Jaki rozdzielacz do wody użytkowej.


PAS8

Recommended Posts

Napisano

Chcę wykonać instalację wody ciepłej i zimnej na rozdzielaczach poszukuję firm, które produkują takie rozdzielacze

najlepiej z atestem PZH.

A jeśli ktoś ma to niech napisze jaki ma i z czego jest wykonany i w co jest uzbrojony taki rozdzielacz.

 

Napisano

Czy Ty na poważnie to piszesz? Bo wydaje mi się że żarty sobie robisz albo leń z Ciebie  niemiłosierny.

Wystarczy wpisać hasło w Google i znajdziesz czego szukasz.

Wszystkie rozdzielacze dostępne w sprzedaży mają atest, gdyby nie miały nie były by dopuszczone do sprzedaży. Po drugie jak ktoś ma Ci poradzić jaki rozdzielacz jak nawet nie raczyłeś napisać ile punktów chcesz mieć w domu.

A co na to instalator który będzie robił Ci instalację, coś mówił, coś doradzał?

Napisano (edytowany)

 Z  atestem PZH raczej nie widziałem, poszukaj najlepiej zbudowane ze stali nierdzewnej rozdzielacze, wtedy atest jest niepotrzebny, zwróć uwagę na jakie ciśnienie robocze jest dany model do ilu MPa, w takiej instalacji wodnej z sieci ciśnienie możne być wysokie nawet  nocami powyżej  0,6 MPa. Wtedy można zastosować reduktor ciśnienia na przyłączu do budynku, mieszkania, obok zaworu antyskażeniowego, wodomierza czy filtra.

.

 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

 

instalacja wodna w sys. pex

1. rozdzielacz parter  ZW-  6 punktów( zmywarka, zlew kuchenny , pralka, umywalka, prysznic z deszczownicą + zestaw natryskowy, wc)  CWU -  3 punkty ( zlew kuchenny, prysznic, umywalka) plus zasilenie do drugiego rozdzielacza.

2. rozdzielacz góra ZW 6 punktow- (prysznic z deszczownicą + zestaw natryskowy, wc, bidet, wanna, 2 umywalki) CWU 5 punktów (prysznic, bidet, 2 umywalki, wanna ).

 

Edytowano przez PAS8 (zobacz historię edycji)
Napisano

Rodzaj z jakiego jest wykonany rozdzielacz to jedno a drugie to jaki, prawy/lewy i ilu sekcyjny. Czy ma być z zaworami czy bez. Czy dom jest z użytkowym poddaszem i czy na górze przewiduje autor tematu łazienkę czy nie, bo może będzie chciał  mieć dwa rozdzielacze, jeden do parteru a drugi do poddasza.

Rozdzielacze są wykonywane z mosiądzu lub nierdzewki, jeden i drugi materiał nadaje się do wody użytkowej.

O ciśnienie bym się nie martwił bo wytrzyma, jeżeli baterie wytrzymają to tym bardziej rozdzielacz, ale montaż reduktora ciśnienia na pewno nie zaszkodzi.

Napisano
5 minut temu, PAS8 napisał:

 

instalacja wodna w sys. pex

1. rozdzielacz parter  ZW-  6 punktów( zmywarka, zlew kuchenny , pralka, umywalka, prysznic z deszczownicą + zestaw natryskowy, wc)  CWU -  3 punkty ( zlew kuchenny, prysznic, umywalka) plus zasilenie do drugiego rozdzielacza.

2. rozdzielacz góra ZW 6 punktow- (prysznic z deszczownicą + zestaw natryskowy, wc, bidet, wanna, 2 umywalki) CWU 5 punktów (prysznic, bidet, 2 umywalki, wanna ).

 

Widzę, że uprzedziłeś odpowiedź na moje pytania:icon_biggrin:

Otóż 6 punktów na parterze a rozdzielacz na cwu musi być trzy sekcyjny a na zimną wodę 6-cio sekcyjny.

Na poddasze rozdzielacz na cwu 5-cio sekcyjny a na zimną wodę 6-cio sekcyjny.

Zasilanie górnego rozdzielacza nie powinno iść od dolnego tylko osobne bo wtedy mogą występować spadki ciśnienia wody przy używaniu jednocześnie  z kilku punktów na dole i na górze.

 

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Prysznic na kolanach, żeby się od luksusów w głowach nie poprzewracało. 
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.   
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...