Napisano
Witam ! mam wielki problem a mianowicie nieszczelna rura pod podsadzką podłogi . Rury są miedziane w otulinach i styropianie . Zaczeło się tym ze zaczeło kapać w 4 miejscach wodą z ogrzewania na suficie w piwnicy . W jednym miejscu gdzie było podejrzenie w kuchni - wyciełem kafelke okazało się ze to nie tam bo napełniłem rury i kapało nadal w tych samych miejscach a tam gdzie wyciełem było sucho i nic nie widać . Woda pewnie musi lecieć po styropianie , styropian 2x5 [cm] jako ocieplenie stropu . Jak mam zlokalizować w którym miejscu jest nieszczelność ?
Napisano
  Cytat

Jak mam zlokalizować w którym miejscu jest nieszczelność ?

Rozwiń  

Nasi znajomi tez mieli taki problem, wynajeli za bajońskie pieniądze jakąś firmę z kamerą, która miała zlokalizować przeciek, ale nie udało się.
Napisano
myślę że nie ma tam rozdzielacza, więc pozostaje robić otwory kontrolne (kucie), naciąć otulinkę i patrzeć czy mokro i z której strony płynie. Niewesoło.
Napisano
Przeciek można zlokalizować jedynie przez odkucie podłogi wzdłuż całego przebiegu rur. Alternatywnie można przebudować instalację prowadząc rury pod stropem piwnicy.
Napisano
Witam.
Bronek497 jak widzisz wszyscy poprzedni "doradcy" doradzali Tobie: wypruj instalację i połóż ją na nowo, ale podejrzewam, że żaden z nich nie miał takiej usterki u siebie.
Ja podpowiem Tobie co innego.
Przede wszystkim nie przejmuj się, nie Ciebie pierwszego to spotkało i nie ma takiej dziury której nie można załatać.
O ile to możliwe postaraj się wydzielić uszkodzony odcinek rury, przy grzejniku to nie problem ale może z drugiej strony gdzieś do czegoś jest ona podłączona. Jeżeli w ścianie trójnikiem do pionu to też nie problem. Ważne, że do rury jest dostęp od strony grzejnika.
A ponieważ pora już dość późna i nie chcę mi się pisać bo wywód byłby długi to zadzwoń do mnie to powiem Ci co masz zrobić dalej : 502-513-736
pozdrawiam.
Witold Jabłoński
Napisano
Zanim przystąpicie do rozwalania domu warto chyba spróbować środków do uszczelniania instalacji miedzianych. Wlewa się je do instalacji, krążą tam jakiś czas i uszczelniają. Dość skuteczne.
Są do nabycia w każdej większej hurtowni instalacyjnej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...