Piec 2-F junkers


Recommended Posts

Napisano
Witajcie posiadam nowy piec gazowy junkers 14-2 dv ae niewiem dlaczego ale jak włączam niby w Iranie ciepłom wodę to przez chwile leci. A potem zimna , co to może być piec raczej niejestes uszkodzony bo instalacja sprawna i grzejniki ciepłe co to może być ?? Może trzeba ustawić ?? Ale jak... Proszę o pomoc.
Napisano
Czy wcześniej podgrzewanie ciepłej wody działało prawidłowo? Prawdopodobnie kocioł jest źle wyregulowany. To , że centralne ogrzewanie działa, o niczym nie świadczy. Wyregulowanie i sprawdzenie kotła serwisant powinien zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zrobił to źle, trzeba go wezwać ponownie. Film instruktażowy dla tego kotła:
https://www.youtube.com/watch?v=3CBu0AP9zdQ

Nie jest to zadanie dla amatora, ale można sprawdzić czy instalator zrobił wszystko, co powinien.
Napisano
szczerze piec mam od połtora miesiaca , ale ogólnie od nowosci było , ale tez mi się tak wydaje ze powinna leciec ciepła woda , i moze to faktycznie kwestia ustawienia...
Napisano
OK. To naczynie przeponowe, a kocioł grzeje cwu przepływowo (są 2 podobne modele i dlatego pytam). Zobacz czy masz zawory. Sprawdź czy masz pootwierane zawory na ciepłą wodę (przed kotłem i po), jeżeli tak to zgłoś problem dla instalatora. Te kotły wymagają kalibracji i ustawienia przed pierwszym uruchomieniem.
Napisano
OGÓLNIEWODA TYLKO PRZEZ CHWILE LECI , A JA TAM NIEZNAM SIĘ NA TYM , WOLE NIE RUSZAĆ BO JESZCZE COS SIE SPIEPRZY , A MAM PYTANIE JEZELI BAR MI SCHODZI NP CO PÓŁTORA TYGODNIA TO DOBIJAC DO 2 PRAWIE ?
.
Napisano
Dobij do 2 i odpowietrz dokładnie całą instalację - nie powinno tak często schodzić (sprawdzaj mniej więcej ta takiej samej temp co)
Napisano
ALE ZAUWARZYŁEM ZE TYLKO SCHODZI WTEDY NP JAK DOBIJE DO 2 ALE NP JAK IDE DO PRACY CO PIEC NA 0.5 USTAWIAM I GENERALNIE NIECHODZI I WTEDY TROCHE SPADA CISNIENIE.. TERAZ REGULATOR DAJE MAX NA 2-3 STOPIEN TO CISNIENEIDZIE DO GÓRY ,..
Napisano
Te wahania ciśnienia w tak krótkim czasie są dość podejrzane. Obstawiałbym raczej jakiś niewielki wyciek wody, np. w okolicy rozdzielacza. Może być trudno go wykryć, bo w takim miejscu mała ilość wody może odparowywać. Ewentualnie ciśnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym może być nieprawidłowe.
Szczerze radze wezwać serwisanta do kotła.
Napisano
NO ALE TO CHYBA NORMA SKORO NP PIEC WYLOCZONY NA SNIEZYNKE I WLACZANY JAWIEM NA CHWILE MO MOZE 2-3 GODZ CHODZI A POTEM OBNIZAM TEMPERATURE , BO GAS KOSZTUJE HIHI .
ZDOZYLEM ZAUWARZYCZE WODA JEST CIUT CIEPLEJSZA JAK NIEODKRECE BATERI MA FULLA TYLKO LECI POWOLI ,,,
Napisano (edytowany)
Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem icon_smile.gif
A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A ja widzę, że nie ma tam łączników   Można próbować wyrównać to połączenie karniszy przez wywiercenie w tej odstającej od sufitu szynie otworu w samym niemal rogu i przykręcenie jej dodatkowym wkrętem...   Wiśta, wio, łatwo powiedzieć - jak mawiał klasyk...   Najdłuższe laski, jakie widziałem, miały 3 m... a bo to wiadomo ile tam trzeba od ściany do ściany
    • Połóż tam dobrą, cementową fugę! Jak widzisz - kombinowanie z silikonami tak się kończy...   Ewentualnie - dokładnie oczyść i odtłuść ten kawałek podłogi i połóż fugę epoksydową...     Masz hydroizolację pod podłogą w łazience - w szczególności pod tą kabiną prysznicową?    
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze? 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...