Sitnepres Napisano 6 września 2015 #1 Napisano 6 września 2015 Czy możecie mi sprawdzić schemat podłączenia zasilania grzejników? Link: http://zapodaj.net/images/5c3cefa0d203f.png czy dobrałem odpowiednie średnice? Dodatkowe pytanie czy w przypadku kiedy stosuję zawór mieszający puszczający temperaturę 45-55 stopni warto jest zastosować rurki PCV STABI czy wystarczą zwykłe PPR?
Gość mhtyl Napisano 6 września 2015 #2 Napisano 6 września 2015 Podejście z pieca musi być wykonane z miedzi czy raczej powinno być z metalu. Co do średnic to po co takie przejścia z 20 na 16? daj wszędzie 16 będziesz mniej miał skomplikowana instalacja pod względem złączek i rur.Jaki piec masz zamiar zastosować?
Sitnepres Napisano 6 września 2015 Autor #3 Napisano 6 września 2015 (edytowany) Cytat Podejście z pieca musi być wykonane z miedzi czy raczej powinno być z metalu. Tak wiem, na schemacie jest pokazany układ tylko grzejnikowy tu jest schemat przed rozdzielaczem grzejnikowym http://zapodaj.net/images/1f4af0096c94c.png Cytat Co do średnic to po co takie przejścia z 20 na 16? daj wszędzie 16 będziesz mniej miał skomplikowana instalacja pod względem złączek i rur.Jaki piec masz zamiar zastosować? A czy przepływ będzie odpowiedni aby w miarę sensownym czasie rozgrzać najodleglejsze grzejniki? Piec zagazowujący z buforem. Dodatkowe pytanie odnośnie schematu który wrzuciłem do tej odpowiedzi. Czy prawidłowym rozwiązaniem było by usunięcie pompek z rozdzielaczy? W rozdzielaczach na podłogówkę zostały by zawory mieszający trójdrożne ustawiony na temp 35 stopni. Dał bym wtedy jedną pompkę bezpośrednio za buforem i zaworem mieszającym VTA570 który będzie sterowany siłownikiem tak aby temperatura nie przekraczała 45 stopni. Jedna pompka obsługiwała by w tedy 3 rozdzielacze czyli miała by do przepchnięcia ok. 600mb rury pex 16mm + instalacja grzejnikowa. Pompka z funkcją AutoAdapt. Edytowano 6 września 2015 przez Sitnepres (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 6 września 2015 #4 Napisano 6 września 2015 Zamontuj zawory termo ze wstępną regulacją-kryzowaniem.Do podłogówki wystarczy jak zamontujesz głowicę termo z kapilarą, ona też nie pozwoli przepościć wyższej temp jak max 50 stopni a regulacje masz masz od 20 stopni.Jedną pompka nie obsłużysz wszystkiego, musisz mieć po jednej na każdy rozdzielacz do podłogówki i osobno na grzejnik i bojler bo to możesz połączyć choć co niektórzy robią osobne obwody na grzejniki i na bojler.
Sitnepres Napisano 7 września 2015 Autor #5 Napisano 7 września 2015 (edytowany) Poczyniłem mam nadzieję usprawnienia instalacji. Nowy schemat w załączniku. 1_2.pdf Edytowano 7 września 2015 przez Sitnepres (zobacz historię edycji)
Niuniek76 Napisano 8 października 2015 #6 Napisano 8 października 2015 Cytat Tak wiem, na schemacie jest pokazany układ tylko grzejnikowy tu jest schemat przed rozdzielaczem grzejnikowym http://zapodaj.net/images/1f4af0096c94c.pngA czy przepływ będzie odpowiedni aby w miarę sensownym czasie rozgrzać najodleglejsze grzejniki? Piec zagazowujący z buforem. Do ostatniego grzejnika lub jednego możesz dać 16. Na przed ostatnim grzejniku przy podejściu do niego dajesz robisz podejście pod ostatni 16mm. Można dać całość 16mm ale w największe mrozy może być za mało mocy do zasilenia ostatnich grzejników. Cytat Jedna pompka obsługiwała by w tedy 3 rozdzielacze czyli miała by do przepchnięcia ok. 600mb rury pex 16mm + instalacja grzejnikowa. Podłogówkę wepnij na jednym rozdzielaczu z pompką. A grzejniki na drugim będziesz miał dwie niezależne instalacje. Tak masz bezpieczniej w przypadku awarii lub ewentualnego wyboru grzania pomieszczenia. Zamontuj na każdym podejściu w rozdzielaczu zawory odcinające zasilenie/powrót. Będziesz miał możliwość wyłączenia każdego z osobna grzejnika bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji w celu wymiany grzejnika czy remontu danego pomieszczenia.