Witam w tym roku wybudowałem domek na działce jeżdżę tam rzadko ponieważ jest zima.
Dzisiaj przyjechałem zobaczyć czy mój domek jeszcze stoi i kiedy wszedłem na poddasze zobaczyłem ze jedna strona dachu od środka jest mokra i woda kapie na podłogę.
Dodam ze dom jest w stanie surowym mury ocieplone styropianem wstawione okna i drzwi, dach nieocieplony poniewaz nie starczyło funduszy i czasu przed zima.
Połowa dachu od wschodu jest sucha a po stronie zachodu jest mokra pomyślałem ze odszczelnie dwa okna na poddaszu.
Mam takie pytania:
1. Dlaczego skarapla mi sie woda na dachu.
2. Czy dobrze zrobiłem oszczelniajac okna.
3. Jak najtaniej ocieplic poddasze grubość krokwi to 18 cm. Jak to zrobić ponieważ chciałbym samemu to zrobić. Nie chciałbym kłaść regipsów tylko jakieś płyty na poddaszu ponieważ regipsy na poddaszu nie podobają mi sie.

Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje proszę pisac
Z góry dzięki za odpowiedz
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam w tym roku wybudowałem domek na działce jeżdżę tam rzadko ponieważ jest zima.
Dzisiaj przyjechałem zobaczyć czy mój domek jeszcze stoi i kiedy wszedłem na poddasze zobaczyłem ze jedna strona dachu od środka jest mokra i woda kapie na podłogę.
Dodam ze dom jest w stanie surowym mury ocieplone styropianem wstawione okna i drzwi, dach nieocieplony poniewaz nie starczyło funduszy i czasu przed zima.
Połowa dachu od wschodu jest sucha a po stronie zachodu jest mokra pomyślałem ze odszczelnie dwa okna na poddaszu.
Mam takie pytania:
1. Dlaczego skarapla mi sie woda na dachu.
2. Czy dobrze zrobiłem oszczelniajac okna.
3. Jak najtaniej ocieplic poddasze grubość krokwi to 18 cm. Jak to zrobić ponieważ chciałbym samemu to zrobić. Nie chciałbym kłaść regipsów tylko jakieś płyty na poddaszu ponieważ regipsy na poddaszu nie podobają mi sie.

Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje proszę pisac
Z góry dzięki za odpowiedz



Jeżeli w ciągu dnia dostało się ciepłe powietrze do pomieszczenia a wieczorem lub w nocy wychłodzi się to zwiększa swoją procentową wilgotność. Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza bardziej prawdopodobne jest wystąpienie punktu rosy przy zetknięciu z zimna powierzchnią.

Woda kondensacyjna tworzy się zarówno na wierzchu jak i pod spodem pokrycia, gdy w bezchmurne noce wypromieniuje ciepło i temperatura na jego powierzchni spadnie poniżej punktu rosy. Przy niskich temperaturach następuje ochłodzenie folii a bywa, że poniżej 0 C rosa objawia się jako szron. Folie wiatroizolacyjne nie mają zdolności do akumulacji ciepła (szybko stygną), wypromieniują ciepło i nie mogą przyjąć wody, więc przy dużej wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz braku przewietrzania para wodna kondensuje na niej, skapując i ściekając. Różnica w zachowaniu się połaci dachowych zorientowanych na różne kierunki świata może wynikać z różnego nagrzewania lub zacienienia tych obszarów lub intensywnością wentylacji nad wiatroizolacją (w Polsce głównie wieją wiatry z kierunku wschodniego).

Nowowybudowany budynek ze ścian z betonu komórkowego ocieplony styropianem wysycha do 4 lat. Parę miesięcy po wybudowaniu zawilgocenie materiałów (mur, posadzki, tynki) może być do 20%. Intensywne wietrzenie i ogrzewanie może skrócić czas odparowania wilgoci technologicznej oraz zawilgoceń powstałych w trakcie budowy.
Radziłbym do ocieplenia poddasza zastosować 30 cm wełny mineralnej, tak aby uzyskać współczynnik U=0,15 W/m2K. W pierwszej warstwie pomiędzy krokwiami można zastosować 15cm wełny MEGAROCK, a następnie w poprzek 15cm wełny w płytach ROCKMIN. Szczegóły i zalecenia można przeczytać na stronie http://dom.rockwool.pl/standard+rockwool/ocieplenie+dachu
Napisano
Cytat

W Polsce wieje głównie z zachodu a nie ze wschodu.Zlituj się facet buduje domek na działce .Jakie 30cm.izolacji icon_redface.gif




30 cm to zdecydowanie więcej niż średnia ale przy tych cenach energii z pewnością przyniesie korzyści.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??  
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.   
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...