Skocz do zawartości

Jak dobrać temperaturę wody w obiegu grzewczym dla grzejników i podłogówki?


Recommended Posts

Jak dobrać temperaturę wody w obiegu grzewczym, aby zapewnić efektywną pracę systemu ogrzewania z grzejnikami i z podłogówką? Czy oba systemy da się zasilać wodą o tej samej temperaturze, czy trzeba ją zróżnicować?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/24844-jak-dobrac-temperature-wody-w-obiegu-grzewczym-dla-grzejnikow-i-podlogowki

Link do komentarza
Gość Sławomir Lebiecki
Tak...jak zasili grzejnik drabinkowy,który już sam z siebie ma mizerną moc, temperaturą podłogówki to będzie grzał ostro)) Jego moc spadnie do kilkudziesięciu Wat 30W?40W?ot stanie się taką "ozdobą")Bez sensu
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Jeśli grzeje się całą dobę to i grzejniki dają radę przy 40stopniach w obiegu tylko po co przy podłogòwce jeszcze podnosić koszty instalacji grzejnikami naściennymi? w WC ma to sens ale w pokoju grzeje płyta betonowa
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Nie rozumiem tych bredni, że na podłogówkę wystarczy 30 stopni. U mnie przy dobrze docieplonym domu na podłogówce jest 38 stopni i nie jest za gorąco, bo 22 stopnie w domu. Jeśli ktoś pisze, że ma 30 stopni na podłodze przy temperaturze poniżej 0 stopni na zewnątrz to pisze pierdoły i nigdy nie miał własnego domu.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Gość Gość
Również zgodzę się z Panem, który mówi że 30st na podłogowe nie wystarczy, mam na piecu (z gazu) 40st ustawione i 21.5 w salonie a w pokojach 20 ale dopiero jak palimy w kominku i woda jest wyższa niż 40st, to odczuwa się ciepła podłogę i temp wszędzie powyżej 22.5
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

cześć

 

na podłogówce mam ustawioną temperaturę 29 stopni, temperatura w domu ustawiona 22,5 ( teraz pokazuje zmierzoną 23,1) dom 180m2, temperatura obecnie na zewnątrz kolo 2 stopni na plusie, ostatnio były mrozy do minus 16 stopni i temperatura w domu nie spadła poniżej 21 stopni, ogrzewanie piec pellet 16kW - rozpoczął pracę 1 listopada, wcześniej czasem wieczorami dogrzewałem dom kominkiem i nie było potrzeby włączać pieca, było dosyć ciepło, do dzisiaj czyli 27.12 spaliłem 52 worki pelletu ( czyli nie ma nawet tony) dom jest rozgrzany woda na podłodze nie jest podgrzewana obecnie ma 17 stopni, kocioł od nocy ( koło 4 rano coś tam dogrzewał) się nie włączał ma temperaturę bieżącą 37 stopni. Piec ogrzewa równiez wodę CWU zbiornik 300l w zupełności to starcza nawet z dużym nadatkiem  na 4 osobową rodzinę ( trzy kobiety nie oszczędzają podczas kąpieli).

Więc chyba da się. w załączeniu aktualna fotka z kontrolera pieca.

20221227_115624.jpg

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Gość Dom 120 parter układ mieszany
Zależy od ustawionego biegu na podłogówce, albo inaczej przepływu jeżeli jest ok. 1L na minutę to przy 35st będzie tak około 23-24st w salonie. Przy 2L będzie ponad 24st ale też bez szału. Jeżeli chodzi o kaloryfery to temperatura na poziomie 37-40 stopni w pokojach to tak mizernie. Ok 22,2 st. Chyba że lubicie w domu latać bluzie
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię 
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...