Nie wiem co ma Pan za cel kłamać - ale moja kanciapa to nie firma. Podobnie jak restauracja w której przesiaduję. A pensje płacę z renty. A do muru kto mnie przycisną? Trzeba by samemu zrozumieć temat, by kogoś przyciskać. Również pozdrawiam - i dziękuję. Ps. Może Pan podać co Panu w tym co robię nie pasuje? Może coś skorzystam, bo do tej pory tylko o mnie.
-
Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
T. Brzęczkowski odpisał Mathir w kategorii Wentylacja, klimatyzacja
To za trudne? Jak na kanale głównym jest 100m3/h to za rozdzielnicą też na każdym kanale jest 100m3/h? I Pan chce projektować wentylacje? -
Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
T. Brzęczkowski odpisał Mathir w kategorii Wentylacja, klimatyzacja
A chwalił się Pan, że umie liczyć! To już Pan tego nie projektuje i liczy! Główny kanał z reku ma 160mm - dalej jest skrzynka rozdzielcza. lub trójniki, gdzie 100m3/h jest równomiernie "rozbite" na 5 pokoi ( 6 kanałów 80mm) Jak Pan wyliczył 5.5m/sek w 80 tkach? A j-j ma kanał 160 a dalej trójniki i same 125 -tki i napisał - dokładnie wyliczyłem i zaprojektowałem!!!!! Wychodzą mi tam przy równym rozkładzie "predkości typu "0.3m/sek... A na końcu ? -
Np. rekuperator.
-
Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora! Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!
-
Odwraca Pan kota ogonem. Wcale się temu nie dziwię.
-
Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
T. Brzęczkowski odpisał Mathir w kategorii Wentylacja, klimatyzacja
Nie pytałem wyliczyć, tylko zmierzyć i wyregulować. Proszę wię liczyć 100m3 /h na pięć pokoi - prędkość w kanałach 2 do 5 m3/sek ( by było cicho i by zminimalizować straty i koszty) Czy zrobi Pan to na trójnikach i kanałami 125mm i 160mm? Uczciwie Pan odpowie! -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
To Pan nawet nie wie co to jest? -
Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
T. Brzęczkowski odpisał Mathir w kategorii Wentylacja, klimatyzacja
Bo w dużych instalacjach 10 czy 50 m3/h to mniej niż błąd pomiarowy, a tu to cała wentylacja. A Pan wie? -
Szanowna Święta Inkwizycjo...
-
Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
T. Brzęczkowski odpisał Mathir w kategorii Wentylacja, klimatyzacja
Czy wie Pan ile części milimetra szczeliny anemostatu 125mm musi być otwarte by - szło 10 20, 30 ...50m3/h? Czy wie Pan, że nawet minimalny ruch na anemostacie zmienia układ na wszystkich? Czy Pan wie, że nie da się zmierzyć przepływu na anemostacie ( w systemie naczyń połączonych) w zakresie 10-50m3/h Dlatego jak czytam To wiem, że to pisze zupełny teoretyk, lub ktoś kto mija się z prawdą, nie bez udziału świadomości! -
Szanowny Panie ! Panu się poplątało! Pisze Pan, że nie przyjmuję do wiadomości, że ziemia jest płaska! W motoryzacji, elektronice... technologie sprzed 20-30lat Pan dziś zastosuje?. logiczna konsekwencja postępu! Energooszczędność i komfort. Od tego nie ma odejścia. Gruba izolacja termiczna wymaga paroizolacji Szczelny dom wentylacji wywiewno nawiewnej Małe zapotrzebowanie na ciepło -precyzyjnego ogrzewania niecentralnego Próby łączenia Centralnego z małymi potrzebami ciepła Grubej izolacji bez paroizolacji Po prostu się nie sprawdziły Jedyną sprawą uniwersalną jest wentylacja wywiewno nawiewna. Nie przyjmuje Szanowny Pan, że jest postęp w technologi, to trudno. Ja nie zajmuję się "nauką" a 20 lat wykonuję - z faktami nie będę polemizował.
-
Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
T. Brzęczkowski odpisał Mathir w kategorii Wentylacja, klimatyzacja
Cóż za zmiana frontu! Do tej pory było, że TYLKO NA SZTYWNYCH - na miękkich jest źle! By wyregulować - należy pomierzyć! a jak mierzyć? Jak to robicie - to mnie ciekawi! Jak anemostatem 125 mm regulować przepływ - od 0 do 50m3/h!!!!???? Jak??? Kolejny problem - to szum - kanały blaszane tłumią 30 x gorzej - "najcichsze" prędkości są między 2 a 5m3/h. Jak to robicie by przy prędkościach poniżej 2m3/sek powietrze nie szło turbulentnie? Co robicie by ograniczyć straty - powierzchnia wymiany ciepła w kanale 127 mm jest 2 x większa a czas przebywania powietrza 4 x dłuższy. Czy Pan może mnie zapewnić, że Holendrzy http://www.brinkclimatesystems.nl/renovent-hr/1696 Robią wentylacje na blaszanych, sztywnych kanałach i trójnikach ????? Proszę jasno! -
znowu na reducie Myśleć nam nie kazano, w radiu tak podano. Spojrzałem na ulice, Żydów Masonów nie mało! Naprzeciw moherów ciągną się szeregi Wypełniają plac cały, niczym morza brzegi I widziałem Szatana, podbiegł „Wyborczą” skinął Pierdzielony na maszcie flagę Unii rozwinął Wylała się spod flagi antypolska hołota wykształciuchów, liberałów, lewackiego błota do wolności, do kasy się pchają jak sępy Na co Polsce, drogi, stadiony, czy nawet ustępy Czy nie wystarczy, skromna, ledwie złocona, Stercząca na wałach postać naszego Patrona? Właściciela mediów, które jak gwiazdy świecą. Żadnych kłamstw, pomówień, banałów nie klecą. Po cóż nam zgnilizna zachodnich krętaczy! Na co samoloty, czołgi amerykańskich siepaczy! Nam żaden argument do mózgu nie doleci!! Bo na głowie jak aureola moherek się świeci! Nasz Ojciec Dyrektor bzdur nikomu nie wmawia. Na ogrodzonym parkingu maybacha zostawia. Zmarszczy brwi i tysiąc bab renty swe podaruje Skinie i milion przelewów do banku powędruje! Powiedz na Niego coś Polaku prawdziwy do bólu Oblepi cię obelg kożuch niczym pszczoły przy ulu Wyprani z szarych komórek, zasłuchani w Rydzyku Ocknął się, ale już pozostanie ręka w nocniku Bo wolność, wiedza, rozwój... to jest liberalizm Na drugim zaś końcu ... komuna... socjalizm
-
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Dlaczego? Bo np. HenoK nie jest zainteresowany wiedzą i izolacji termicznej - bo rolą izolacji termicznej jest marginalizacja ogrzewania- którym się zajmuje. Bo np. JBZ nie jest zainteresowany Paroizolacją od wewnątrz bo robi analizy wilgotnościowe przegród termicznych, Bo np. Pan wkurza się, że można było zrobić coś taniej i lepiej. Bo… bo ja nie dyskutuję, ja opisuję realizacje, piszę o tym co zmierzyłem… z faktami się nie dyskutuje. Do czasu gdy Pan nie zmierzy zawilgocenia styropianu, będzie Pan dyskutował czy przy 30 cm chłonie wodę – gdy pan zmierzy – nie będzie Pan dyskutował – tylko wiedział! -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Bo przy przepływie 0- 50 m3/h ( a nawet więcej) anemostat działo 0/1 - co to oznacza? Że jest zamknięty, ale gdy go nawet minimalnie ruszymy może puścić i 10 i 50m3/h. Ponieważ dystrybucja jest systemem naczyń połączonych, dlatego dokonywanie pomiarów jest niemożliwe - pomiar jednego punktu czy inna czynność na nim- powoduje zmiany na innych. I teraz gdy Szanowny Pan ma 6 anemostatów nawiewowych coraz dalej od głównego kanału i 100-120m3/h – to jak zrobić by coraz dalszych anemostatach było jednakowo. Np. opisywana wcześniej firma Bursa (montuje od 1991 roku) daje „anemostaty” bez możliwości regulacji a zrównoważenie uzyskuje skrzynką rozdzielczą. -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Jak Pan sobie wyobraża firmę wykonawczą - przychodzącą na poprawki, ucząca się na błędach w Pana domu... Robił Pan sam, wiec może Pan mieć instalację, która 30 razy mniej tłumi. Tylko proszę nie pisać, że 100 m3/h powietrza można "rozbić" równo na coraz dalszych trójnikach, że przy 0-50m3/h można coś tłumić anemostatem. Czym Pan mierzył powietrze na anemostatach???? -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
To może jeszcze raz: Nie Napisałem, że NIE DZIAŁA. Głośniej - to też nie znaczy, że Pan słyszy, każdy ma inne te sprawy progowe. Ale większość instalacji słychać - Drożej i gorzej w montażu - to proste - nie trzeba tłumaczyć nie jest równomiernie - to też oczywiste. Jak Pan to zmierzył???? -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Ciężko było przekonywać, ale się udało! A pomogły głównie (nie ukrywam) reklamacje. Postęp - to właściwe słowo. Chodzi też o to, by nie wyważać otwartych drzwi. Przerobienie instalacji wentylacyjnej na cichą, gdy się już wprowadzimy, to masakra. -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Niestety nie mam wejścia do muratora... ale ten co napisł do mnie może poszuka, skoro mnie podpuścił. -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Oczywiście, że są duże obiekty, gdzie się bez trójników nie obejdzie! Ale... przy miękkich kanałach i 60mm średnicy można o w miarę równomierność powalczyć. Ale to ostateczność! -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Nie napisałem, że na trójnikach i blachach nie działa ! Tylko, że jest głośniej jest drożej nie jest równomiernie Proszę nie wciskać głupoty! -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Właśnie ktoś do mnie napisał, że na innym forum Pan narzekał, że wentylacja bardzo słabo wymienia ciepło, że jak robi się chłodniej to Pana system ogrzewania (mała moc) źle współpracuje z masą domu i jest zbyt chłodno... -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Za dużo widziałem. -
rekuperator - ile za montaż?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Eksperci Bosch Termotechnika
Po co te nerwy. Wszystko u Pana działa doskonale i za darmo. Zapewne i centrala z wymiennikiem z którego robi się pudełka. Przecież pana kanały maja 8 x większe straty niż 60mm. Przecież przy 20-30m3/pokój nie jest Pan w stanie sterować przepustnicami. W przedziale 10-50m3/h przepustnica czy anemostat działa 0/1! Jak Pan sobie sam zrobił wentylacje – to nie ma się do kogo przyczepić, mało tego, normalnym jest, że się minusów nie dostrzega – dla własnego samopoczucia. Ja nie zrobiłem tylko sobie – klient musi być zadowolony – inaczej nie płaci i nie poleci innym! Jak Pan zrobił pomiar? Czy uważa Pan, ze nie da się tego zrobić taniej i lepiej? Pracują u mnie ludzie z firm, które padły, robili na blaszanych i przyznają, ze było słychać. A trójniki... nawet viessmann zrezygnował