Skocz do zawartości

fundamet schodkowy - czy to dobre rozwiązanie?


Recommended Posts

Napisano
Buduję dom z garażem. W części mieszkalnej dom jest podpiwniczony, w części garażowej nie. Od strony garażu budynek styka się z istniejącym nie podpiwniczonym budynkiem. Ławy fundamentowe budynku są na dwóch różnych głębokościach (garaż 1m, część mieszkalna 2,5m).
Projekt przewiduje przejście z jednej głębokości do drugiej przez fundament schodkowy. Takie rozwiązanie jest także opisane w literaturze fachowej. Wykonawca proponuje nieco inne, mniej pracochłonne rozwiązanie, a kierownik budowy się na to zgadza. Mianowicie pod garażem wykonać "prosty" fundament na poziomie 1m (bez schodkowego), którego zbrojenie będzie związane z wypuszczoną belką (pionowo) w ścianie fundamentowej.
Czy można tak zrobić? Jakie są wady i zalety obu rozwiązań?

Marcin
Napisano
Opis niezbyt dokładnie przedstawia proponowane rozwiązanie, i trudno je jednoznacznie ocenić. Istotą rzeczy jest oparcie garażu na belce żelbetowej o przekroju i zbrojeniu wyliczonym jak dla belki swobodnie podpartej. Wtedy można ją oprzeć na murze ściany budynku oraz na równoległym do niej fundamecie zagłębionym na przynajmniej 1m. Belki na których opierać się będą ściany można zagłębić znacznie płycej (30 - 40 cm) na podsypce piaskowej. Nie przenoszą one bowiem obciążeń na grunt a jedynie na podpory.


Artykuł na temat fudametów można przeczytać w Budujemy Dom nr. 03/05 pt. "Mocne ściany" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/299/
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Lepiej zrobić ławę schodkowa zgodnie z projektem.
Inaczej za duże ryzyko.
Wykonawca zawsze szuka skrótów. Ale to jego problem. Zgodził się na prace zgodnie projektem. Chyba taniej by nie policzył...
jakby policzył, to też bym się nie zgodził.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ewidentnie masz problem z brakiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu , no i spływem wody do kratki ściekowej... A fugę z grubsza w kolorze płytek, aby tylko nie w kolorze białym - bo "trochę" pracy wymaga utrzymanie białej fugi... To się okaże przy aplikowaniu nowej fugi ...
    • Obowiązek??? A ktoś KAŻE Ci kupować coś w butelce? Nie kupuj, nie będziesz miał czego zwracać...      
    • Wykonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Belka jest długa ale we dwóch udaje nam się ją wciągnąć na górę. Kończymy zbrojenie oraz domykamy wszytko szalunkami. Całość jest gotowa do betonowania!    
    • Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witajcie,   Kontynuacja pytań dotyczących poddasza. Zacząłem walczyć z suchą zabudową GK. W związku z tym mam na ten moment pytania. Wieszaki na skosach robię w odstępie 40 cm - chyba powinno wystarczyć.   Pierwszy profil CD60 mam dość nisko - zdjęcie:     Jednakże na samym dole przy murłacie do czego powinienem przykręcić płytę GK finalnie? Potrzebuję tam jeszcze jakiegoś profilu na samym dole?   Kwestia góry i sufitu jest widoczna tutaj:     Jak ten skos połączy się z sufitem to jak powinienem zrobić te łączenie? Też jakieś specjalne profile na łączeniu skos-sufit powinienem zastosować?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...