klon Napisano 15 kwietnia 2018 Udostępnij #1 Napisano 15 kwietnia 2018 (edytowany) Mam pytanie czy spadek ciśnienia w instalacji napełnionej powietrzem 3 bary do 2barów w ciągu dnia to problem , zaznaczam że instalacja jest podłączona do rozdzielaczy przepływowych . Mam zamiar położyć styropian na podłodze i martwię się że rury pod styropianem którym je przykryje mogą być nieszczelne . Wodą na razie odpada - nie wiem czy zima mnie nie zastanie przed ogrzewaniem . Edytowano 15 kwietnia 2018 przez klon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 kwietnia 2018 Udostępnij #2 Napisano 16 kwietnia 2018 Sprawdzanie instalacji powietrzem trzeba traktować jako wstępną próbę szczelności i trudno w ten sposób zlokalizować ewentualne przecieki. Same rury z reguły są szczelne - nieszczelności mogą pojawić się głównie na złączkach. Próba z wodą mydlaną w tych miejscach pozwoli na ocenę stanu szczelności . Link do komentarza