  1. 6 godzin temu, lukas198820 napisał:

     

    Zauważyłem jednak że na chudym betonie tam gdzie zostawilem np styropian na jeden dzień to powstaje mokra plamana kształt tego styropianu

     

    Z czego to wynika?

    Wylewka jeszcze schnie i oddaje wilgoć? 

     

    Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy.

    Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę?

    Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?

  2. 8 godzin temu, podczytywacz napisał:

    To przecież podstawowa czynność przy WYKONYWANIU WENTYLACJI!!!

     

    To TY wiesz, że PODSTAWOWA, ale nie wszyscy taką wiedzą dysponują. Niestety.

    :)

    24 minuty temu, trakers napisał:

    kurnik 200szt. dach to deski  membran papa i blach brak łąt. w tym chce wycic otwor i wstawic kominki i nw tylko czy dadza cos jesli dach bd nie ocielony czy dalej bd se skraplac na deskach

    problem był taki ze bylo 0 wenttlacji.zrobiłem otwory wlotowe i chce wstawic kominki tylko nw cyz to zadziałą jak dach dalej bedzie nie zaizolowany. bo bd cieplo powietrze stykac sie z zimnymi boje sie ze deski dalej mokre beda

     

    Jak się rozpala w piecu, to też ciepłe powietrze styka się w kominie z zimnym. Ale w kominie ciągnie jak powinno.

  3. Cóż, czasami zdarzają się jakieś podciśnienia (z różnych, często nie znanych przyczyn), co powoduje wyssanie wody z syfonu i wtedy nie ma zapory przed wydostawaniem się gazów. Trzeba więc zwyczajnie zalewać syfony odrobiną wody i smród ustanie. 

    Chyba, że coś pękło i jest stała nieszczelność, wtedy naprawa.

  4. A sprawdzałaś tę ziemię w głąb? Co tam jest pod spodem? Ktoś ją spulchniał, orał czy prowadził jakieś inne zabiegi agrotechniczne? 

    Wróć do postu #45. Tego badania chyba nie da się uniknąć

     

    PS. U mnie jest piasek, żadnej ulewy toto nie zatrzyma, wszystko przelatuje jak biegunka u gęsi. Więc nic dziwnego, że kałuże to są po burzy przez kilka minut.

  5. 1 godzinę temu, tomto napisał:

      w jaki sposób zbudować tu podłogę i ścianki działowe? Nie chcę zalewać tego wylewką betonową.  W jaki sposób zrobić tu podłogę i ścianki działowe.  

     

    Ścianki działowe - profile i płyty g/k. Tylko profil dolny wypadałoby mocować do stropu. Da się ten styropian podnosić, żeby nie trafić kołkiem w to co nie potrzeba?

    A podłoga to zwyczajny podkład wytłumiający, klejony taśmą i panele.

    Wszystko lekkie i proste. Tylko z ociepleniem dachu trochę dłubaniny, ale też się da. 

  6. 4 godziny temu, Robben1624 napisał:

    Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-) 

     

    Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.

     

    Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.

     

    3 godziny temu, podczytywacz napisał:

    Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...

     

    To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są. 

    A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 

  7. No to masz przecież charakterystykę techniczną.

     

    Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym.

    Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny

     

    3

    Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.

  8. 48 minut temu, Robben1624 napisał:

    To że laminat śliski to mi nie przeszkadza, bardziej mnie martwi czy nie zniszczy się lub odkształci jak na przykład zupa się wyleje  

    Sam laminat jest niewrażliwy na zupę, nawet gorącą, ale problem jest w jego krawędziach, czyli tam, gdzie laminat się kończy. Dlatego najważniejsza jest postać laminatu, z jakiej chcesz skorzystać. Dlatego zapytałem, czy masz na myśli coś konkretnie, czy pytasz teoretycznie. Bo gdybyśmy mieli konkret łatwiej by się rozmawiało. 

  9. Dnia 8.02.2024 o 08:40, MarcelF napisał:

     ,teraz tylko czekamy na fachowca:)

     

    Który miesiąc?

    1 godzinę temu, Robben1624 napisał:

    A czy panele laminowane nadają się pod aneks kuchenny ? Kupiłbym ac5 klasa 33 jakieś grube 10-12mm. Mam mały salon z aneksem i kładąc gres koło aneksu tak optycznie się trochę zmniejszy. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi panelami? Łatwo to się niszczy jak się coś gorącego wyleje bądź spadnie nam nóż czy stlucze się szklanka?

     

    Laminat jest odporny na zarysowania, ale śliski. Myślisz o jakimś konkretnym wzorze czy tak ogólnie pytasz?

  10. 19 minut temu, Przemek89 napisał:

      mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?   

     

    Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?

  11. 36 minut temu, vlad1431 napisał:

    Bo ja mam wszystko w powietrzu, nie będzie to zamocowane do żadnej ściany, tylko profil UD do krokwi poprzecznych w stosunku do kantówek. Do kantówek na wieszakach będzie stelaż krzyżowy, do tego OSB i dopiero GK. Stąd dodatkowe wzmocnienie OSB. 

     

    Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.

     

    Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.

×
×