phans Napisano 2 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 2 kwietnia 2010 Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm) bezpośrednio na górnej warstwie ocieplenia balkonu? Zastosowałbym styrodur(lub b.twardy styropian) na płycie balkonowej i na niego klej + terakota (bez wylewki bezpośrednio na styropian). Można tak zrobić? Może są jakieś specjalne systemy aby nie trzeba było stosować wylewki na styropianie?czyli balkon od dołu: - tynk- styropian 5cm- płyta żelbetowa ze spadkiem np.11cm- hydroizolacja - styrodur lub b. twardy styropian 5 cm- !!!brak wylewki 6cm!!!- klej do terakoty bezpośrednio na styrodur/styropian- terakota/gres Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 6 kwietnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 6 kwietnia 2010 Cytat Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm) bezpośrednio na górnej warstwie ocieplenia balkonu? Zastosowałbym styrodur(lub b.twardy styropian) na płycie balkonowej i na niego klej + terakota (bez wylewki bezpośrednio na styropian). Można tak zrobić? Może są jakieś specjalne systemy aby nie trzeba było stosować wylewki na styropianie?czyli balkon od dołu: - tynk- styropian 5cm- płyta żelbetowa ze spadkiem np.11cm- hydroizolacja - styrodur lub b. twardy styropian 5 cm- !!!brak wylewki 6cm!!!- klej do terakoty bezpośrednio na styrodur/styropian- terakota/gres Rozwiń Matko Boska! Nie! Stawiam że wytrzyma jeden sezon. Potem mróz i na nowo będziesz kleił płytki. Link do komentarza
Redakcja Napisano 7 kwietnia 2010 Udostępnij #3 Napisano 7 kwietnia 2010 Technologia absolutnie niedopuszczalna. Odkształcalne podłoże z płyt izolacyjnych nie zapewnia stabilnego podkładu pod płytki ceramiczne, które w krótkim czasie ulegną odspojeniu. Link do komentarza
phans Napisano 8 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat Technologia absolutnie niedopuszczalna. Odkształcalne podłoże z płyt izolacyjnych nie zapewnia stabilnego podkładu pod płytki ceramiczne, które w krótkim czasie ulegną odspojeniu. Rozwiń Czyli wylewka musi być.A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza? Link do komentarza
animus Napisano 8 kwietnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat Czyli wylewka musi być.A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza? Rozwiń NIEKONIECZNIE !Balkonowa płyta Wedi jest zbudowana z ekstradurowanej sztywnej pianki polistyrenowej, dodatkowo z obu stron pokrytej specjalną zaprawą i zbrojonej szklaną tkaniną. Dzięki temu płyta jest nienasiąkliwa, trwała i jednocześnie bardzo łatwa w obróbce. Zapewnia równocześnie lekkość konstrukcji i stanowi bezpośrednią powierzchnię do układania płytek. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich twardych, a także problematycznych podłożach balkonowych - zarówno w nowych budynkach, jak i tych wymagających renowacji.http://www.e-izolacje.pl/balkon_na_lata,4974.html Link do komentarza
Redakcja Napisano 9 kwietnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 9 kwietnia 2010 Cytat Czyli wylewka musi być.A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza? Rozwiń Wylewka musi mieć minimum 4 cm zbrojonej siatką przeciwprężną z gotowej wylewki podłogowej lub betonu B15. Wariant B - można zrezygnować z ocieplenia na na zimę układać luźno płyty styropianowe Link do komentarza