Dnia 28.03.2023 o 10:48, maciekc napisał:

Posiadam kotlownie z piecem gazowym typu C(z zamknieta komora spalania), mod do 21kW, przewod kominowy powietrzno-spalinowy. W calym domu jest wentylacja mechaniczna poza kotlownia, tutaj nie ma anemostatu. Zrobiony jest jedynie otwor w scianie pod stropem zakonczony kratka. Wedlug wykonawcy, wykonanie takiego otworu jest tozsame z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Wedlug kominiarza nie jest to wystarczajaca wentylacja i potrzebna jest wentylacja grawitacyjna wychodzaca ponad dach. Z tego powodu nie moge dostac odbioru kominiarskiego. Czy jest ktos w stanie potwierdzic, ktora wersja jest zgodna z prawem budowlanym, jaka wentylacja powinna byc w tego typu kotlowni i najlepiej podeprzec to konkretnym przepisem? Juz dwoch kominiarzy nie zrobilo mi odbioru a kierownik budowy upiera sie przy swoim.

Nasuwa się pytanie po co ci ta kratka went i kto cię do tego namówił?

 

Powinieneś zrobić tam wentylację wyciągową mechaniczną.
Wentylacja nawiewno/wywiewna teoretycznie powinna  być odebrana, potrzebny ktoś z uprawnieniami żeby wystawić oświadczenie,  że  instalacja  została  wykonana jako nadciśnieniowa, ew. zrównoważona.

W kotłowni wystarczy anemostat wyciągowy i w pewnych okolicznościach dwuścienny poziomy komin wypuszczony przez ścianę.

Wtedy spełniasz wszelkie warunki instalacji  nadciśnieniowej.

 PRAWO BUDOWLANE Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.03.2009r.

Dz.U.NR.56 poz.461

§170 ust.3

 

Cytat

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów spalinowo-powietrznych,

z zachowaniem wymagań §175.

Cytat

§175 ust.1 
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrznei spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1. 21 kW – w budynkach wolnostojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Cytat

§175 ust.2 
Wyloty przewodów, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8m nie znajduje się plac zabaw dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

 

animus

animus

Dnia 28.03.2023 o 10:48, maciekc napisał:

Posiadam kotlownie z piecem gazowym typu C(z zamknieta komora spalania), mod do 21kW, przewod kominowy powietrzno-spalinowy. W calym domu jest wentylacja mechaniczna poza kotlownia, tutaj nie ma anemostatu. Zrobiony jest jedynie otwor w scianie pod stropem zakonczony kratka. Wedlug wykonawcy, wykonanie takiego otworu jest tozsame z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Wedlug kominiarza nie jest to wystarczajaca wentylacja i potrzebna jest wentylacja grawitacyjna wychodzaca ponad dach. Z tego powodu nie moge dostac odbioru kominiarskiego. Czy jest ktos w stanie potwierdzic, ktora wersja jest zgodna z prawem budowlanym, jaka wentylacja powinna byc w tego typu kotlowni i najlepiej podeprzec to konkretnym przepisem? Juz dwoch kominiarzy nie zrobilo mi odbioru a kierownik budowy upiera sie przy swoim.

Nasuwa się pytanie po co ci ta kratka went i kto cię do tego namówił?

 

Powinieneś zrobić tam wentylację wyciągową mechaniczną.
Wentylacja nawiewno/wywiewna teoretycznie powinna  być odebrana, potrzebny ktoś z uprawnieniami żeby wystawić oświadczenie,  że  instalacja  została  wykonana jako nadciśnieniowa, ew. zrównoważona.

W kotłowni wystarczy anemostat wyciągowy i dwuścienny poziomy komin wypuszczony przez ścianę.

Wtedy spełniasz wszelkie warunki instalacji  nadciśnieniowej.

 PRAWO BUDOWLANE Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.03.2009r.

Dz.U.NR.56 poz.461

§170 ust.3

 

Cytat

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów spalinowo-powietrznych,

z zachowaniem wymagań §175.

Cytat

§175 ust.1 
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrznei spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1. 21 kW – w budynkach wolnostojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Cytat

§175 ust.2 
Wyloty przewodów, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8m nie znajduje się plac zabaw dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

 