Mateusz Nikiel Napisano 29 maja 2020 #1 Napisano 29 maja 2020 Mieszkanie na ostatnim piętrze w bloku. Po remoncie łazienki okazało się, że fachowiec wstawił zbyt wąską rurę odpowietrzającą do pionu kanalizacyjnego i teraz przy każdym spuszczaniu wody w wc lub gdy sąsiad z dołu spuszcza to zasysa mi wodę z syfonu(odpływ liniowy prysznic) i na łazienkę przedostają się nieprzyjemne zapachy. Czy jest możliwość zablokowania tych zapachów bez rozkuwania płytek i wymiany tej rury? Ktoś ma jakieś tanie patenty?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 czerwca 2020 #2 Napisano 1 czerwca 2020 Bez ingerencji w instalację pozostaje jedynie uzupełnianie wody w syfonie lub uszczelnienie (zakrycie) odpływu
Gość Napisano 1 czerwca 2020 #3 Napisano 1 czerwca 2020 Nie wiem jaki masz układ całej instalacji w łazience, ale może zawór napowietrzający, zamontowany pod umywalką, polepszyć, a nawet uratować sytuację... pomiędzy syfonem umywalki a wprowadzeniem rurki w ścianę należałoby utworzyć swego rodzaju "zawijasa" z kolanek i trójnika 90 stopni, i na tym trójniku, w pozycji pionowej - umieścić napowietrzacz. Całość powinna się zmieścić nawet w szafce pod umywalką.
Mateusz Nikiel Napisano 3 lipca 2020 Autor #4 Napisano 3 lipca 2020 Wystarczyło kupić syfon do odpływu liniowego z kulkami, które blokują powietrze z kanalizacji gdy nie nie ma wody w syfonie. Proste i genialne rozwiązanie.