Pomocnik Napisano 13 października 2016 Udostępnij #1 Napisano 13 października 2016 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyPosiadam ogrzewanie podłogowe. Rozdzielacz jest 11 sekcyjny. Mam problemy z rozgrzaniem podłogi (powrót jest cały czas zimny). Czy problem może być w pompie zamontowanej przed rozdzielaczem (moc pompy 60)? Link do komentarza
Arka _ Napisano 13 października 2016 Udostępnij #2 Napisano 13 października 2016 Nasza podpowiedz (nie widząc instalacji):Pompa 60 jest jak najbardziej prawidłowa. Zakładamy, że pompa nie jest uszkodzona i pracuje prawidłowo. Najprawdopodobniej może mieć Pan zapowietrzoną instalację podłogową. Aby ją sprawdzić i odpowietrzyć należy zamknąć wszystkie sekcje rozdzielacza (na belce zasilającej i na belce powrotnej).Pompę ustawiamy na najwyższą moc. Następnie należy otworzyć maksymalnie zasilanie i powrót tylko sekcji 1 i należy czekać aż powrót 1 sekcji będzie ciepły. Gdy tak się stanie zamykamy całkowicie sekcję 1 i otwieramy sekcję 2 i postępujemy analogicznie jak wcześniej, aż do sekcji 11.Po odpowietrzeniu każdej sekcji po kolei, otwieramy wszystkie sekcje i regulujemy przepływy poszczególnych sekcji ( np. rotametrami jak są zainstalowanie w belce rozdzielacza). Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 17 października 2016 Udostępnij #3 Napisano 17 października 2016 Na podstawie tak lakonicznych informacji nie można wskazać jakie są możliwe przyczyny - za mały przepływ czy znaczny spadek temperatury. Potrzebny schemat z podaniem parametrów instalacji. Link do komentarza
brzozama Napisano 18 października 2016 Udostępnij #4 Napisano 18 października 2016 Przyczyn powodujących owy problem może być milion, a wszystko co opisałeś wydaje się prawidłowe, dlatego też nie widzę możliwości aby ktokolwiek mógł Ci tutaj pomóc z takim opisem sytuacji... pozdrawiam Link do komentarza
Gość czerwony łeb Napisano 18 października 2016 Udostępnij #5 Napisano 18 października 2016 Zakładając że wszystko jest odpowietrzone to po pierwszym uruchomieniu ogrzewania jest to normalne zjawisko czyli duży odbiór ciepła Z uwagi że cały dom musi nabrać temperatury bo to nie tylko kilka ton wylewki ale też kilkadziesiąt jak nie set ton ścian stropów itp i to wszystko musi się nagrzać.Zanim powrót będzie na normalnym poziomie może minąć trochę czasu,tydzień dwa a nawet miesiąc. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 18 października 2016 Udostępnij #6 Napisano 18 października 2016 Cytat Zanim powrót będzie na normalnym poziomie może minąć trochę czasu,tydzień dwa a nawet miesiąc. A może nawet i rok Link do komentarza
Gość czerwony łeb Napisano 18 października 2016 Udostępnij #7 Napisano 18 października 2016 (edytowany) Cytat A może nawet i rok u czerwonego łba,zanim delta T pomiędzy zasilaniem a powrotem doszła do ustawionej fabrycznie 5st.C czyli wtedy gdy urządzenie grzewcze się wyłącza z uwagi na dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła do domu minęło ok.3 tygodni przy pierwszym uruchomieniu ogrzewania.Oczywiście mowa o cywilizowanych źródłach ciepła o których Ty nie masz zielonego pojęcia i które jak nie potrzeba to nie grzeją. Edytowano 18 października 2016 przez czerwony łeb (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 19 października 2016 Udostępnij #8 Napisano 19 października 2016 Cytat Nasza podpowiedz (nie widząc instalacji):Pompa 60 jest jak najbardziej prawidłowa. Zakładamy, że pompa nie jest uszkodzona i pracuje prawidłowo. Najprawdopodobniej może mieć Pan zapowietrzoną instalację podłogową. Aby ją sprawdzić i odpowietrzyć należy zamknąć wszystkie sekcje rozdzielacza (na belce zasilającej i na belce powrotnej).Pompę ustawiamy na najwyższą moc. Następnie należy otworzyć maksymalnie zasilanie i powrót tylko sekcji 1 i należy czekać aż powrót 1 sekcji będzie ciepły. Gdy tak się stanie zamykamy całkowicie sekcję 1 i otwieramy sekcję 2 i postępujemy analogicznie jak wcześniej, aż do sekcji 11.Po odpowietrzeniu każdej sekcji po kolei, otwieramy wszystkie sekcje i regulujemy przepływy poszczególnych sekcji ( np. rotametrami jak są zainstalowanie w belce rozdzielacza). Podobne zjawiska mają miejsce przy instalacji grzejnikowej i metoda kryzowania się sprawdzała. Podłogówka natomiast jest systemem o większej ilości "zakrętów". Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 19 października 2016 Udostępnij #9 Napisano 19 października 2016 Cytat Oczywiście mowa o cywilizowanych źródłach ciepła o których Ty nie masz zielonego pojęcia i które jak nie potrzeba to nie grzeją. A jakie to cywilizowane źródło ciepła? Ciebie do Wikipedii trza dać abyś tworzył nowe hasła Grzejniki dla przykładu jak nie potrzeba to tez nie grzeją, chyba logiczne jest że używa się czegoś co jest w danej chwili potrzebne. Link do komentarza
Gość czerwony łeb Napisano 19 października 2016 Udostępnij #10 Napisano 19 października 2016 Cytat A jakie to cywilizowane źródło ciepła? Ciebie do Wikipedii trza dać abyś tworzył nowe hasła Grzejniki dla przykładu jak nie potrzeba to tez nie grzeją, chyba logiczne jest że używa się czegoś co jest w danej chwili potrzebne. czerwony łeb nie musi czytac Wiki żeby wiedzieć,że grzejniki NIE sa źródłem ciepła a jedynie odbiornikiem ciepła. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 19 października 2016 Udostępnij #11 Napisano 19 października 2016 To słuchaj chłopcze drogi, temat jest o podłogówce a nie czym o a jest zasilana.Po raz kolejny rozmydlasz temat niepotrzebnie.Cywilizowane są wszystkie systemy grzewcze tylko twój móżdżek jak zwykle tego nie pojmie dlaczego wszystkie systemy są cywilizowane.Jak ty mało wiesz o sterowaniu ogrzewania różnymi systemami grzewczymi to nawet sobie sprawy nie zdajesz. Dalej tkwisz w przekonaniu że tylko to co masz jest super, otóż nie.Doprecyzując to powiem, że autor pytania nie pytał czym zasila się podłogówkę tylko chodziło mu o rozgrzanie podłogi i z tego krótkiego jego opisu domniemywam na 90%, że zasila je z pieca na paliwo stałe. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się