kto potrafi dokladnie okreslic jakie wartosci bezpiecznikow odpowiadaja jakiej mocy przylaczeniowej
chodzi o przedzial kW i stosowane do nich wartosci amper
a pytanie wynika mianowicie z tego
w najblizszym czasie bede staral sie o warunki wykonania przylacza elektrycznego i wykonanie tego przylacza
po zsumowaniu odbiornikow i skorygowaniu ich przez wsp. jednoczesnosci otrzymujemy moc kW, ktora to wpisujemy do wniosku i od jej ilosci wnosimy finalnie oplate za przylacze
zakladajac ok. 15kw zaplacimy ok. 2500 PLN i otrzymamy skrzynke z bezpiecznikami
jesli zalozyc, ze owe 15 kW miesci sie w przedziale od 12 do 17 kW dla ktorego odpowiada jeden i ten sam bezpiecznik, to wpisujac we wniosku zamiast 15KW - 12 KW automatycznie zmniejszamy koszt przylacza o ok. 480 PLN a bez zadnego ryzyka mozemy pobierac moc do 17KW
bo tak sie sklada, ze zaklad energetyczny nie pobiera oplaty od dlugosci przylacza (do 200 m) ale od sugerowanej pobieranej mocy. Niby tylko kilka zlotych, ale po co je placic skoro i tak otrzymamy ten sam produkt, tej samej jakosci i w tym samym czasie ale za mniejsze pieniadze...

i jeszcze jeden maly drobiazg
czy w okolicy Gorzowa Wlkp. mozna zwrocic sie do innego ZE niz Enea?
z gory dziekuje za podpowiedzi.....
Link do komentarza
Przydział mocy określany jest "skokowo" np. 10 kW, 13 kW, 16 k.W... co odpowiada wartości bezpieczników głównych 16A, 20 A, 25A (dla prądu trójfazowego).

Dla przyłącza 13 kW przy obciążeniu jednofazowym (a takich odbiorników w domu jest większość) można więc pobierać moc do 4,6 kW na każdą fazę, co w praktyce nie jest dużo np. równoczesna praca pralki i zmywarki.

Natomiast przeciążenie spowoduje zadziałanie zabezpieczenia głównego i w konsekwencji konieczność wezwania montera z elektrowni (bezpieczniki główne są plombowane) co wiąże się z opłatami (ok. 100 zł "za wizytę").
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
witam !

na wniosku o określenie warunków przyłącza do sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV miałam tabelkę mówiącą o wartości zabezpieczenia przelicznikowego zaróno dla zasilania jedno jak i trójfazowego. Pana interesowało jednofazowe dlatego je podaję.

pozdrawiam

zasilanie jednofazowe
prąd znamieniowy zabezpieczenia przelicznikowego - maksymalna wielkość mocy przyłączeniowej
6 A 1,3 kw
10 A 2,1 kw
16 A 3,4 kw
20 A 4,3 kw
25 A 5,3 kw
32 A 6,8 kw
35 A 7,5 kw
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...