Przyłącze energetyczne


tomuch

Recommended Posts

Napisano
Witam.

Mam zamiar wybudować dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem o powierzchni 156 mkw. Obecnie składam wniosek o przyłącze energetyczne. Mam problem jaką moc przyłączenową wybrać: 10 kw czy 13 kw oraz jakie rozliczanie z eletrownią: jednostrefowe (stawka taka sama przez całą dobę) czy dwustrefowe (od 22 - 6 stawka mniejsza, a od 6 - 22 stawka większa).

Co o tym sądzicie? Proszę o rady icon_smile.gif
Napisano
Tez sie zastanawialem nad 13kW. Znajomy elektryk poradzil duzo wiecej, konkretniej 22,1kW, bo przy tym bedzie bezpiecznik 32A. Nastepny bezpiecznik jest zawsze o jeden stopien mniejszy, czyli w domu bedzie 25A, a to juz pociagnie np. spawarke. Oplata za instalacje jednorazowa (ok. 110 zl za 1kW), a spokoj na cale lata. Nic nie bedzie wybijac.
Co do stref, to wybralem jednostrefowe.
Napisano
Cytat

Witam.

Mam zamiar wybudować dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem o powierzchni 156 mkw. Obecnie składam wniosek o przyłącze energetyczne. Mam problem jaką moc przyłączenową wybrać: 10 kw czy 13 kw oraz jakie rozliczanie z eletrownią: jednostrefowe (stawka taka sama przez całą dobę) czy dwustrefowe (od 22 - 6 stawka mniejsza, a od 6 - 22 stawka większa).

Co o tym sądzicie? Proszę o rady icon_smile.gif


Przepływowy podgrzewacz wody to 21kw a pralka+zmywarka+piekarnik+czajnik elektryczny to czasami 13kw a i oświetlenie by się przydało.Bob icon_biggrin.gif
Napisano
Po wielu rozmowach również jestem bliższy podjęcia decyzji o 13 Kw i rozliczaniu jednostrefowym. Dzięki bardzo za Wasze opinie icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Tez sie zastanawialem nad 13kW. Znajomy elektryk poradzil duzo wiecej, konkretniej 22,1kW, bo przy tym bedzie bezpiecznik 32A. Nastepny bezpiecznik jest zawsze o jeden stopien mniejszy, czyli w domu bedzie 25A, a to juz pociagnie np. spawarke. Oplata za instalacje jednorazowa (ok. 110 zl za 1kW), a spokoj na cale lata. Nic nie bedzie wybijac.
Co do stref, to wybralem jednostrefowe.



Lepiej więc mieć zapas kW tak na wszelki wypadek?
Napisano
Cytat

Lepiej więc mieć zapas kW tak na wszelki wypadek?


Nie jestem znawca w temacie. Wszystko zalezy od tego, co bedziesz podlaczal. Jesli przewidujesz podlaczenie np. spawarki, to musisz wiec mocniejsze przylacze. Kazdorazowe wybicie bezpiecznika w szafce przylaczeniowej, to wzywanie pogotowia energetycznego. Dasz teraz 1000 zl wiecej i masz spokoj do konca zycia icon_smile.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Witam
zgadzam się z poprzednikiem. Wszystko zależy od tego co będziesz podłączać? Najważniejszy jest bezpiecznik 25A - to powinno zabezieczyć wszystkie standardowe urządzenia.
Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...