Problem z ciepla woda


manfrett

Recommended Posts

Napisano

Witam. Mam problem z  ciepla woda. Mam piec na ekogroszek, Zbiornik na wode ciepla okolo 150l. Temperatura zadana 42'C, zawór  trójdrożny otwarty.  Podczas brania szybkiego (naprawde szybkiego - doslownie pare minut) woda pod koniec leci już letnia woda. Jezeli z pomoca paleniska awaryjnego w trybie recznym podniose temperature do okolo 65/70"C, mozna wtedy mowic o normalnej kapoeli. Nie wiem z czego to wynika. Przy czterech osobach w domu robi się delikatnie mowiac uciazliwe. 

 

Bardzo prosze o pomoc. 

Napisano
57 minut temu, manfrett napisał:

Temperatura zadana 42'C,

Może termoregulacja nie działa , albo termometr (czujkę masz u góry) zbiornika. U dołu może masz zimniejszą wodę, u góry cieplejszą. 

Może masz długą drogę od zbiornika do wanny - i po drodze woda się chłodzi. Ale w takim przypadku raczej dłużej sie czeka na ciepłą wodęwylewając tą "pierwszą" z rury zimną.

Może za wolno woda się nagrzewa (wymienia, uzpełnia) w porównaniu z ilością pobraną. Np. kiedy 4 osoby biorą prysznic jedna po drugiej. Albo używaja jednocześnie wody w łazience i kuchni?

Napisano (edytowany)
13 godzin temu, manfrett napisał:

Witam. Mam problem z  ciepla woda. Mam piec na ekogroszek, Zbiornik na wode ciepla okolo 150l. Temperatura zadana 42'C, zawór  trójdrożny otwarty.  Podczas brania szybkiego (naprawde szybkiego - doslownie pare minut) woda pod koniec leci już letnia woda. Jezeli z pomoca paleniska awaryjnego w trybie recznym podniose temperature do okolo 65/70"C, mozna wtedy mowic o normalnej kapoeli. Nie wiem z czego to wynika. Przy czterech osobach w domu robi się delikatnie mowiac uciazliwe. 

 

Bardzo prosze o pomoc. 

Masz stanowczo ustawiona za nisko temperaturę. 40 stopni to powinna mieć wodą powracająca do kotła a nie ustawiona na zasilaniu, Ty po prostu mulisz piec. Należy ustawić temp za zasilaniu 55 stopni i będzie wszystko ok. 

Masz osobną pompkę do cwu czy jedną na c.o. i cwu?

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
46 minut temu, mhtyl napisał:

Masz stanowczo ustawiona za nisko temperaturę. 40 stopni to powinna mieć wodą powracająca do kotła a nie ustawiona na zasilaniu, Ty po prostu mulisz piec. Należy ustawić temp za zasilaniu 55 stopni i będzie wszystko ok. 

Masz osobną pompkę do cwu czy jedną na c.o. i cwu?

Jedna pompa. Zaraz za pompa jest "rozgałęzienie". Woda rozchodzi się na zbiornik i grzejniki. A jak przestawie z 40 na 55, nie wzrośnie mi zużycie węgla? Mieszkam w bloku z 85r., nieocieplony. Mieszkanie ma 67m2, tygodniowo spalam okolo 120kg ekogroszku. 

Napisano
1 godzinę temu, manfrett napisał:

Jedna pompa. Zaraz za pompa jest "rozgałęzienie". Woda rozchodzi się na zbiornik i grzejniki. A jak przestawie z 40 na 55, nie wzrośnie mi zużycie węgla? Mieszkam w bloku z 85r., nieocieplony. Mieszkanie ma 67m2, tygodniowo spalam okolo 120kg ekogroszku. 

Nie wzrośnie a nawet być może i zmaleje zużycie ekogorszku. Bo teraz to tak jakbyś samochodem jechał 100 km z prędkości 80km/h  na biegu trzecim z obrotami silnika 3 tys ale gdy wrzuciłbyś bieg piąty to obroty spadną do 2 tys, w którym przypadku spalisz więcej paliwa? Tak samo masz z piecem.

 

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Nie wzrośnie a nawet być może i zmaleje zużycie ekogorszku. Bo teraz to tak jakbyś samochodem jechał 100 km z prędkości 80km/h  na biegu trzecim z obrotami silnika 3 tys ale gdy wrzuciłbyś bieg piąty to obroty spadną do 2 tys, w którym przypadku spalisz więcej paliwa? Tak samo masz z piecem.

 

Przestawiłem. Jutro sprawdze efekty. 

Tak przy okazji. Jak korzystac z zaworu trójdrożnego ?

Napisano
Dnia 15.02.2020 o 18:16, manfrett napisał:

Przestawiłem. Jutro sprawdze efekty. 

Tak przy okazji. Jak korzystac z zaworu trójdrożnego ?

1. Wychodzi na to że miałeś racje, zużycie nie wzrosło (spadku też raczej nie zauważyłem). 

 

2. Jest na forum jakiś "specjalista" od nastawów sterownika do pieca? (mam TIGRA od kom-steru).

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
17 godzin temu, manfrett napisał:

up

Up?? Czyli jak po zmianie ustawień? 

Lepiej, gorzej czy tak samo jak przed?

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

1. przydało by się jakieś zdjęcie kotłowni.

2. Woda CWU ile masz ustawioną na piecu? Ja mam CWU na 55 stopni. 

3. Na piecu ustaw stałą temperaturę kotła na 55-60 stopni, przy niskiej temperaturze oszczędzisz trochę opału ale zajedziesz piec (punk rosy + temp. spalin)

Napisano

Jezeli chodzi o ciepla wode to lepiej. Mam jeszcze jeden problem (wstyd sie przyznac),ale mam problem z nastawieniem pieca. Tak jak pisalem mieszkanie 67m2 , nieocieplone (okna plastik + roleta zewnetrzna), mieszkam na parterze. Obecnie wychodzi mi 25 kg dziennie!!! Nie mam problemow z mysleniem, ale jakos wyregulowanie pieca mnie przerasta....
 

WhatsApp Image 2020-03-16 at 06.29.56.jpeg

Gość mhtyl
Napisano
13 minut temu, manfrett napisał:

Poniżej jak mam ustawiony sterownik obecnie:

 

image.png.cf4b8aced0ffa429d435c460f26b6268.png

Temperatura pieca za niska, już o tym pisałem, ustawa na 55 stopni.

Temperatura załączenia pompy też uważam za wysoka, wystarczy 30 stopni.

Wydaje mi się że te przedmuchy też są za często bo wdmuchujesz ciepło w komin niepotrzebnie ja bym ustawił około 15 min. Czas przedmuchu też, ustaw na min jaki można.

Czas pomiędzy podawaniem tez bym zwiększył do około 10 min.

 Czy nie ma ten sterownik ustawienia AUTO? Dmuchawa powinna włączać sie gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej i powinna dmuchać tak długo aż temperatura osiągnie zadaną na sterowniku. Tak dmuchawa działa przy zwykłym piecu, z ekogorszkiem nie miałem do czynienia więc nie wiem czy to prawidłowo.

Czas pomiędzy podawaniem tez mi się wydaje za krótki, czy w ciągu półtorej minuty zdąży się podany opał spalić?

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...