lukasz83 Napisano 25 stycznia 2015 #1 Napisano 25 stycznia 2015 Witam,forumowicze mam mały problem doprowadzałem zimną wodę z piwnicy na pierwsze piętro rurką 16mm i niby było ok ale jak się używa prysznica i np myje naczynia w zlewie to ciśnienie spada i woda w obu miejscach leci kiepsko :( Co można z tym poczynić dodam że niema możliwości wymiany lub położenia większego przekroju rury ( było by to najłatwiejsze ) Może jakaś pompa ?
Jani_63 Napisano 25 stycznia 2015 #2 Napisano 25 stycznia 2015 Dwie opcje.Zdublować tą rurkę. Ale pewnie z tym będzie problem skoro nie masz do niej dostępu (tak mniemam).Podnieś ciśnienie na reduktorze - jeśli masz założony.Do 6 bar nie powinno być żadnego zagrożenia dla instalacji.
lukasz83 Napisano 25 stycznia 2015 Autor #3 Napisano 25 stycznia 2015 Cytat Dwie opcje.Zdublować tą rurkę. Ale pewnie z tym będzie problem skoro nie masz do niej dostępu (tak mniemam).Podnieś ciśnienie na reduktorze - jeśli masz założony.Do 6 bar nie powinno być żadnego zagrożenia dla instalacji. Nie mam dostępu do rurki anie nie mam założonego reduktora :(
Gość mhtyl Napisano 25 stycznia 2015 #4 Napisano 25 stycznia 2015 Cytat Nie mam dostępu do rurki anie nie mam założonego reduktora :( To jest problem. Wodę masz z wodociągu czy z własnego hydroforu?
lukasz83 Napisano 26 stycznia 2015 Autor #5 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat To jest problem. Wodę masz z wodociągu czy z własnego hydroforu? woda z wodociągów
Gość mhtyl Napisano 26 stycznia 2015 #6 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat woda z wodociągów To być może masz za małe ciśnienie. Musisz zwrócić się do wodociągów z zapytaniem jakie ciśnienie jest w wodociągu, ale zanim się do nich zwrócisz to przejrzyj umowę, bo w umowie powinno być napisane minimalne ciśnienie w wodociągu.
Robertu Napisano 26 stycznia 2015 #7 Napisano 26 stycznia 2015 Ciśnienie w sieci nie może spaść, i nie spada, poniżej 4 atm., taką odpowiedź dostaniesz. Przerabiałem ten temat. Dopiero, kiedy zamontowałem manometr na wejściu i zaprosiłem człowieka z "zakładu wodociągów", to mi uwierzyli. Pomimo zachowanego ciśnienia w sieci u mnie było zaledwie 1,5atm. Dom był nowy a przyłącze ma 450mb, więc wcale mnie to nie dziwi. Podnieśli ciśnienie i jest OK.
retrofood Napisano 2 lutego 2015 #8 Napisano 2 lutego 2015 A nie masz u siebie czasem zaworu antyskażeniowego?