Skocz do zawartości

Wybór mocy kotła gazowego


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie,

Proszę o wskazanie wyboru właściwego kotła (z wymienionych, oba z wbudowanym zasobnikiem 46 l) :
· Viessmann Vitodens 222W - moc 19 kW
· Viessmann Vitodens 222W - moc 26 kW
na podstawie poniższych danych domu: pow. użytkowa ok. 140 m2, ocieplony styropianem (15 cm), plastikowe okna, wentylacja grawiotacyjna. Zamieszkany będzie przez 2 osoby, ale z czasem ta liczba może się zwiększyć icon_smile.gif Są w nim 2 łazienki: mała na dole (wc, umywalka i właśnie piec) i duża na górze (2 umywalki, wanna, wc, prysznic, pralka).
W górnej łazience i częściowo na dole jest ogrzewanie podłogowe, też będzie obsługiwane przez kocioł.

Proszę także o podanie wzoru na właściwą moc kotła mając następujące dane:
1. powierzchnia użytkowa: 133,96 m2
2. EP (energia pierwotna)=131,57 kWh/(m2rok)
3. EK (energia końcowa)=116,88 kWh/(m2rok)

Dziękuję.

P.S. Proszę o w miarę pilną odpowiedź, chcę szybko zamówić właściwie dobrany kocioł (zima tuż tuż, nowy budynek).
W razie pytań bądź wątpliwości czy dodatkowych niezbędnych danych pozostaję do dyspozycji. Podaję adres mailowy: monika.krawiec@onet.eu i nr tel. 504 331 431.

Pozdrawiam
Monika Krawiec
Napisano
Moc kotła nie zależy od ogrzewania, ale od wymaganej wydajności ciepłej wody użytkowej. Mniejsza moc - mniejszy wydatek c.w.u., natomiast w trybie ogrzewania kocioł samoczynnie dostosowuje moc grzewczą do aktualnych potrzeb.
Napisano
Cytat

Witam serdecznie,

Proszę o wskazanie wyboru właściwego kotła (z wymienionych, oba z wbudowanym zasobnikiem 46 l) :
· Viessmann Vitodens 222W - moc 19 kW
· Viessmann Vitodens 222W - moc 26 kW
na podstawie poniższych danych domu: pow. użytkowa ok. 140 m2, ocieplony styropianem (15 cm), plastikowe okna, wentylacja grawiotacyjna. Zamieszkany będzie przez 2 osoby, ale z czasem ta liczba może się zwiększyć icon_smile.gif Są w nim 2 łazienki: mała na dole (wc, umywalka i właśnie piec) i duża na górze (2 umywalki, wanna, wc, prysznic, pralka).
W górnej łazience i częściowo na dole jest ogrzewanie podłogowe, też będzie obsługiwane przez kocioł.

Proszę także o podanie wzoru na właściwą moc kotła mając następujące dane:
1. powierzchnia użytkowa: 133,96 m2
2. EP (energia pierwotna)=131,57 kWh/(m2rok)
3. EK (energia końcowa)=116,88 kWh/(m2rok)

Dziękuję.

P.S. Proszę o w miarę pilną odpowiedź, chcę szybko zamówić właściwie dobrany kocioł (zima tuż tuż, nowy budynek).
W razie pytań bądź wątpliwości czy dodatkowych niezbędnych danych pozostaję do dyspozycji. Podaję adres mailowy: monika.krawiec@onet.eu i nr tel. 504 331 431.

Pozdrawiam
Monika Krawiec



Na ogrzewanie wystarczyłby kocioł nawet znacznie mniejszej mocy np. 12 kW ale wówczas potrzebny byłby zasobnik o większej pojemności np. 150 l (zakładam zużycie na 4 a nie 2 osoby) ale na niego raczej nie masz miejsca skoro kocioł jest w małej łazience.
Twój kocioł (z małym zasobnikiem) przy większym poborze ciepłej wody będzie ją podgrzewać przepływowo, więc w tej sytuacji ważne jest chwilowe zapotrzebowanie a nie zużycie dobowe. Tu musisz sobie odpowiedzieć na pytanie o wasz tryb życia. Jeśli np. w tym samym czasie więcej niż jedna osoba bierze prysznic albo jedna zmywa a druga napełnia wannę to i 26 kW nie będzie za dużo. Jeśli zaś tylko 1 osoba na raz powoduje duży pobór wody, to mniejsza moc wystarczy.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Powinieneś wziąć mniejszy kocioł - liczęże może pracować z mniejszą minimalną mocą niż ten większy kocioł.
A jak będzie Ci zimno pod prysznicem to nauczysz się aby nie brać go gdy małżonka bierze kąpiel. To nie taka straszna rzecz.

Mniejszy kocioł powinien być efektywniejszy. Chyba że to kondensaty to wtedy na odwrót.
Mam nadzieję (dla Ciebie), że to kotły z zamkniętą komorą spalania.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...