Rozwińarchitekt rozplanował kładzenie prętów według dłuższej rozpiętości niż na krótszej
1. Wydaje mi się że tam są stropy krzyżowo zbrojone - chyba wszystkie - co jest typowe
2. 7x7m to duża rozpiętość - trochę dziwi brak podzielenia tego stropu podciągami,podciągiem - ale takapłyta krzyżowo zbrojona też może być - kwestia przyjęcia odpowieniego zbrojenia i grubości płyty.
Żadny belek nie wkręcaj - masz wątpliwosci - rozmawiaj z projektantem!
Oprócz foto stropu dodaj foto rzutu kondygnacjipod stropem - to się łatwiej zorientujemy. Przekrój też by się przydał.
RozwińCo do zmniejszenia stropu to kierownik zasugerował zrobić 15cm stropu niż tak jak jest w projekcie 20cm.
Którego stropu?
Wytrzymałość stropu to pręty (ilość rozstaw i grubość oraz kształt zbrojenia i odpowiednie położenie prętów) i grubość płyty. Zmniejszenie grubości stropu o 1/4 to ryzyko katastrofy.
Znowu - konsultuj z projektantem!