ogrzewanie w sezonie Ośrodka Turystycznego


Mariusz38

Recommended Posts

Witam Państw
Posiadam od nie dawna ośrodek turystyczny.
Gości mamy głównie zimą cały kończący się sezon korzystałem z instalacji elektrycznej, ale pożera ogromną ilość pieniędzy, odremontowuje go obecnie niedługo zaczną się pracę zastanawiam się nad zmianą sposobu ogrzewania.
Ośrodek znajduje się po za siecią przesyłową, korzystam z ogrzewania głównie w sezonie.
Zależy mi na obniżeniu kosztów energia elektryczna to najgorszy z możliwych wyborów, ale nie było czasu wcześniej, ale teraz chciałbym to zmienić. Posiada ktoś z was jakiś ośrodek z dala od wszelkich sieci? Czym opalacie zimą.
Link do komentarza
Jak jesteś z dala od sieci to pozostają kotły na paliwo stałe lub na gaz LPG. Jeżeli podczas sezonu zawsze jest ktoś kto może dorzucić do pieca to nie ma problemu (poza tym że rano zanim klienci wstaną byś musiał rozpalać w piecu). Jeżeli chodzi o gaz to wszystko zależy od tego czy masz blisko dobrego dostawcę. W kosztach wyjdzie więcej ale na dłuższą metę nie tak dużo. Na stronie DobryInstalator znalazłem rozliczenie kosztów założenia u największych dostawców i koszty dostaw gazu.
Link do komentarza
Cytat

Czy to "elektryczne" jest centralne? Czy jest indywidualne w każdym apartamencie? Czy z recepcji można obniżać i podnosić temperaturę w poszczególnych "numerach"



I tak Brzeczkowski jak Wielki Brat mając centralę sterowania w recepcji by ustawiał klientom ośrodka temperature_ Tobie cieplej, a ciebie nie lubie to marznij!
Link do komentarza
Cytat

Witam Państw
Posiadam od nie dawna ośrodek turystyczny.


Czy ten ośrodek turystyczny to jeden budynek, czy kilka?
O jakiej powierzchni mówimy?
Czy dotychczasowe ogrzewanie, to były grzejniki elektryczne w poszczególnych pomieszczeniach?
Czy istnieją jakieś instalacje CO?
Czy jest pomieszczenie na kotłownię z kominem i powierzchnią na skład paliwa?
Jak dotychczas była uzyskiwana CWU?
Link do komentarza
Cytat

I tak Brzeczkowski jak Wielki Brat mając centralę sterowania w recepcji by ustawiał klientom ośrodka temperature_ Tobie cieplej, a ciebie nie lubie to marznij!


I tak bobu62 przesadziłeś icon_sad.gif
Tak odczytałeś post T.Brzęczkowskiego ???
Nie dokuczaj Mu, On dobrze, na swój sposób, kombinuje:
nie ma klienta, to po co grzać do 22 stopni, skoro można do 15 icon_eek.gif i dogrzać pokój, jak klient dojeżdża do pensjonatu..
Link do komentarza
Podobny temat był już przerabiany w innym miejscu.

Hotelarstwo, pensjonaty, to specyficzny segment aktywności, wymagający niekonwencjonalnego spojrzenia na ogrzewanie.
Ogrzewanie cwu i ogrzewanie pomieszczeń.

Większość gości przebywa w pokoju od godz. 18 - 10.
Przeciętne, roczne obłożenie pensjonatu/ hotelu to około 30% zajętych pokoi. Bywa, że jest full, bywa, że jest pustawo...


Ogólnie: kocioł stałopaliwowy + buforowy zbiornik ciepła (lub kaskada buforów) umożliwiają dowolną technikę palenia, dowolnym paliwem, do tego niskoinercyjny system grzejnikowy (np. regulusy) umożliwiajacy szybkie i precyzyjne dawkowanie zmagazynowanego ciepła.
Obiekt powinien być dobrze docieplony o niskiej akumulacyjności ciepła.

Ciepło, które wcześniej zostało optymalnie wytworzone i optymalnie zmagazynowane, powinno być następnie optymalnie dystrybuowane. Do dokładnej dystrybucji ciepła, wedlug aktualnych potrzeb grzewczych występujących w danym pomieszczeniu należy zastosować odpowiednie grzejniki.
Szybko rozpoczynające grzanie, niskoinercyjne grzejniki pozwolą odpowiednio zareagować na nawet najbardziej nieoczekiwane sytuacje i potrzeby grzewcze.... Lecz to nie tylko to. Można łatwo i szybko przerwać grzanie.

Każde paliwo jest w maksymalnym stopniu spożytkowane....
Instalacja powinna być tak zbudowana, by była łatwa do rozbudowy i zmodyfikowania np. można od razu lub w przyszłości wpiąć solary dla wspomagania ogrzewania cwu.

Kuchnia rownież generuje sporo ciepła.
Zatem rekuperacja aż się prosi..
Wytworzone ciepło powinno w maksymalnym stopniu podlegać recyrkulacji.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza. 
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka