coolibeer Napisano 8 kwietnia 2019 #1 Napisano 8 kwietnia 2019 Pilnie potrzebuje pomocy jak ustawić parametry dla domu o powierzchni około 200 metrów - czas podawania 18 przerwa podawania 60, sila nadmuchu 40, przerwa w podtrzymaniu 13, histereza kotla 4, histereza CWU 3, praca w podtrzymaniu 25, czas oczekiwania na wzrost temperatury 180. Po przełączeniu na tryb letni woda się gotuje w kociołku. Pomożecie????
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 kwietnia 2019 #2 Napisano 8 kwietnia 2019 W tym sterowniku tryb letni to przejście tylko na ogrzewanie c.w.u.? W takim razie ustawione czasy podawania paliwa itd. mogą w ogóle nie wpływać wówczas na działanie kotła. Jaki to dokładnie model sterownika? Bo takiego nie widzę na stronie firmy. Do Integry jest SP24.
coolibeer Napisano 8 kwietnia 2019 Autor #3 Napisano 8 kwietnia 2019 Sterownik Firmy Tech ST-42. Tryb letni aktywuje się tylko na grzanie CWU. Jest to piec kuzynki i po przełączeniu na tryb letni temperatura na piecu dochodzi do 75 stopni i za bardzo podgrzewa wodę. Szukam lepszych nastawów pieca bo te po zmianie dostawcy ekogroszku trzeba było pozmieniać.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się