Skład betonu zależy nie tylko od założonej wytrzymałości, ale również od jego konsystencji i wielkości kruszywa - mieszanki gęste wymagają mniej cementu niż ciekłe. Do wylewania masywnych elementów używa się betonu o konsystencji gęstoplastycznej i wtedy skład betonu wynosi w przeliczeniu na 1 m3:
Beton B 15
cement 32,5 - 300 kg
kruszywo o ziarnach powyżej 2 mm 1100 kg
kruszywo o ziarnach poniżej 2 mm 800 kg
woda 160 litrów.
dla betonu B 20 ilość cementu należy zwiększyć do 400 kg.
Link do komentarza
Cytat

Skład betonu zależy nie tylko od założonej wytrzymałości, ale również od jego konsystencji i wielkości kruszywa - mieszanki gęste wymagają mniej cementu niż ciekłe. Do wylewania masywnych elementów używa się betonu o konsystencji gęstoplastycznej i wtedy skład betonu wynosi w przeliczeniu na 1 m3:
Beton B 15
cement 32,5 - 300 kg
kruszywo o ziarnach powyżej 2 mm 1100 kg
kruszywo o ziarnach poniżej 2 mm 80 kg
woda 160 litrów.
dla betonu B 20 ilość cementu należy zwiększyć do 400 kg.


Rozumiem że kruszywo do 2mm to piasek a powyżej to żwir.
Czy dodawać do fundamentu pod ogrodzenie siatką piasek do betonu czy tylko żwir i cement i wodę.
Pozdro
Link do komentarza
icon_wink.gif
Cytat

Rozumiem że kruszywo do 2mm to piasek a powyżej to żwir.
Czy dodawać do fundamentu pod ogrodzenie siatką piasek do betonu czy tylko żwir i cement i wodę.
Pozdro


Mieszanka betonowa pod fundament ogrodzenia wystarczy w klasie B10 o składzie 190-250 kg cem przy mieszance plastycznej którą otrzymasz z popularnej betoniarki 250l, dodaj 700-900 kg piasku,1300-1600kg żwiru 1 wody222-280 l ,wszystko to oczywiście na m3.Gdy masz tzw pospólkę daj dla pewności 300kg cementu.Pamiętaj o zagłębieniu fundamentu poniżej poziomu zamarzania gruntu tj śr 80cm. Bob. /Redakcja zgubiła zero przy 80...piasku/ PS.Piasek dajemy dla uzyskania plastyczności mieszanki bez niego będzie sypka a również droższa/
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie temu...
Cytat

Nie tak. Jeśli w projekcie jest blachodachówka a ja bym chciał dachówkę?


W przypadku takiej zamiany z blachodachówki na dachówkę ceramiczna musisz zmienić konstrukcję dachu i przekroje krokwi. Dachówka to około 70 kg na metr kwadratowy obciążenia, także i ściany trzeba wzmocnić np. wstawiając słupy.
Pozdro
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...