ja14 Napisano 27 czerwca 2010 Udostępnij #1 Napisano 27 czerwca 2010 Witam.Zamierzam wymienic stary, wiszacy, atmosferyczny kociol gazowy na nowy kociol kondensacyjny. W zasadzie juz zdecydowalem sie na kociol De Dietrich MCR II 24/28 MI.Stary kociol byl podlaczony zwykla aluminiowa rura spiro do komina z pustakow ceramicznych o przekroju fi150.Jak podlaczyc do tego komina nowy kociol?Slyszalem, ze do starego komina wprowadza sie rure z nierdzewki fi 60 ale jak wyglada podlaczenie pomiedzy kotlem a ta rura?Czy w Polsce dopuszczone sa juz polipropylenowe przewody kominowe?Pozdrawiam. Link do komentarza
ja14 Napisano 28 czerwca 2010 Autor Udostępnij #2 Napisano 28 czerwca 2010 Nikt nic nie wie? Link do komentarza
Michcio Napisano 3 lipca 2010 Udostępnij #4 Napisano 3 lipca 2010 Gdzie wisi ten kocioł? Jeśli na ścianie zewnętrznej albo w pobliżu i jest to dom to możesz wyprowadzić spaliny przewodem koncentrycznym bezpośrednio przez ścianę. Link do komentarza
ja14 Napisano 4 lipca 2010 Autor Udostępnij #5 Napisano 4 lipca 2010 Niestety to jest mieszkanie w bloku. Link do komentarza
Schiedel - systemy kominowe Napisano 3 sierpnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 3 sierpnia 2010 Cytat Slyszalem, ze do starego komina wprowadza sie rure z nierdzewki fi 60 ale jak wyglada podlaczenie pomiedzy kotlem a ta rura?Czy w Polsce dopuszczone sa juz polipropylenowe przewody kominowe? Podłączenie między kotłem a rurą w kominie jest sprawą dla instalatora. Zupełnie nie musi Pan wiedzeić jak to się robi bo firmy kotlarskie wymagają, aby podłączenia dokonywał uprawniony instalator lub w niektórych przypadkach nawet serwisant autoryzowany przez producenta kotła.Generalnie najczęściej rura (ta fi 60 mm) ma w dolnej części króciec poziomy (na kształt trójnika) lub po prostu zakręca w kierunku kotła. W pierwszym przypadku pozostaje dołączyć poziomą rurę fi 60 mm do tego króćca, a w drugim przypadku "cały komin" ciągnie się od miejsca w którym nałożono go na króćiec spalinowy w kotle aż do szczytu ponad dachem.Przewody kominowe z materiałów palnych nie są dopuszczone przepisami (choć mimo to, w niektórych regionach kraju są nierzadko stosowane) Link do komentarza
ja14 Napisano 3 sierpnia 2010 Autor Udostępnij #7 Napisano 3 sierpnia 2010 Cytat Podłączenie między kotłem a rurą w kominie jest sprawą dla instalatora. Zupełnie nie musi Pan wiedzeić jak to się robi bo firmy kotlarskie wymagają, aby podłączenia dokonywał uprawniony instalator lub w niektórych przypadkach nawet serwisant autoryzowany przez producenta kotła.... Autoryzowany serwisant odpowiedział, że nie zajmuje się instalacją kotłów domowych a polecony przez niego instalator już od miesiąca zwodzi mnie z terminami. Dlatego muszę wziąć instalatora "z ulicy" a wtedy lepiej wiedzieć jak to powinno być zrobione poprawnie. Link do komentarza
Schiedel - systemy kominowe Napisano 4 sierpnia 2010 Udostępnij #8 Napisano 4 sierpnia 2010 Cytat Autoryzowany serwisant odpowiedział, że nie zajmuje się instalacją kotłów domowych a polecony przez niego instalator już od miesiąca zwodzi mnie z terminami. Dlatego muszę wziąć instalatora "z ulicy" a wtedy lepiej wiedzieć jak to powinno być zrobione poprawnie. W takim razie niestety nie pomogę. Być może (ale nie na pewno) nasz przedstawiciel techniczno - handlowy mógłby Panu wskazać jakiegoś instalatora z Pana okolicy. Nie wiedząc gdzie Pan buduje proponuję odszukać przedstawiciela na naszej mapce (www.schiedel.pl Menu: Kontakt - Przedstawiciele) i spytać czy on zna jakiegoś sprawdzonego instalatora (sam przedstawiciel nie będzie raczej mógł Panu podłączyć kotła do komina). Link do komentarza
Viessmann Napisano 4 sierpnia 2010 Udostępnij #9 Napisano 4 sierpnia 2010 Szanowny Panie,Napewno będzie trzeba wstawić w przewód kominowy rurę spalinową np o średnicy 60mm. Spaliny będą odprowadzane na zewnątrz przez ten przewód, natomiast powietrze do komory spalania kotła będzie doprowadzane przez dotychczas istniejącyprzewód 150mm. Konieczne też będzie zastosowanie rury koncentrycznej do połaczenia kotła z przewodem kominowym, zestaw bazowy w szacht itd. Proponuję zapoznać się ze szczegółowym opisem w Wytycznych projektowych systemu odprowadzania spalin firmy Viessmanndo pobrania TUTAJW Pana przypadku pewnie powinno to wyglądać podobnie jak na rysunku:Proszę również przejżeć ofertę kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann, z pewnością znajdzie Pan odpowiedni kocioł.Paweł KowalskiWykładowca Akademii Viessmann Link do komentarza
ja14 Napisano 4 sierpnia 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 4 sierpnia 2010 Cytat Szanowny Panie,Napewno będzie trzeba wstawić w przewód kominowy rurę spalinową np o średnicy 60mm. Spaliny będą odprowadzane na zewnątrz przez ten przewód, natomiast powietrze do komory spalania kotła będzie doprowadzane przez dotychczas istniejącyprzewód 150mm. Konieczne też będzie zastosowanie rury koncentrycznej do połaczenia kotła z przewodem kominowym, zestaw bazowy w szacht itd. Proponuję zapoznać się ze szczegółowym opisem w Wytycznych projektowych systemu odprowadzania spalin firmy Viessmanndo pobrania TUTAJW Pana przypadku pewnie powinno to wyglądać podobnie jak na rysunku:Proszę również przejżeć ofertę kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann, z pewnością znajdzie Pan odpowiedni kocioł.Paweł KowalskiWykładowca Akademii Viessmann Bardzo dziękuję za odpowiedzi i super rysunek.Mam jeszcze pytanie odnośnie rewizji zaznaczonych na tym rysunku. Jeśli się nie mylę to na tym rysunku zaznaczono aż 3 rewizje. Czy są one konieczne (zwłaszcza w takiej ilości)? Czy nie można na czas czyszczenia po prostu rozłączyć złączek - przecież są mocowane na uszczelkach? Link do komentarza
Viessmann Napisano 4 sierpnia 2010 Udostępnij #11 Napisano 4 sierpnia 2010 Cytat na tym rysunku zaznaczono aż 3 rewizje. Czy są one konieczne (zwłaszcza w takiej ilości)? Prosze zastosować przynajmniej rewizję na przewodzie poziomym. Do przewodu pionowego będzie dostep od góry. Natomiast rewizja na elemencie łączącym kocioł z przewodem (nr 8 na rys) wynika z takiej konstrukcji dedykowanej do kotła Viessmann kształtki Link do komentarza
ja14 Napisano 4 sierpnia 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 4 sierpnia 2010 Mam jeszcze pytanie uzupełniające. Zauważyłem, że oryginalne kształtki "rewizyjne" są stosunkowo kosztowne (około 400 zł). Czy są jakieś przeciwskazania aby w charakterze rewizji użyć trójnika, w którym jedno wejście -"rewizyjne" byłoby zakryte specjalnym deklem? Link do komentarza
Viessmann Napisano 6 sierpnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 6 sierpnia 2010 Cytat Czy są jakieś przeciwskazania aby w charakterze rewizji użyć trójnika, w którym jedno wejście -"rewizyjne" byłoby zakryte specjalnym deklem? Proszę tylko pamiętać że przewód jest współosiowy. Napewno do podłączenia kotła z dalszą częscią przewodu spalinowo powietrznego potrzebna jet oryginalna kształtka, dalej system jest standardowy. Link do komentarza
ja14 Napisano 6 sierpnia 2010 Autor Udostępnij #14 Napisano 6 sierpnia 2010 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Teraz chyba już wiem wszystko co potrzeba. Pozdrawiam. Link do komentarza