Gość Wacław Napisano 12 sierpnia 2006 #1 Napisano 12 sierpnia 2006 Czy można po wyburzeniu pieców kaflowych wykorzystac przewody kominowe jako wentylację?
Redakcja Napisano 14 sierpnia 2006 #2 Napisano 14 sierpnia 2006 Używane przewody spalinowe absolutnie nie nadają się do wykorzystania jako kanały wentylacyjne. Nawet po dokładnym oczyszczeniu na ściankach pozostanie resztka sadzy, a latem gdy często występuje tzw. ciąg wsteczny zapach spalin będzie wtłaczany do wnętrza. Ewentualnie kanały można wykorzystać jeśli do wnętrza wstawi się szczelne rury izolujące ścianki komina od przepływu powietrza.
Gość T. Brzęczkowski Napisano 16 sierpnia 2006 #3 Napisano 16 sierpnia 2006 TAK NIE MOŻNA W wentylacji niedopuszczalny jest ciąg wsteczy niezależnie od czystości kanałów!!!!
Gość Gość Napisano 18 sierpnia 2006 #4 Napisano 18 sierpnia 2006 Bardzo dziękuję za cenne porady najlepiej będzie jak zrezygnuję z tego pomysłu. Pozdrawiam
Gość T. Brzęczkowski Napisano 18 sierpnia 2006 #5 Napisano 18 sierpnia 2006 Nie rezygnuj! Tylko pamiętaj przewody, czy to kominowe nieczynne i jakieś inne to nie wentylacja.Wentylacja to wlot, wylot i "siła" która powietrze świeże w określonej ilości "przepcha" Jeżeli doprowadisz do mieszkania swieże powietrze i zrobisz lekkie nadciśnienie możesz exkominy "zatrudnić jako wyrzutnie. Groźne dla zdrowia są cofki z kanałów "mokrych" bo tam jest duże stężenie zarodników grzybów strzępkowych.