Recommended Posts

Napisano
Mam problem robotnicy kuli w piwnicy podłogę.Tak kłuli że chyba natrafili na jakąś żyłę wodną bo woda zalała piwnicy i opadła ale pod podłogą widąć że cały czas płynie.Wykopałem w jednym miejscu dół i wsadziłem pompę która wyciąga wodę ale cały czas się zbiera.Ściany nasiąkneły wilgocią i są trochę mokre ale to datego że że stała woda.Jest izolacja pionowa (papa) i pozioma w murach.Pomóżcie co zrobić bo piwnica się do niczego nie nadaje. (mogę osuszaszyć i podnieś podłogę w piwnicy a w ziemi wykapac kanały że woda spływała do kanalizacji i wstedy izolacja pozioma podniesionej podłogi). Albo ma ktoś lepszy pomysł??

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Mam problem robotnicy kuli w piwnicy podłogę.Tak kłuli że chyba natrafili na jakąś żyłę wodną bo woda zalała piwnicy i opadła ale pod podłogą widąć że cały czas płynie.Wykopałem w jednym miejscu dół i wsadziłem pompę która wyciąga wodę ale cały czas się zbiera.Ściany nasiąkneły wilgocią i są trochę mokre ale to datego że że stała woda.Jest izolacja pionowa (papa) i pozioma w murach.Pomóżcie co zrobić bo piwnica się do niczego nie nadaje. (mogę osuszaszyć i podnieś podłogę w piwnicy a w ziemi wykapac kanały że woda spływała do kanalizacji i wstedy izolacja pozioma podniesionej podłogi). Albo ma ktoś lepszy pomysł??



podłącze się pod temat, bo jest na czasie gdy kupowałem pompę sprzedawca powiedział ze dziś wszyscy je kupują bo im piwnice pozalewało. Powódź zbiera żniwo nie tylko na terenach zalanych, poziom wód gruntowych się podniósł..

Miałem podobna sytuacje, mała dziura w posadzce i zalało piwnice. Widać było jak woda napływa pod ciśnieniem.
Woda gruntowa opadła piwnica się suszy a co do zabezpieczenia tego to nie mam głowy.

Kiedyś w Niemczech pomagałem przy remoncie starego domu pod posadzka w piwnicy były dreny ale dom był na stoku i nie było problemu z odprowadzeniem wody.

W moim przypadku drenaż nie ma sensu bo nie mam gdzie odprowadzać wody. Czy można podłączyć się do kanalizacji miejskiej z woda z drenażu?
Napisano
Cytat

podłącze się pod temat, bo jest na czasie gdy kupowałem pompę sprzedawca powiedział ze dziś wszyscy je kupują bo im piwnice pozalewało. Powódź zbiera żniwo nie tylko na terenach zalanych, poziom wód gruntowych się podniósł..

Miałem podobna sytuacje, mała dziura w posadzce i zalało piwnice. Widać było jak woda napływa pod ciśnieniem.
Woda gruntowa opadła piwnica się suszy a co do zabezpieczenia tego to nie mam głowy.

Kiedyś w Niemczech pomagałem przy remoncie starego domu pod posadzka w piwnicy były dreny ale dom był na stoku i nie było problemu z odprowadzeniem wody.

W moim przypadku drenaż nie ma sensu bo nie mam gdzie odprowadzać wody. Czy można podłączyć się do kanalizacji miejskiej z woda z drenażu?


Do kanalizacji miejskiej oczywiście że mozna sie podłaczyc po to ona jest ,najwazniejsze zeby nie pomylic instalacji burzowej z sanitarną...
Napisano
oczywiście w/w to nadinterpretacja
czyli powinno raczej być: oczywiście że niekoniecznie się można podłączyć do kanalizacji miejskiej z wodą z drenażu

kwestia czy pozwolą, oczywiście za opłatą, no i czy to ogólnospławna, czy ściekowa, czy burzowa, możliwości jest wiele, ale z pewnością nie tak hop siup
Napisano
Cytat

Mam problem robotnicy kuli w piwnicy podłogę.Tak kłuli że chyba natrafili na jakąś żyłę wodną bo woda zalała piwnicy i opadła ale pod podłogą widąć że cały czas płynie.Wykopałem w jednym miejscu dół i wsadziłem pompę która wyciąga wodę ale cały czas się zbiera.Ściany nasiąkneły wilgocią i są trochę mokre ale to datego że że stała woda.Jest izolacja pionowa (papa) i pozioma w murach.Pomóżcie co zrobić bo piwnica się do niczego nie nadaje. (mogę osuszaszyć i podnieś podłogę w piwnicy a w ziemi wykapac kanały że woda spływała do kanalizacji i wstedy izolacja pozioma podniesionej podłogi). Albo ma ktoś lepszy pomysł??


żył wodnych nie ma
są rury różnej maści, ale pewnie i to nie to
być może jest wysoki poziom wód gruntowych i jest parcie wody, stąd ciągły napływ
co kuli, gdzie kuli, i ile wykuli
są warstwy izolacji w rozkutej posadzce?
Napisano
Cytat

żył wodnych nie ma
są rury różnej maści, ale pewnie i to nie to
być może jest wysoki poziom wód gruntowych i jest parcie wody, stąd ciągły napływ
co kuli, gdzie kuli, i ile wykuli
są warstwy izolacji w rozkutej posadzce?



kuli podłogę w piwnicy tak jak na zdjeciu zrobiła się dziura i niej i pod podłogą woda stoji.Chyba nie ma izolacji bo nie widać żeby była.
Napisano (edytowany)
no to pewnie lokalnie obniżysz poziom wód gruntowych, których stan jest nienormalny, znaczy się wysoki
zapewne za jakiś czas klapnie to napływanie
inaczej sączyła by się woda na styku ściana posadzka, choć na posadzkę to mi raczej nie wygląda, to jest chudziak?
w tej dziurze napewno nie widać jakiejś izolacji gdzieś w betonie?
Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Nie widać żadnej izolacji.Być może źródełko małe bo woda ciągle płynie pod podłogą.I nie wiem co zrobić ściany trochę nasiąkneły wodą i jest wilgoć w pomieszczeniu a tam ma stać piec grzewczy.Jedna firma podpowiedziała że zrobi mi drenaż ale czy to coś da??A jak by zrobić izolacje poziomą posadzki to coś da?? Edytowano przez jakie (zobacz historię edycji)
Napisano
skoro "płynie" to niedługo będzie po "posadzce"
jeżeli tylko napływa do dziury, to pytanie - skończyłeś to co miałeś robić, zaniechałeś, czy musisz dokończyć?
i co to było?
Napisano
Cytat

skoro "płynie" to niedługo będzie po "posadzce"
jeżeli tylko napływa do dziury, to pytanie - skończyłeś to co miałeś robić, zaniechałeś, czy musisz dokończyć?
i co to było?



Miała byc nowa podłoga i lipa.Woda napływa do tego wiaderka i nie wypływa więcej a z wiaderka pompa pompuje do kanalizacji.Narazie zaniechałem ale chciałbym postawić w tym pomieszczeniu piec grzewczy.I muszę podłoge zrobic a nie za bardzo mam pomysł jak ten problemz wodą rozwiązać.
Napisano
Cytat

Miała byc nowa podłoga i lipa.Woda napływa do tego wiaderka i nie wypływa więcej a z wiaderka pompa pompuje do kanalizacji.Narazie zaniechałem ale chciałbym postawić w tym pomieszczeniu piec grzewczy.I muszę podłoge zrobic a nie za bardzo mam pomysł jak ten problemz wodą rozwiązać.




Masz , moim zdaniem, większy problem niż to, gdzie ustawić kocioł.
Lustro wody w wiadrze, pokazuje jak wysoko jest woda pod całym domem.
Pompowanie wody (doraźne) nic nie da.

Napisano
skoro ma być nowa podłoga, to proponuję dziurę zapchać betonem (gdzieś zalatwić ze dwa trzy wiadra porządnego betonu, np kiedy ktoś obok betonuje) lub piaskiem wymieszanym z cementem
potem zaciągnąc to jakimś podwłokowym materiałem wodoodpornym lub papą z połączeniem jej z izolacją poziomą ścian i dać docelową posadzkę
Napisano
Cytat

Miała byc nowa podłoga i lipa.Woda napływa do tego wiaderka i nie wypływa więcej a z wiaderka pompa pompuje do kanalizacji.Narazie zaniechałem ale chciałbym postawić w tym pomieszczeniu piec grzewczy.I muszę podłoge zrobic a nie za bardzo mam pomysł jak ten problemz wodą rozwiązać.



Jeżeli napełnia ci się wiaderko a wyżej już woda nie idzie to wody gruntowe obniżają poziom jak wyschnie zrobisz porządna posadzkę i z głowy.
Problem się zaczął gdy zrobiłeś dziurę.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...