atiiii4 Napisano 12 kwietnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 12 kwietnia 2021 Cześć Mam do Was pytanie czy zdarzyło Wam się zauważyć taką praktykę, że ściany fundamentowe wewnętrzne i stopy muruje się bloczek niżej niż zewnętrzne, zagęszcza na ich wysokość i zalewa chudziakiem bez zbrojenia na nie przez co wychodzimy na równo z zewnętrznymi a wewnętrzne oraz stopy są około 12cm pod chudziakiem? Czy to błąd ? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 13 kwietnia 2021 A jak jest w projekcie? Link do komentarza
atiiii4 Napisano 13 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #3 Napisano 13 kwietnia 2021 (edytowany) W projekcie zarówno ściany fundamentowe wewnętrzne jak i zewnętrzne są na równej wysokości Stąd też moje pytanie czy to jest duży błąd i musimy skuwać, czy może tak to zostać i nie ma to większego znaczenia na późniejsze murowanie kominu i ścian nośnych? Edytowano 13 kwietnia 2021 przez atiiii4 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #4 Napisano 13 kwietnia 2021 (edytowany) Wysokość ław nie ma tu znaczenia . Pytanie - co było zagęszczane i jaki jest faktyczny przekrój fundamentów wewnętrznych (warstwa po warstwie. PS Co na to kierownik budowy? Edytowano 13 kwietnia 2021 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) Link do komentarza
atiiii4 Napisano 13 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 13 kwietnia 2021 Zagęszczaliśmy piaskiem do wysokości bloczków fundamentowych wewnątrz jak i stóp pod kominy - 12 cm niżej niż zewnętrzne ściany fundamentowe (jak na zdjęciu). Zagęszczane warstwowo co 10-15cm w całości, czyli na głębokość 90cm, pod ławami również jest piach. Problem i pytanie jakie mnie nurtuje, to czy oparcie chudziaka na tych ścianach fundamentowych wewnątrz i na stopach jak na zdjęciu jest dużym problemem, czy nie lepiej go skuć w tych miejscach i domurować ten jeden rząd bloczków, aby było to na równo z ścianami fundamentowymi zewnętrznymi i późniejsze murowanie ścian nośnych i kominów było bezpośrednio na bloczku ściany fundamentowej a nie (bloczek ściany fundamentowej -> 12 cm chudziaka -> ściana nośna). Czekam właśnie na decyzję kierownika, ale szukam też opinii niezależnej, bo myślałem, że nie jestem jedynym takim przypadkiem, ale chyba jednak to rzadko spotykane rozwiązanie lub nie poprawne.. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #6 Napisano 13 kwietnia 2021 Jeśli ława fundamentowa ma zaprojektowaną szerokość to ni złego się nie stanie - najwyżej popęka betonowy podkład, Link do komentarza
atiiii4 Napisano 13 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #7 Napisano 13 kwietnia 2021 Tak, bloczek ściany fundamentowej zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej jest wymurowany na ławie która ma szerokość 60cm. W takim razie czekam jeszcze na ostateczną decyzję kierownika (pierwsza też była, że nie ma się czym przejmować) i jak będzie zgoda, to robimy izolację poziomą i murujemy na tym chudziaku. Dziękuję bardzo za pomoc i opinię Link do komentarza
aru Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #8 Napisano 13 kwietnia 2021 na ścianach fundamentowych to pół biedy, ale i tak tak się nie robi fakap to chudy na starterach słupów, tu bezwzględnie powinna być ciągłość betonu konstrukcyjnego (zdjęcia małe jakieś, dokładnie nie można sprawdzić o co kaman) Link do komentarza
atiiii4 Napisano 13 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #9 Napisano 13 kwietnia 2021 Racja z tymi starterami na szczęście nie lałem jakiegoś b10, ale b15 też w sumie to nie b20 jaki ma być docelowy teraz pytanie, czy już zaszaleć i całość wyciąć razem z ścianami i domurować, czy tylko wykuć pod startery słupa? Link do komentarza
aru Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #10 Napisano 13 kwietnia 2021 z tego co wcześniej napisałeś wynika, że zagęszczenie masz książkowe więc siadać nic nie powinno, pytanie tylko czy pomiędzy chudym, a końcem ściany wewnętrznej jest piach, czy ten beton "opiera" się na końcu ściany w słupach ciągłość konstrukcji, czyli skuć i zabrać wszystko co doszło PO wykonaniu stóp Link do komentarza
atiiii4 Napisano 13 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #11 Napisano 13 kwietnia 2021 Nie ma piachu, na szczęście piach jest wymiecione dokładnie z ścian fundamentowych wewnętrznych i stóp pod kominy, ale jest niestety folia budowlana 0,2mm (pomysł wykonawcy) położona po całości.. Więc jakby nie patrzeć jest lipa, bo beton z posadzki raczej nie związał się z ścianami fundamentowymi wewnętrznymi.. Udało mi się znaleźć podobną praktykę: https://receptynadom.pl/zrobic-stabilny-podklad-betonowy-podlogi-gruncie/ tylko tam dali malutkie zbrojenie i nie dawali żadnej folii.. Link do komentarza
aru Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #12 Napisano 13 kwietnia 2021 spox folia nie przeszkadza, czyli nad ścianami może zostać to co jest, kraksy jakiejś nie będzie, ale słupy do poprawy, tu nie ma zmiłuj tu chodzi, o to, żeby nie było takiej kanapki/przekładańca, tj. bloczek-piach-"chudy" B15 1 Link do komentarza
atiiii4 Napisano 13 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #13 Napisano 13 kwietnia 2021 Uff, to dobra wiadomość Super, bardzo dziękuję za pomoc Link do komentarza
aru Napisano 13 kwietnia 2021 Udostępnij #14 Napisano 13 kwietnia 2021 to jeszcze tylko taka rada - zanim zaczniesz robić warstwy posadzkowe to dobrze ostukaj ten chudy, jak by gdzieś dudniło, to oznacza, że może być pusto w tym miejscu (pod chudym), wtedy trza poprawić, ale jak pisałem - masz książkowo zagęszczone, a jak jeszcze byłeś tego świadkiem to śpij spokojnie jednakże jeżeli to znasz tylko z przekazu, dobrze ostukaj... Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się