Osoby wykonujące ŚE często nie mają świadomości że istnieją bardzo proste algorytmy, które szybko weryfikują poprawność wykonania ŚE.
To ŚE wykonano niechlujnie:
- nie uwzględniono znacznie niższej temperatury w garażu,
- nie wykazano wentylacji mechanicznej,
- znacznie zawyżono (wyliczono 700 l/dziennie !!!!!) zużycie CWU,
- "pokazano" przegrodę/ścianę z U =0,72 ,
- źle zastosowano myk z kominkiem,
- zostawiono w tabelce niepotrzebne odnośniki z wyborem,
- pomyłki arytmetyczne.
Uwzględniając i poprawiając tylko:
- zużycie CWU,
- myk z kominkiem,
otrzymujemy:
Ek około 91 kWh/m2 oraz Ep około 83 kWh/m2