Witam serdecznie,
Szukam rozwiązania następującego problemu.
Mam już prawie w całości wykonaną instalację wodną. W instalacji istnieją dwa obiegi cyrkulacji, a dokładnie mówiąc, do kotłowni, gdzie znajduje się węzeł wodny, powracają dwie rury cyrkulacji. Jedna z łazienki i kuchni na parterze, druga z łazienki na pierwszym piętrze. W/g projektu, te dwie rurki mają poprzez trójnik wejść do jednej pompy, która "zaciąga" wode i wprowadza ją do wejścia termy (też przez trójnik, tam gdzie wpada zimna woda).
Jaką mam pewność, że oba obiegi będą działały? Według mnie sprawniejszy będzie ten obieg, w którym będzie mniejszy opór. Czy jest jakaś metoda na wyrównanie prędkości w tych dwóch obiegach? Myślałem o zastosowaniu rozdzielacza C.O. do podłogówki ale nie wiem czy to dobry pomysł... Rozważam też użycie dwóch pomp, wtedy jest gwarancja, że wszystko będzie pracować. Ale jedna pompa to koszt 330zł (Grundfos 15-14B) i ona też nie pracuje za darmo ;-)
Z góry dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam użytkowników,
Wiktor
Napisano
A ja na Twoim miejscu dałbym se spokój z cyrkulacją. To jest dom jednorodzinny i zapewne nie masz "kilometr" do łazienki czy kuchni . Wydatki jakie poniesiesz na cyrkulacje nie będą adekwatne do uzyskanego efektu, co innego gdyby to był budynek jakieś użyteczności publicznej.
Co do rozdzielacz to połącz ze sobą dwa,trzy trójniki i efekt będziesz miał taki jakbyś miał rozdzielacz od podłogówki tym bardziej ,że Ty potrzebujesz tylko jedną belkę. A żeby wyregulować to na wyjściu trójnika możesz dać zawór motylkowy i za pomocą niego dokręcając odkręcając regulować.
Napisano
Masz racje, budynek jest nieduży i pewnie długo na CW bym nie czekał, ale jednak zdecydowałem się na tą cyrkulacje i rurki już leżą. Teraz tylko kwestia tego węzła. Chciałbym żeby to fajnie chodziło. Masz racje z tym zaworem ale powinien być jeszcze jakiś wskaźnik, który pokaże, że ta woda tam krąży,... jakkolwiek... Tylko nie licznik (choć pewnie to najtańsze rozwiązanie)
Uogólniając moje pytanie:
Czy jest jakiś patent analogiczny do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, który można zastosować w przypadku kilku obiegów cyrkulacji c.w.u. z wykorzystaniem jednej pompy?
Pozdrowienia,
Wiktor
Napisano (edytowany)
Cytat

A ja na Twoim miejscu dałbym se spokój z cyrkulacją. To jest dom jednorodzinny i zapewne nie masz "kilometr" do łazienki czy kuchni . Wydatki jakie poniesiesz na cyrkulacje nie będą adekwatne do uzyskanego efektu, co innego gdyby to był budynek jakieś użyteczności publicznej.
Co do rozdzielacz to połącz ze sobą dwa,trzy trójniki i efekt będziesz miał taki jakbyś miał rozdzielacz od podłogówki tym bardziej ,że Ty potrzebujesz tylko jedną belkę. A żeby wyregulować to na wyjściu trójnika możesz dać zawór motylkowy i za pomocą niego dokręcając odkręcając regulować.



wszystko zależy od tego jakie są konkretne odległości...
akurat u mnie nie wyobrażam sobie żeby miało nie być cyrkulacji - ze względu na odległośći.
Od zasobnika do łazienki na parterze mam około 10mb rurek, a do łazienki na poddaszu jest około 14mb - miałem do wyboru albo kotłownia pod łazienkami i krótkie rurki z CWU a dużo DZ w domu albo mało rurek DZ w domu a dłuższe rurki z CWU - wybrałem te drugie rozwiązanie.
A w moim przypadku wydatek na cyrkulację nie jest jakoś szokująco duży(trochę dodatkowych rurek i pompa cyrkulacyjna) a koszty eksploatacyjne też nie - koszt podgrzania CWU w miesiąch letnich to około 30zł/m (wiem,wiem, mam PC), pompka cyrkulacyjna nie pracuje cały czas, tylko okresowo - można ustawić czasookres pracy i postoju.
Więc w moim konkretnym przypadku - warto mieć cyrkulację
Gdy zasobnik jest przez ścianę, to nie ma to sensu
Z drugiej strony, w domu rodziców (dużo wiekszym niż mój) dużo dłużej czekało się na ciepłą wodę, bo nie ma tam cyrkulacji - no ale to jest komfort - i dodatkowo mam sporo mniejsze zużycie ZWU niż moja rodzina w swoim domu icon_lol.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Czy jest jakiś patent analogiczny do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, który można zastosować w przypadku kilku obiegów cyrkulacji c.w.u. z wykorzystaniem jednej pompy?
Pozdrowienia,
Wiktor



Cytat

Co do rozdzielacz to połącz ze sobą dwa,trzy trójniki i efekt będziesz miał taki jakbyś miał rozdzielacz od podłogówki tym bardziej ,że Ty potrzebujesz tylko jedną belkę. A żeby wyregulować to na wyjściu trójnika możesz dać zawór motylkowy i za pomocą niego dokręcając odkręcając regulować.


Wstawiając redukcje średnic i trójniki o większym przekroju masz rozdzielacz jak znalazł.


Z drugiej strony taki rozdzielacz
http://instbud.com.pl/rozdzielaczraf/roz22.jpg

to koszt około 30zł

Do tego przepływomierz
Brak obrazka

i możesz regulować tą swoja instalacje do woli

Tylko jak pisze mhtyl, czy naprawdę warto.
To że rurki już pociągnięte to przecież nie problem.
Napisano
Zgadzam się z Adiggiem, cyrkulacja to wygoda, w poprzednim domu nie miałem, teraz się cieszę komfortem ciepłej wody, a koszty, wiadomo za darmo nic nie ma, choć w moim przypadku przy braku kanalizacji pewnie są oszczędności, bo wywóz szamba kosztuje

pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...