Witam,
bardzo proszę o pomoc-porady...Mam problem z nieprzyjemnym zapachem w domu 2 rodzinnym-parter,1 piętro, 2 piętro. Na parterze i 2 piętrze wszystko jest idealnie, natomiast na 1 piętrze (zwłaszcza podczas opróżniania szamba) wprost z miski ustępowej, mimo widocznej czystej wody w syfonie, wydobywa się odór tak silny jak znad szamba.
Dodam, że szambo jest 10 m od domu-cały czas uchylone(słyszałem, że to istotne), rura doprowadzająca-po spadzie o przekroju: 160mm, następnie poprzez kolanka podpięta jest do pionu: 110mm. w bliskiej odległości(ok.50cm) od 1 miski ustępowej na parterze. Na wysokości stropu między parterem a 1 piętrem na skutek różnicy w grubości ścian nośnych jest odchyłka, uskok od pionu kanalizacyjnego-zastosowano 2 kolanka 90 st. na końcu których jest trójnik i podłączony 2 WC na 1 piętrze(tutaj jest problem-smród!?), dalej w pionie na 2 piętro(3 miska WC) i nad ostatnim stropem, na strychu, poprzez kolano ok 45 st. i 60cm rury prostej do komina,który w pionie sięga ok 60 cm ponad dach (wcześniej przechodził przez zachodnią ścianę budynku na zewnątrz lecz doradzono mi, że lepiej gdy ma ujście ponad dach-stęd te kolanko i kawałek rury aby podpiąć się do komina...tak to w skrócie wygląda. Gdzie jest przyczyna nieszczelności tylko na 1 piętrze? Nie mam czegoś takiego jak wysysanie wody z syfonu... Bardzo proszę o pomoc.
Dzięki - Marcin
Link do komentarza
Miałem podobny problem u dwóch klientów.W obu przypadkach okazało się,że była nieszczelność na połączeniu rury kanalizacyjnej wystającej z podłogi z rurą łączącą z kibelkiem.
W jednym przypadku uszczelka wielopiórowa na rurze harmonijkowej była tak sztywna ze starości,że niewiele uszczelniała.W drugim wylot z kibelka wychodzący prosto z muszli w podłogę miał za małą średnicę.Ktoś to kiedyś czymś tam niby owinął dla pogrubienia,ale po latach nie wiele z tego zostało.Tutaj trzeba było odkręcić muszlę od podłogi,co po latach kończy się najczęściej ukręceniem zgniłych do reszty śrub i wierceniem nowych.
Podczas opróżniania szamba powstają czasem spore skoki ciśnienia w kanalizacji.Wystarczy mała nieszczelność,która normalnie nie daje znać o sobie,by tamtędy wycisnęło zapaszki na łazienkę.
Link do komentarza
Dzięki-rozwale to połączenie i na nowo poskładam...Chciałem zwrócić jednak uwagę, że zapachy wydobywają się wprost z syfonu muszli-tam gdzie woda powinna blokować wszelkie "smrody"-DLACZEGO?... i ma to miejsce tylko na 1 poziomie domu...u mnie #ghrrrrr#. Czy prawdą jest, że to właśnie przez uskok pionu na moim piętrze powstał "najsłabszy punkt" i tam ciśnienie wypycha zapachy, nawet poprzez syfon-mam w to wierzyć, bo jeśli tak to muszę wymienić chyba pion?
dzięki- Marcin
Link do komentarza
Jeśli syfon nie bulgocze podczas opróżniania szamba,to smród nie ma prawa się wydostać.W opisywanych przeze mnie przypadkach też wydawało się pewne,że to z syfonu śmierdzi.
Co to znaczy ''uskok pionu''?Czy chodzi o zwykłą zmianę kierunku rur?To nie może mieć żadnego związku z tą sprawą.
Smród wyjdzie tylko tam,gdzie jest słabe uszczelnienie.
Link do komentarza
...tak to tylko 2 kolanka-90 st. na obejście przeszkody i trójnik do mojego felernego WC . Woda nie bulgocze ale mam wrażenie, że widzę minimalne pęcherzyki powietrza...czy mogę podnieść, o 2 cm na środku, rurę giętą doprowadzającą WC do pionu?-spowoduje to podwyższenie poziomu wody w syfonie...może to coś pomoże?
Link do komentarza
Rurę można podnieść,ale trzeba uważać,by to nie spowodowało zmniejszenia jej przepustowości.
Jeżeli są pęcherzyki powietrza,to muszą skądś się brać.Na pewno nie jest możliwe wciśnięcie się w syfon powietrza z kanalizacji w taki sposób,by wytworzyć pęcherzyki.Pewnie po spuszczeniu wody na ściankach kibelka powoli wytrącają się mikrobąbelki,które z czasem łączą się w większe i ulatują do góry.Każde zabełtanie wody powoduje takie zjawisko.
Ja bym nadal upierał się przy kiepskim uszczelnieni gdzieś za kibelkiem.Może to być na tej giętkiej rurze.Często rozszczelniają się tam połączenia rury z tą miękką gumą naciągającą się na rurę z kibelka.Oni to uszczelniają w fabryce jakimś twardym i pękającym później klajstrem.
Link do komentarza
Przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji jest przede wszystkim nieszczelność instalacji. Ich wykrycie nie jest łatwe i najlepiej po prostu rozebrać fragment instalacji i zmontować go ponownie. Można też podejrzewać zasysanie zapachów przez kanał wentylacyjny, gdy odpowietrzenie pionu znajduje się blisko ich wylotu.
Link do komentarza
Pion kanalizacyjny jest podpięty,na strychu, z boku do murowanego komina (14cm/14cm) rurą giętą, który wychodzi przez dach i nie jest zakończony żadnym daszkiem tak jak pozostałe kominy wentylacyjne i spalinowe...czy nieszczelności na łączeniu-kamionka rura gięta-aluminiowa i cegła może mieć poważniejsze znaczenie?
...I czy szambo odkryte(miałem otwartą na ok.40 cm zasuwę) czy zamknięte. Od 2 dni mam zamknięte - może to zbieg okoliczności ale jest poprawa? Proszę o opinie.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.