Horm Napisano 19 grudnia 2007 Udostępnij #1 Napisano 19 grudnia 2007 Panowie!!!Po wielu poszukiwaniach i przemyśleniach, postanowiłem w powstającym domu połączyć ogrzewanie podłogowe z grzejnikami REGULUS. Salon, kuchnia łazienki i hol będą ogrzewane podłogowo. Pomyślałem że zgodnie z informacją producenta, zamontuję grzejnik w salonie i kuchni przed instalacją podłogową na dojściu. Zmniejszy mi to bezwładność ogrzewania. Sypialnie tylko grzejniki REGULUS. Salon wraz z holem i kuchnią mają 49 m2 natomiast sypialnie odpowiednio 10 - 14m2 parter i 11,3 (23) - 8,6 (18,2) m2 poddasze.Pytania:1. Czy niskotemperaturowe ogrzewanie wystarczy ( piec kondensacyjny)? 2. Gdzie można ewentualnie zasięgnąć porady jakiej mocy grzejniki dobrać aby system był najoszczędniejszy?3. Czy wogóle pomysł jest trafny i ma to sens? Dodam że ściany zewnętrzne mają współczynnik 0,20, wentylacja ma być mechaniczna z rekuperacją + kominek z płaszczem wodnym + system solarny.Pozdrawiam i proszę o sugestie. Link do komentarza
adamis Napisano 19 grudnia 2007 Udostępnij #2 Napisano 19 grudnia 2007 1.Podłogówka w zupełności wystarczy.2.Na tym forum.Proszę podać powierzchnię i wysokość pomieszczeń,gdzie mają być grzejniki.Policzymy,dobierzemy.3.Pomysł b. dobry i b. sensowny. Link do komentarza
Horm Napisano 19 grudnia 2007 Autor Udostępnij #3 Napisano 19 grudnia 2007 Pomieszczenia mają wysokość 2.60. Chciałbym rozwinąć jeszcze temat temperatury wody w C.O. Regulusy mają bardzo dużą powierzchnię grzejną, więc czy temperatura dajmy na to 40 - 50 na dojściu oC da jakiś efekt? Człowiek przyzwyczaił się że w mrówkowcu jest OK gdy nie da się ich dotknąć? Czy w sypialniach wystarczą takie parametry czynnika grzejącego? Czy trzeba jednak kombinować przy ogrzewaniu podłogowym z zaworem mieszającym?Przyznam się że im bardziej się w tym zagłębiam, tym mniej wiem.... Link do komentarza
adamis Napisano 19 grudnia 2007 Udostępnij #4 Napisano 19 grudnia 2007 Te Regulusy,to konwektory,tak?Więc skąd to przypuszczenie,że mają dużą powierzchnię grzejną?Przy odpowiednio dobranych grzejnikach i kotle kondensacyjnym takie temperatury zasilania są optymalne i wystarczające na większość sezonu grzewczego.Jeśli tych podłogówek nie będzie bardzo dużo,nie jest konieczny zawór mieszający.Wystarczy układ pompowy z regulatorem temp. powrotu. Link do komentarza
Horm Napisano 20 grudnia 2007 Autor Udostępnij #5 Napisano 20 grudnia 2007 W tym rzecz że to nie są konwektory! Zasada podobna. Regulusy mają trochę ze wszystkich systemów po troszku. Czy duża powierzchnia? Budowa Regulusów na to wskazuje. Gęsto orzebrowane przewody zwiększają powierzchnię grzejną co wraz z materiałem z jakiego są wykonana (aluminium) pozwala szybko i skutecznie oddawać temperaturę przy przy dość niskiej temp. czynnika grzewczego. Tak to zrozumiałem z danych technicznych. Czemu nie tradycyjny panel ? Cenowo praktycznie sie nie różnią, natomiast moc grzewcza przewawia za właśnie Regulusami. Co myślisz Adamisie? Link do komentarza
adamis Napisano 20 grudnia 2007 Udostępnij #6 Napisano 20 grudnia 2007 Regulusy są bardzo ładne,bo Convector to już paskudny klocek.Szczerze,to przejechałem się kiedyś na mocach podawanych przez producenta konwektorów.Po uruchomieniu instalacji było zimno.Całe szczęście,że ja je tylko montowałem,bo klient sam sobie je kupił,oczywiście dobierając moc wg. danych producenta.A jak jeszcze by to miało chodzić z kotłem kondensacyjnym,to moc poszczególnych grzejników podniósł bym o min. 15%.Przy jakich parametrach podają oni moce tych grzejników? Link do komentarza
Horm Napisano 20 grudnia 2007 Autor Udostępnij #7 Napisano 20 grudnia 2007 Moc podają w dla trzech różnych temperatur.Dla przykładu podam grzejnik o dość typowych wymiarach 60wys. i 100 szer.:1. 85/75/20 - 2125W2. 75/65/20 - 1769W3. 55/45/20 - 1060WParametry jak widzisz dość ciekawe, dlatego właśnie zwróciły mą uwagę. Link do komentarza
adamis Napisano 21 grudnia 2007 Udostępnij #8 Napisano 21 grudnia 2007 Do kotła kondensacyjnego brałbym pod uwagę tylko ten trzeci parametr.Proszę policzyć 30-35W/m3 pomieszczenia i gotowe. Link do komentarza
Horm Napisano 22 grudnia 2007 Autor Udostępnij #9 Napisano 22 grudnia 2007 Ok właśnie o to mi chodziło.Wielkie dzięki. Link do komentarza