Skocz do zawartości

Piec za dużo pali gazu! Czy ktoś mi pomoże


pm1971

Recommended Posts

Napisano
Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???
Napisano
Nie mam tego kotła, ale podobny metraż i słabiej ocieplone. Ostatni rachunek 1150zł za 1,5mies. Kocioł stary 10 letni. Tylko ja mam dwufunkcyjny bez zasobnika. Cos u ciebie jest nie tak.

Ja u siebie krzywa grzania ustawiłem na 1.0.

Kocioł nie może chodzić cały czas, wezwij innego serwisanta.

Autorus


Cytat

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


Napisano
Cytat

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest
Napisano
Od kiedy to gaz jest po 10zł/m3? Kocioł pali tyle ile wymaga utrzymanie temperatury a że palnik działa ciągle to normalne przy niskich temperaturach . Modulowana moc grzewcza dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania i raz płomień jest większy, raz mniejszy.
Napisano
Cytat

Od kiedy to gaz jest po 10zł/m3? Kocioł pali tyle ile wymaga utrzymanie temperatury a że palnik działa ciągle to normalne przy niskich temperaturach . Modulowana moc grzewcza dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania i raz płomień jest większy, raz mniejszy.




gaz mam z butli - propan za 8,03 zł + dzierżawa a zużycie miałem ponad 100 m3 a że płomień jest mniejszy i większy to wiadomo ale co zrobić, jak ustawić czujniki żeby trochę zmniejszyć zużycie gazu ??

Cytat

kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest


kocioł pracuje cały czas tzn. pompy pracują ale czy palnik też będzie cały czas włączony przy współpracy kotła z pogodówką ???
... a co ma do rzeczy to że to pierwszy sezon grzewczy ?
... no właśnie i wcale nie jest gorąco !!!
Napisano
tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności
Napisano
100m3 miesięcznie - extra wynik - przy tych temperaturach.
Gdy to był z sieci - byłbyś jednym z szczęśliwszych właścicieli....
Ale faktycznie - ponad 8 zeta na m3 - poraziło mnie .......
Napisano
Cytat

tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności


... ale ja nie mam wentylacji mechanicznej icon_sad.gif

A co sądzicie o ilości gazu w gazie, czy ktoś podejmował taki temat.
Serwisant powiedział mi że po oględzinach palnika można się domyślać (ale nie można stwierdzić) że w butli jest spora ilość azotu który jest gazem nie palnym ale licznik kręci ... Co Wy na to ? Gaz mam z firmy G...ol
Napisano
Cytat

... ale ja nie mam wentylacji mechanicznej icon_sad.gif

A co sądzicie o ilości gazu w gazie, czy ktoś podejmował taki temat.
Serwisant powiedział mi że po oględzinach palnika można się domyślać (ale nie można stwierdzić) że w butli jest spora ilość azotu który jest gazem nie palnym ale licznik kręci ... Co Wy na to ? Gaz mam z firmy G...ol




Z gazem jest wszystko dobrze. Tyle ze za późno dopisałeś ze masz LPG. Nie widzę w tym zużyciu nic nienormalnego, wybrałeś drogie medium icon_sad.gif Przy normalnym gazie miałbyś rachunek o połowę mniejszy i by się zgadzało.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zapraszam do zapoznania się z usługami firmy elektrycznej działającej na terenie Warszawa.  Szeroki zakres usług  wykonywanych przez elektryk warszawa, instalacja infrastruktury elektrycznej, montaż kamer CCTV, usuwanie awarii elektrycznych typu brak prądu.  Pogotowie działające 24 h na dobę. Firmę cechuję rzetelność profesjonalność i fachowość. Pomożemy każdemu potrzebującemu w jego awarii z prądem . Zapraszamy do kontaktu i dzwonienie w potrzebie o każdej porze.
    • Cześć wszystkim, dołączyliśmy do forum, aby przedstawić Wam naszą ofertę. Tworzymy dla Firm i Osób Prywatnych.     Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji sufitów napinanych i innych elementów dekoracyjnych? Gładki Sufit to firma z 15-letnim doświadczeniem na rynku, która stawia na jakość, innowację i zadowolenie klienta. Działamy na terenie całego kraju, gwarantując szybką i sprawną realizację każdego projektu.   Dlaczego warto wybrać Gładki Sufit? Doświadczenie i profesjonalizm: - Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja perfekcyjnego wykonania i dbałości o każdy szczegół. Znamy branżę od podszewki i wiemy, jak sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Najlepsze materiały w atrakcyjnych cenach: - Dzięki wynegocjowanym cenom z dostawcami, możemy zaoferować Ci najwyższej jakości podzespoły w konkurencyjnych cenach. Nie uznajemy kompromisów – nie montujemy tanich, śmierdzących folii ani wadliwych LED-ów czy zasilaczy. Stawiamy na trwałość i bezpieczeństwo. Indywidualne podejście: Często profile wykonujemy sami, aby idealnie dopasować je do specyfiki Twojego zlecenia. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych projektów. Szybkość realizacji: Montaż sufitu napinanego, np. w przedpokoju, zajmuje nam około 3 godzin. Szanujemy Twój czas i staramy się, aby prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.   Co oferujemy? Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko sufity napinane. Materiał, który wykorzystujemy do sufitów, z powodzeniem montujemy również na ścianach, tworząc unikalne i spójne aranżacje. Ponadto, specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu: Nowoczesnych lamp: od subtelnych podświetleń po designerskie konstrukcje, które staną się ozdobą każdego pomieszczenia. Efektownych reklam: Nietypowy sufit podświetlany z Logo wyróżnią Twoją Firmę. Ścianek działowych: lekkich i estetycznych konstrukcji, które pozwolą Ci elastycznie zaaranżować przestrzeń. Elementów dekoracyjnych: trójwymiarowych form, półek – wszystko, co pozwoli Ci stworzyć wnętrze z charakterem. Akustycznych paneli: idealnych do biur, sal konferencyjnych czy domowych kin, poprawiających komfort akustyczny.   Naprawy i poprawki po innych wykonawcach Czy Twoja poprzednia ekipa zawiodła, a efekt końcowy jest daleki od oczekiwań? Oferujemy również kompleksowe naprawy i poprawki po źle wykonanych zleceniach.   Zaufaj naszemu doświadczeniu i daj nam szansę na przywrócenie blasku Twoim wnętrzom. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zrealizować Twoje wizje! Gładki Sufit – jakość, na którą zasługujesz. https://gładki-sufit.pl
    • EQ Entrance to najnowsza propozycja renomowanej firmy Konsport, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Multifunkcyjny słupek furtkowy z zadaszeniem wyznacza nowe standardy w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/polecane/110363-zwieksz-bezpieczenstwo-swojego-domu-z-eq-entrance-funkcjonalnym-slupkiem-furtkowym
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...