krzysiek102 Napisano 17 lipca 2009 Udostępnij #1 Napisano 17 lipca 2009 Odległość sąsiednich budynków wynosi 5,6 m. Okna w jednym budynku są na wysokości 4,5 m zgodnie z projektem, natomiast sąsiad w drugim budynku zamontował wylot spalin od kotła gazowego na wysokości 3,3 m, co powoduje częste zawiewanie spalin do pomieszczeń mieszkalnych. Czy taka sytuacja jest zgodna z przepisami prawa budowlanego? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 sierpnia 2009 Udostępnij #2 Napisano 4 sierpnia 2009 Przepisy zezwalają na wyprowadzenie przewodów spalinowych przez ścianę domu pod warunkiem, że jest to kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania a jego moc nie przekracza 21 kW. Niestety prawodawca nie określił bezpośrednio minimalnej odległości wylotu spalin od sąsiedniego budynku, ale w tym przypadku - przez analogię można powołać się na przepis dotyczący wyrzutni powietrza z instalacji wentylacyjnej - wymagana odległość od sąsiedniego budynku wynosi, co najmniej 8 m. Swoja drogą dziwne jest, że dopuszczono do budowy domów w odległości mniejszej niż 8 m jeśli w przeciwległych ścianach znajdują się otwory okienne. Link do komentarza