Podział na obwody:
1. Komputery + TV (3 zestawy po 6 gniazdek) - B16 + wył. róznicowoprądowy + ochronnik typu D
2. Część salonu (5 gniazdek podw.) - B16
3. Druga część salonu (3*2) - B16
4. Wentylacja - B6
5. Alarm - B4
6. Pokój (5*2) - B16
7. Łazienka - B16 + wył. róznicowoprądowy
8. Oświetlenie - B10
9. Oświetlenie zewnętrzne - B16
10 Kuchnia (okap + piekarnik) - B16 + wył. róznicowoprądowy
11. Kuchnia (lodówka) - B10 + wył. róznicowoprądowy
12. Kuchnia (gniazdka) - B16 + wył. róznicowoprądowy
13. Pomieszczenie gospodarcze - B16

Całość zabezpieczona ochronnikiem typu B+C i głównym wył. różnicowoprądowym.

Oświetlenie na jednym obwodzie ze względu na to, że jest to praktycznie jedna otwarta przestrzeń(z wyjątkiem łazienki i pom. gosp.) każda lampa na oddzielnym przewodzie z rozdzielnicy(przekaźniki bistabilne)

Teraz pytania:
1. Jakie wył. róznicowoprądowe?
2. Kuchnie można dać na jednym wył. różnicowoprądowym?
3. Co z wył. różnicowoprądowymi na innych obwodach.
4. Instalacja w budynku jest TN-C, na poddaszu chcę TN-C-S. Jak najlepiej uziemić punkt rozdziału? Gdzieś czytałem, że nie jest konieczne uziemienie. I była to jakaś "większa praca", a nie post kogoś na forum.
5. O czymś zapomniałem? Edytowano przez mateuszlor (zobacz historię edycji)
Napisano

Coś słyszałeś, ale malutko. Weź przeglądnij dyskusje o instalacjach, które tu były. Nie chce mi się za kazdym razem pisać tego samego.
potem możesz zadawać pytania.
Napisano
Cytat

Tysiące polskich elektryków dało sobie wmówić nie tylko obowiązkowe rozdzielenie przewodu
PEN w złączu każdego budynku, ale również obowiązkowe uziemienie tego właśnie punktu rozdzielenia.



Wzięte z tąd
Napisano
Cytat

Wzięte z tąd



Jak zaszedłeś do E. Musiała to czytaj wszystko, a nie wybiórczo. I nie wyrywaj zdań z kontekstu, bo się srodze sparzysz.
A jak lubisz czytać, to Ci mogę jeszcze parę linków podrzucić. Np. ten

Cytat

Jak najlepiej uziemić punkt rozdziału? Gdzieś czytałem, że nie jest konieczne uziemienie. I była to jakaś "większa praca", a nie post kogoś na forum.



Nie jest konieczne uziemienie w złączu, a nie uziemienie w ogóle. To samo z punktem rozdziału.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...