Skocz do zawartości

Historia edycji

bajbaga

bajbaga

 

  Dnia 6.06.2019 o 13:50, Plaski napisał:

wentylator łazienkowy Gorenje BVX150SHS - z timerem oraz higrometrem i mam go już serdecznie dosyć. 

Rozwiń  

TO WŁASNIE MIESZA.

Podłącz jak na drugim schemacie (środkowy w pierwszym rzędzie).

Trymer wilgotności ustaw na 100% o trymer czasowy na minimum.

 

Ten układ pracuje automatycznie.

Jeśli wilgotność jest mniejsza niż zadana, wentylator może nie zaskoczyć nawet jeśli dasz napięcie wyłącznikiem ściennym, może taktować bo otrzymuje błędne/sprzeczne informacje z czujników (wilgotności i czasowego).

 

Z drugiej strony może też działać także wtedy, kiedy jest wyłączony przełącznik na ścianie.

 

Dla sprawdzenia - podłącz tak jak w pierwszym schemacie, czyli L za przełącznikiem, bez "kabla" T. Wentylator powinien pracować normalnie, czyli wł - pracuje, wył. przerywa pracę.

Jak wszystko gra, spróbuj podłączyć tak jak w drugim schemacie - zwróć uwagę na oznaczenia.

Pokombinuj z trymerami - ustaw tak aby wilgotność była nie mniejsza jak 45%.

 

bajbaga

bajbaga

 

  Dnia 6.06.2019 o 13:50, Plaski napisał:

wentylator łazienkowy Gorenje BVX150SHS - z timerem oraz higrometrem i mam go już serdecznie dosyć. 

Rozwiń  

Wg. oznaczenia, tam chyba jest tylko czujnik wilgotności - brak czasowego.

Ile tam masz ustawianych (śrubokrętem) "potencjometrów" i jak są oznaczone ?