Skocz do zawartości

Kocioł olejowy Buderus


gazile

Recommended Posts

Napisano
Cytat

Czy mozna w nim zamiast oleju opałowego zastosować coś innego np. paliwo kutrowe?




Przykładowo w kotle tradycyjnym LOGANO G215 paliwem jest Paliwem do aparatów jest olej opałowy lekki typ EL wg DIN 51603

Przez analogię - w agregatach gzrewczych olejowych podaje się dodatkowo
lub Ekoterm o następujących parametrach:

* gęstość 0,86 kg/cm3;
* lepkość 6 mm2/s przy 20oC;
* zawartość siarki 0,3%;
* temperatura zapłonu 55oC;
* temperatura krzepnięcia -6oC;
* wartość opałowa 42000 kJ/kg.

Olej ten spełnia wszelkie wymogi europejskich norm jakościowych i ekologicznych.

A teraz to co pogrubiłem.

Jako alternatywę do w/w oleju można zastosować olej napędowy. Fabrycznie aparaty ustawiane są na olej opałowy, wszelka zmiana rodzaju paliwa wymaga ponownej regulacji palnika.


Nie wiem czy palniki kotłów Buderus przewidziane sa na paliwo alternatywne.

Oto i rozwiąanie na stronie innego producenta kotłów zasilanych olejem opałowym.

"Warunkiem zapewnienia prawidłowej pracy palnika olejowego, jest stosowanie odpowiedniego oleju. Należy stosować olej opałowy lekki EL, wg. DIN 51603 lub krajowy odpowiednik Ekoterm wg. WT/MZRiP22. Lepkość kinematyczna jest najważniejszą właściwością dla procesu spalania. Lepkość ta nie może być wyższa od 6 cSt ( mm2/s ). Prawidłowa praca palnika jest tylko wówczas możliwa gdy lepkość oleju nie przekracza 6 cSt, a opory hydrauliczne instalacji doprowadzającej olej nie przekraczają 0,035Mpa.

Karta charakterystyki - paliwo do kutrów Orlen, strona 6. dokumentu: lepkość - 2 do 6 cSt czyli przez dedukcję - hipotetycznie jedna wartość się zgadza. Ale czy tylko ona ma znaczenie dla procesu spalania?????? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Serwisant Buderus z pewnością zna odpowiedź.

Nie mniej jednak - ja bym nie zaryzykował.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Czy mozna w nim zamiast oleju opałowego zastosować coś innego np. paliwo kutrowe?



Witam. Dziwię się, że wcześniej nie zauważyłem tego pytania icon_smile.gif.

W instrukcji uruchomienia i konserwacji do palników Logatop BE 1 i Logatop BE 2, a także kotłów Logano G115, Logano G215, Logano S115 i Logano S325 możemy przeczytać:
Do kotła grzewczego można użwać tylko mineralnego
oleju opałowego EL lekkiego zgodnego z normą DIN 51 603 część 1.


Pozdrawiam

Edytowano przez mikee (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam. Dziwię się, że wcześniej nie zauważyłem tego pytania icon_smile.gif.

W instrukcji uruchomienia i konserwacji do palników Logatop BE 1 i Logatop BE 2, a także kotłów Logano G115, Logano G215, Logano S115 i Logano S325 możemy przeczytać:
Do kotła grzewczego można użwać tylko mineralnego
oleju opałowego EL lekkiego zgodnego z normą DIN 51 603 część 1.


Pozdrawiam




Otóż to - wszelkie eksperymenty już na własne ryzyko.
  • 5 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...