Bruce Napisano 28 grudnia 2014 Udostępnij #1 Napisano 28 grudnia 2014 Witam,problem co prawda zgłosiłem w ramach gwarancji, ale już wiem że nie zostanie on tak szybko rozwiązany, bo na podstawie mojego opisu stwierdzono, że trzeba zamontować syfon kulowy (reku prawdopodobnie zasysa wodę z syfonu). A że tak nie jest, udowodniłem sam sobie odłączając syfon zupełnie i podstawiając wiadro pod rekuperator. Problem nie zniknął.A teraz od początku: woda (skropliny) leje się z lameli wymiennika do niecki i dalej do syfonu. I tu jest git. Ale z tych samych lameli leje się po drugiej stronie na filtr nawiewu. Filtr nasiąka i woda leje się dalej spływając do komory nawiewu. Tam tworzy się basenik, woda się przelewa ponad łączenia styropianu i wycieka gdzie tylko się da (obudowa przód, tył, a najbardziej dookoła syfonu (i nie ma ta woda nic wspólnego z wodą z niecki syfonu - tam jest szczelnie).Z mojej strony zrobione: nowe filtry, wyczyszczona kratka czerpni i wyrzutni. Reku w pomieszczeniu z temp. 16 st.C (teraz). Długość przewodu z czerpni ok. 4,5m, do wyrzutni ok. 2,5m - ocieplone. Skrzynki rozdzielające ok. 1,5m nad reku. Rekuperator wypoziomowany zgodnie z instrukcją (montaż robiła firma). Na chodzie non stop, bez przerw.Co może być? Może nie powinien być jednak wypoziomowany?PS. Przy -5st. filtr przymarzł do styropianu. Link do komentarza
eres Napisano 30 grudnia 2014 Udostępnij #2 Napisano 30 grudnia 2014 Witaj!- wypoziomuj;- sprawdź ciśnienia We/Wy;- wyciągnij na jakiś czas filtry (1-2 dni) i sprawdź czy coś się zmieni;Miałem taki sam objaw, ale u mnie ewidentnie przyczyna była w syfonie. Link do komentarza
kalumet Napisano 30 grudnia 2014 Udostępnij #3 Napisano 30 grudnia 2014 ja mam jan gazapod reku podłożyłem kantówkę 10 cmaby nachylenie było w stronę odpływu nie mam żadnych problemów z wodą Link do komentarza
HESTOR Napisano 9 stycznia 2015 Udostępnij #4 Napisano 9 stycznia 2015 Bruce , czy jest to nowy dom - pierwszy sezon grzewczy ? Pytam bo spotkałem się z 4x większą ilością wody wykraplanej na wymienniku niż przyjmuje się normatywnie i woda częściowo jest porywana z powietrzem zanim spłynie do tacy . Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 10 stycznia 2015 Udostępnij #5 Napisano 10 stycznia 2015 ja mam akurat wersję 400 - jest wypoziomowany od samego początku, nigdy nie było żadnych problemów z wodą(5 rok leci) Link do komentarza
Bruce Napisano 10 stycznia 2015 Autor Udostępnij #6 Napisano 10 stycznia 2015 Cytat Bruce , czy jest to nowy dom - pierwszy sezon grzewczy ? Pytam bo spotkałem się z 4x większą ilością wody wykraplanej na wymienniku niż przyjmuje się normatywnie i woda częściowo jest porywana z powietrzem zanim spłynie do tacy . Dom zamieszkały od pól roku. Prawie drugi sezon grzewczy. Centrala chodzi od ok. 8 miesięcy. W domu wilgotność na poziomie bardzo niskim - 34%.Otrzymałem od dystrybutora nowy syfon kulowy, który miał rozwiązać problem. Nic z tego. Tak, jak napisałeś, woda jest chyba porywana przez wentylatory. Zamiast przelewać się po lamelach wymiennika na tackę, to z lameli spływa też na filtr. No ale poniekąd konstrukcja wymiennika nie wyklucza tego, a wręcz jakby przewidywała taką możliwość. Link do komentarza
Fixxxer1 Napisano 27 grudnia 2016 Udostępnij #7 Napisano 27 grudnia 2016 Bruce, czy udało Ci się rozwiązać problem? Zauważyłem identyczne objawy w moim reku i szukam rozwiązania. Link do komentarza
aaaa Napisano 3 grudnia 2018 Udostępnij #8 Napisano 3 grudnia 2018 Mnie także dopadł ten lub podobny problem. Po ponad 8 latach, kapie z lewej strony z przodu. Wydaje mi się na 95%, że powodem był przytkany odpływ, jak podłożyłem wiaderko i wypiąłem odpływ do kanalizacji, to widziałem co jest na dnie. takie czyste powietrze w okolicy Dzisiaj jeszcze delikatnie kapało, ale przeczytałem gdzieś, że komuś 2 dni kapało, aż wszystko przeszło...dam znać, czy to była jedyna przyczyna. Ja mam starszą wersję HR 400 Large, a przy okazji dowiedziałem się, że nowsze excellenty mają poważny problem ze skroplinami właśnie. Smutne to. Link do komentarza
dete Napisano 21 stycznia 2019 Udostępnij #9 Napisano 21 stycznia 2019 U mnie podobnie po 2 latach - wykrapla sie na obudowie od wewnatrz i kapie przez otwory kolo odprowadzenia skroplin..... jakis dramat... Link do komentarza