  1. Przegrzewanie podłogi przy drugiej taryfie to fatalny pomysł... a co daje automatyka, sterowanie, strefy... komfort i oszczędność. Szkoda, że porównywał Pan centralnego z niecentralnym to: od lat już nie jest prawdą... nowe technologie!
  2. Minimalna sensowna grubość styropianu od gruntu to 30 cm. Myślał Szanowny Pan jak po kilku latach dołożyć izolacji do tych 20cm gdy jeszcze ceny wzrosną? No i... te 30 cm muszą się "zamykać" z tymi w ścianie. Strat przez wentylację grawitacyjną nie ma - bo nie ma takiej wentylacji ( naturalna, konwekcyjna, tak... ale powszechne ciążenie nie jest siłą napędową wentylacji. Mało tego - jedną z cech grawitacji jest jej niemożliwość jej zakłócenia - co byłoby super zaletą wentylacji)
  3. Mam ogromną prośbę: Czy może Pan podać „minusy” domowego kolektora na dach, dla 3 osobowej rodziny. w kWh 1-Straty zasobnika i na rurkach w okresach gdy dogrzewamy z innych źródeł 2-Zużycie przez pompki cyrkulacyjne (solar zasobnik i zasobnik krany) 3-Rozpuszczanie śniegu na kolektorze W złotych Odsetki z banku Średnio roczny koszt mycia i napraw.
  4. Zawilgocenie, zużycie energii... inwestycja, to parametry mierzalne, trudno więc tu pisać o "dyskusji" . Nie da się postawić suchej ściany z ociepleniem od zewnątrz - Nie da się postawić domu zużywającego maksimum 30kWh/m2 z ocieleniem od zewnątrz. Nie da się pogodzić starego centralnego systemu z zasobnikiem i cyrkulacją z komfortem, małą inwestycja i energooszczędnością. Tak się po prostu nie da. Każdy kto pisze, by ocieplać na zewnątrz - nigdy nie robił pomiarów wilgotności, nie zna się na ogrzewaniu niecentralnym i zadaniowym, nie ma pojęcia, że najgorzej zbudowany dom już od paru lat powinien zużywać 30kWh/m2 rocznie. Wydawanie kasy na działanie energochłonne jest skutkiem marketingu i reklamy, nie podstawowej wiedzy. (Pomiary - nazywam wiedzą podstawową) Od wielu lat proszę by ktoś poza mną pomierzył zawilgocenie materiałów termoizolacyjnych (styropiany, wełny) po zimie przy grubości powyżej 20 cm. Zupełny brak zainteresowania. - A powód w/w braku zainteresowania wiadomy. Obawa bo wyniku się każdy domyśla! Podobnie jak oszczędności wynikające ze sterowania strefami i z ogrzewania zadaniowego. Czy baterii bezdotykowych... to są tematy tabu w ITB czy szkołach.
  5. Skrajną niewiedzą jest pisanie o przemarzaniu gdy w domu chcemy utrzymać dodatnią temperature, nie "zero" Dyskwalifikuje ocieplenie od zewnątrz nie tylko mostek termiczny. Kolejne problemy to wilgoć przy grubej izolacji i braku paroizolacji, oraz ogromna masa pozbawiająca atutów emergooszczedności precyzyjnie sterowane systemy ogrzewania. Współczesne budownictwo wykluczyło ocielenia za murem zwykłym parametrem: domy takie zużywają ponad 30kWh/m2, są drogie inwestycyjnie i wilgoć stanowi zagrożenie. Wszystkie te parametry są mierzalne - zużycie inwestycja i zawilgocenie. Dlatego twierdzę, że inaczej może budować tylko ktoś kto pomiarów z różnych względów nie robił, czyli nie posiada odpowiedniej wiedzy.
  6. T. Brzęczkowski

    miejsce na rekuperator

    ja już jestem po testach. Piszę o wyciągniętych z nich wnioskach.
  7. T. Brzęczkowski

    miejsce na rekuperator

    No to Pan sobie zrobił gwc. Symboliczne 10 cm styropiany od gruntu, mostek termiczny do fundamenty, fatalna w eksploatacji pompa ciepła i solary - jeszcze gwc... nic dziwnego, że Pan tyle płaci za ogrzewanie!
  8. T. Brzęczkowski

    miejsce na rekuperator

    W daytonie termostat, nie jest potrzebny - sam Pan kiedyś mi to wytłumaczył, a teraz... Pan mi uzasadnił, że odpływ kondensatu na "ciepłą" strone ma znikome znaczenie energetyczne a zapobiega zamarzaniu. Sam Pan pisał, że w daytonie kondesat spływa przeciwnie do powietrza. Mylę się? I nie 300W a tylko 5% z tego - reszta "pójdzie" do wyrzutni
  9. T. Brzęczkowski

    miejsce na rekuperator

    Panie Henryku... przecież Pan ma aluminiowy wymiennik heatexa w swoim domu, może Pan brać powietrze nie przez GWC i w daytonie Panu nie zamarznie – proszę to sprawdzić. Podgrzewając powietrze przed wymiennikiem w centrali - powodujemy, że cieplejsze powietrze będzie na wyrzutni.
  10. To jest zaleta? To generuje wady! Bez zasilania ani "woda" ani "powietrze" nie grzeją. Jak zrobić automatyk pokojach? Pan sam pisze o zyskach... jak je uwzględnić przy rurach z powietrzem? Koszt wykonania na płycie 120m2 (salon/kuchnia/łazienka i 3 pokoje ogrzewania kablami z automatyka w każdym pomieszczeniu to 6000 zł z materiałem. Pozwala to na zwiększenie izolacji, na rekuperację i inne działania poprawiające komfort i "rachunki"
  11. T. Brzęczkowski

    miejsce na rekuperator

    Ile 100m3 /h "wyciągnie" ciepła z gwc? przy ∆T średnio 10st. i 5% z tego?
  12. Styropian chłonął i chłonie wilgoć. Im grubszy tym bardziej - "Stoi to w instrukcji" są na to badania i pomiary, a w skrajnych wypadkach i efekty. http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...wskiego%201.JPG http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...%20Szweczyk.JPG Nie ma też odejścia od energooszczedności i pisanie, ze to śmieszna bo ja i tak wybuduję sobie dom zużywający ponad 150kWh/m2 to świadectwo braku wyobraźni i niewiedzy. Dom by był zdrowy komfortowy i możliwy do utrzymania za "n" lat nie może zużywać ponad 30kWh/m2 ... A pośmiejemy się jak przyjdą rachunki i emerytura.
  13. T. Brzęczkowski

    miejsce na rekuperator

    Jakie mniejsze dławienie przepływu? Chłodnica mniej dławi? A cyrkulacja jest za darmo? Przy 95% reku i 100m3/h zimą (by nie przesuszać) ma Szanowny Pan 0.01 - 0.02 kW z wymiennika ile pobiera pompka cyrkulacyjna?
  14. Ależ kochani... jakie obniżanie sufitu? Skąd wy instalatorów bierzecie! Nie opuszcza sie sufitów ani na milimetr! Na parę tysięcy instalacji nie było takiej potrzeby!
  15. Proszę wymienić choć jedną cechę - wyższości gorącego powietrza w ogrzewaniu podłogowym nad kablami.
  16. Czy można wydać na wodę przez 10lat tyle co kosztuje kolektor? Czy płacąc rocznie za ciepłą wodę więcej niż, bez kolektora może się to zwrócić? ( mało koto robi oddzielną małą instalacje na "niesłoneczne” pół roku i grzeje rozbudowany system zimą - co kosztuje więcej niż zyski latem) Świadomość posiadania kolektora – powoduje, że przestajemy oszczędzać wodę. Małe domowe instalacje tego typu, generują wyłącznie koszty.
  17. Najlepiej sprawdzają sie kanały 60mm - nawet jak jest sporo miejsca.
  18. Piszę od wielu lat... i nigdy nikogo nie straszyłem. Napisałem dziś pierwszy raz, bo naszła mnie taka refleksja, jaki to trzeba mieć bajer by komuś w domu gaz zamontować... i żeby ten "z gazem" się jeszcze z tego cieszył.
  19. Sa tak samo obowiązkowe, niezawodne i powszechne jak różnicówka?. Pewien Pan jest, że wszyscy moi sąsiedzi to mają? (bo ja gaz wyrzuciłem ) Pewien Pan jest, że mam takie w piwnicy domu wielorodzinnego i na skrzynce? Zapytam jeszcze: Czy pewien Pan jest, że w mieszkaniu 40-50 m2 w starym budownictwie taniej wyjdzie "junkers" z otwartą komorą, od niecentralnego elektrycznego z rekuperatorem? Pytam, bo tak nakładli ludziom, o drogim prądzie, że w tak małych mieszkaniach wymieniają okna i zakładają gazowe. Cena najtańszej instalacji gazowej wyższa od założenie elektrycznego + reku.
  20. Tu się nie zgodzę. Co może mi zrobić krzywdę? Minimum 500mA przez minimum 5 sek. Wyłączniki różnicowo prądowe mają czułość 30mA i czas reakcji 20 msek. Poza tym czy przy gazie nie korzystamy z prądu? Mamy 2010 rok Panie Henryku Tu się z Panem zgodzę - co do ceny nośnika! Ale ja piszę o cena ogrzewania a to nie to samo. W domach zaizolowanych na poziomie zużycia energii 150kWh/m2 minimum 10% straty w komin, na zasobniku czy cyrkulacji to jest dokładnie tyle ile potrzeba do domu zużywającego 15kWh/m2 rocznie. Przy dobrej izolacji decyduje, sterowanie itp. a nie koszt kWh. Mamy 2010 rok
  21. Ileż to przez lata marketingu trzeba było, by zdrowy na umyśle człowiek doprowadzał sobie gaz do WŁASEGO domu, który ma być ostoją bezpieczeństwa. Ileż to pseudonaukowych wywodów potrzeba, by wyżej wymieniony posiadacz gazu był z tego powodu szczęśliwy. Ileż to kombinacji trzeba by jeszcze uzasadnić, że wysokie rachunki za gaz są niskie.
  22. To trudno policzyć, bo styropian będzie chłoną wilgoć z domu. Im grubszy tym więcej wilgoci. A wilgoć obniża opór cieplny. Natomiast robienie izolacji gorszej od 0.1W/m2xK jest bez sensu.
  23. Niezrozumienie tekstu, tematu... nie zawsze jest winą piszącego.
  24. http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf Ocieplenie jest wyłącznie dookoła. Tak jak nie można być trochę w ciąży tak i nie ma 30 czy 50% ocieplenia.
×
×