągiem powietrza , może mnie więc ktoś oświeci . Bo w sumie działanie tego i spalania na ruszcie opiera się na zasadzie co jakiegoś (ustawialnego) czasu dosypywania garstki wągla na ruszt .To powoduje że zanim ten wągiel nie rozpali się do czerwoności to kopci jak diabli . Można to przyrównać do ciągłego rozpalania na nowo małego ognia . A jak wiadomo nawet piec retortowy przy rozpalaniu kopci .
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 marca 2013 #4 Napisano 19 marca 2013 Kotły węglowe pracujące w trybie automatycznym powinny pracować przynajmniej z minimalna temperaturą zalecaną przez producenta z reguły 65 - 70 st. C, co z kolei wymaga współpracy z zewnętrznym wymiennikiem ciepła. Efektdużego zużycia paliwa jest prawdopodobnie spowodowany znacznym zanieczyszczeniem wymiennika kotła - przy niskiej temp. pracy pokrywa się sadzą, co znacznie ogranicza przekazywanie ciepła do instalacji.
Infinity007 Napisano 19 marca 2013 Autor #5 Napisano 19 marca 2013 jezeli wyłącze podawanie w podtrzymaniu piec nie reaguje kiedy nie jest to konieczne, gdy włącze podawanie, tłok podaje w ustawionym odstepie czasu niezależnie od temperatury, stąd moje pytanie o sens podawania paliwa w podtrzymaniu
demo Napisano 20 marca 2013 #6 Napisano 20 marca 2013 Kolego , podtrzymanie to też grzanie . Jak wyłączysz podawanie to Ci ogień zgaśnie .Podtrzymanie różni się tym od trybu praca że w większych odstępach czasowych podaje wągiel i dmucha . A wszystkim steruje sterownik na podstawie zadanej temperatury wody w kaloryferach lub temperatury powietrza w pokoju ( jeżeli masz czujnik pokojowy ) . Wyłącz to podawanie i napisz co się stanie .
Infinity007 Napisano 21 marca 2013 Autor #7 Napisano 21 marca 2013 palenisko nie wygasa, po zmniejszeniu temp poniżej ustawionej zasypuje i podpala groszek na bieżąco,jezeli wyłącze podawanie w podtrzymaniu piec nie reaguje kiedy nie jest to konieczne,gdy włącze podawanie, tłok podaje w ustawionym odstepie czasu niezależnie od temperatury, stąd moje pytanie o sens podawania paliwa w podtrzymaniu
demo Napisano 21 marca 2013 #8 Napisano 21 marca 2013 No właśnie , czyli prawdopodobnie o wiele krócej jest w trybie podtrzymania i przechodzi szybciej w stan pracy , bo podtrzymanie to też grzanie ,jak już pisałem . Dla Ciebie może to skutkować większym zużyciem węgla , albo niczym czyli status quo . Mam na myśli zużycie węgla .No dobra , a jak Ty to teraz widzisz , mniej pali ? .