mqover79 Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #1 Napisano 30 sierpnia 2016 Witam. Remontuje dom z 75 roku.Zamierzam zagospodarować strych jako kondygnacje mieszkalna. Mam problem ze stropem. Po sciagnieciu strej wylewki cementowej o grubosci 4-5 cm okazalo sie ze strop w mijscach oparcia na scianach parteru jest popekany.Przewidiywałem wykonanie wylewki cementowej 5 cm, niestety moze sie nakrecilem ale niepokoja mnie te pekniecia. Wobec tego planuje zastosowania płyt włoknowo gipsowych fermacell. Strop jest ugiety w roznych miejscach. Na stropie rozlozone sa przewody instalacyjne(elektyka i centralne ogrzewanie) . Doradzono mi aby na strop bezposrednio rozsypac podsypke wyrownujaca minimalnie, tak aby rozlozyc na niej styropian 4 cm eps 100.W dalszym ciagu styropian bedzie lezal na ugietym stropie. Na styropian zaproponowana zastosowac kolejna warstwe podsypki, tak azyeby wyrownac powierzchnie pod płyty gipsowo włoknowe podwojne o grubosci 25 mm. Styropian musialbym podocinac w miejscu wystepowania przewodow instalacyjnych , a nastepnie zasypac je podsypka wyrównujaca. Czy takie roziwazanie sprawdzi sie w praktyce? Link do komentarza
Gość stach Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #2 Napisano 30 sierpnia 2016 Najpierw zaproś kogoś uczonego w konstruktorskim fachu, najlepiej z uprawnieniami i praktyką aby obejrzał ten strop i zadecydował jak dalej zadziałać.Kto doradził Ci tę podsypkę - sąsiad czy jakiś wujek... Link do komentarza
mqover79 Napisano 30 sierpnia 2016 Autor Udostępnij #3 Napisano 30 sierpnia 2016 Cytat Najpierw zaproś kogoś uczonego w konstruktorskim fachu, najlepiej z uprawnieniami i praktyką aby obejrzał ten strop i zadecydował jak dalej zadziałać.Kto doradził Ci tę podsypkę - sąsiad czy jakiś wujek... Kierownik regionu fermacell. Link do komentarza
Gość stach Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #4 Napisano 30 sierpnia 2016 Cytat Kierownik regionu fermacell. Ale jest on fachowcem znającym się na budownictwie, czy na dystrybucji wyrobów fermacella...Ugięty strop powinien Ciebie zaniepokoić, wszak dołożysz tam paręset kilo towarów, potem meble, potem członków Twojej rodziny ... Link do komentarza
mqover79 Napisano 30 sierpnia 2016 Autor Udostępnij #5 Napisano 30 sierpnia 2016 Cytat Ale jest on fachowcem znającym się na budownictwie, czy na dystrybucji wyrobów fermacella...Ugięty strop powinien Ciebie zaniepokoić, wszak dołożysz tam paręset kilo towarów, potem meble, potem członków Twojej rodziny ... Kierownik regionuUzgodnienia Techniczne/Projektowe i Handlowe Na stropie jak pisałem był juz styropian i wylewka 5 cm.Poza tym jak to na strychu na wsi ,na czesci rozsypane bylo zboze w dosc znacznej ilosci, poskladanych 50 m2 parkietu bukowego ,kope kg starych zeszystow i ksiacek itd.itd.Jednym słowem cały strych był konkretnie zaj....y Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #6 Napisano 30 sierpnia 2016 Ugięcie stropu nie może przekraczać 1/300 jego rozpiętości oczywiście, jeśli nie ma innych objawów przeciążenia. Rozwiązanie z podsypką jest jak najbardziej prawidłowe, ale przy większych nierównościach dość drogie. W takich sytuacjach korzystniejsze będzie wykonanie podkładu z keramzytu stabilizowanego cementem, który utworzy lekkie i w miarę sztywne podłoże pod płyty g-w z ewentualną warstwą styropianu. Link do komentarza
mqover79 Napisano 30 sierpnia 2016 Autor Udostępnij #7 Napisano 30 sierpnia 2016 Cytat Ugięcie stropu nie może przekraczać 1/300 jego rozpiętości oczywiście, jeśli nie ma innych objawów przeciążenia. Rozwiązanie z podsypką jest jak najbardziej prawidłowe, ale przy większych nierównościach dość drogie. W takich sytuacjach korzystniejsze będzie wykonanie podkładu z keramzytu stabilizowanego cementem, który utworzy lekkie i w miarę sztywne podłoże pod płyty g-w z ewentualną warstwą styropianu. A może istnieją jeszcze jakieś inne rodzaje lekkich wylewek, podkładów podłogowych ktore mozna byloby zastosowac na moim stropie? Link do komentarza
mqover79 Napisano 30 sierpnia 2016 Autor Udostępnij #8 Napisano 30 sierpnia 2016 (edytowany) A może istnieją jeszcze jakieś inne rodzaje lekkich wylewek, podkładów podłogowych ktore mozna byloby zastosowac na moim stropie?A może by tak zastosować perlitobeton i na to położyc panele lub deskę barlinecką? Stosował ktoś takie rozwiązanie? Edytowano 30 sierpnia 2016 przez mqover79 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
fasadasystem Napisano 30 czerwca 2017 Udostępnij #9 Napisano 30 czerwca 2017 Witam, Jako alternatywę dla płyt gipsowo-włóknowych polecem płyty Mgo. Mają lepsze właściwości mechaniczne, są bardziej odporne na wodę i ogień (klasa A1). Można nimi obudować całe poddasze dookoła. Więcej pod adresem www.plytymgo.com pozdrawiam, Jacek Link do komentarza