Skocz do zawartości

Ogrzewanie Buderusem GB072


jarson

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Dom 160m ocieplony grafitowym styropianem 10cm, zamieszkany od dwóch miesięcy.
Piec Buderus GB072 20KW, sterownik RC 300, zewnętrzny czujnik pogodowy, zasobnik 300L (dostałem go razem z solarami od Gminy), plus kominek z płaszczem wodnym Kratki Oliwia 17KW.
Na parterze prawie samo ogrzewanie podłogowe plus trzy grzejniki, na poddaszu grzejniki plus podłogówka w łazience.

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


Na niebiesko podłogówka, na czerwono grzejniki.

Rozmieszczenie pokoi wygląda mniej więcej tak jak powyżej.
Sterownik od pieca tak jak zaznaczyłem.
I teraz moje pytanie, jak ustawić piec aby pracował w miarę oszczędnie, jakie temperatury, czy według pomieszczenia, czy według tem. zewnętrznej.
Co w sytuacji kiedy sterownik wyłączy piec bo na dole zostanie osiągnięta zadana temperatura, a na poddaszu będzie jeszcze chłodno?
Pomóżcie w ustawieniu pieca

Jeszcze jedna ciekawa rzecz jaka się dzieje z moją instalacją grzewczą - ale to już temat dla mojego instalatora.
Gdy jest włączony piec gazowy i napalę kominku to na parterze przestaję grzać podłogówka i grzejniki natomiast na poddaszu grzeje wszystko.

Temperatura
od 5 do 8 19 stopni
od 8 do 14 18 stopni
od 14 do 22 19 stopni
od 22 do 5 18 stopni


ZUŻYCIE GAZU, STARTY PALNIKA, CZAS PRACY - DANE Z TRZECH DNI

01.12.2014 godz. 16
zużycie gazu 78m
starty palnika 207
czas pracy 82h

02.12.2014 godz.16
zużycie gazu - nie odnotowałem
starty palnika 216
czas pracy 88h

03.12.2014 godz.16
zużycie gazu 92m
starty palnika 231
czas pracy 102h

04.12.2014 godz. 6:30 z dzisiaj rano
zużycie gazu 96m
starty palnika 240
czas pracy 112h

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg



I jeszcze jedno, zadana temperatura to 19 stopni a piec grzeje do 20 stopni i dopiero się wyłącza???? Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Jak do tej pory średnie dobowe zużycie gazu waha się między 7 a 8 m sześciennych.
To dużo czy mało??
Piec ustawiony jest na grzanie według temperatury pomieszczenia.
Na nie zamieszkałym jeszcze poddaszu jest niestety zimniej niż na parterze i nie wiem co zrobić aby było cieplej. Dodam iż nie ma tam jeszcze drzwi do pomieszczeń.
Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Napisano
Przekazuję odpowiedź do producenta:

Witam serdecznie,
Klient nie podał żadnych informacji dotyczących podziału na strefy (obiegi c.o.) – jeśli w ogóle istnieje taki podział. Podejrzewam, że mamy tylko 1 obieg c.o. dla całego układu. Jest to niewłaściwe rozwiązanie i nie pozwala nam na kontrole pracy całego układu.

Przede wszystkim chodzi o zapewnienie niezależnych temperatur dla obiegu instalacji grzejnikowej oraz obiegu instalacji ogrzewania podłogowego, kolejnym elementem byłby podział na parter i piętro (opcja dodatkowa, która pozwoli na pełne zapewnienie komfortu i dostosowanie do pełni potrzeb Klienta).

Dodatkowym elementem zakłócającym pracę jest dodatkowe źródło ciepła – kominek.

Ogrzewanie grzejnikowe wymaga wyższej temperatury niż ogrzewanie podłogowe – stąd niedogrzewanie pietra, o którym pisał Klient. Grzejniki były dobierane dla wyższych parametrów niż ogrzewanie podłogowe.

Bez jednoznacznej informacji dotyczącej posiadanego układu i rozwiązania w systemie ogrzewania odpowiedz będzie jedynie ogólna. Zalecam wizytę Autoryzowanego Serwisu – lista firm pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html, który pomoże prawidłowo skonfigurować układ, poszczególne ustawienia kotła i osprzętu.

Dla 2 niezależnych obiegów c.o. (grzejniki i podłogówka) należałoby odpowiednio przerobić instalację (2 obiegi c.o. – przynajmniej 1 z mieszaczem, a biorąc pod uwagę fakt, ze jest dodatkowe źródło ciepła i zapewne wspomaga pracę kotła gazowego, oba obiegi powinny być wyposażone w zawór mieszający), rozbudować automatykę o Regulator RC200 na Pietrze oraz 1 lub 2 moduły MM100 sterujące pracą pompy obiegowej oraz wspomnianego wcześniej zaworu mieszającego.

Pytanie Klienta:
I teraz moje pytanie, jak ustawić piec aby pracował w miarę oszczędnie, jakie temperatury, czy według pomieszczenia, czy według tem. zewnętrznej.

Zawsze jest to indywidualne dopasowanie ustawień do posiadanego układu. Jeśli posiada Klient instalację złożoną z 1 obiegu na całość nie ma możliwości optymalnego skonfigurowania automatyki. Problemy to zaakcentowana wcześniej różnica w pracy części grzejnikowej oraz ogrzewania podłogowego, jak i dodatkowe źródło ciepła, które może zakłócać pracę automatyki.

Praca wg temp. pomieszczenia uwzględnia np. wpływ pracy dodatkowego źródła ciepła, ale należy pamiętać, że odniesiona jest tylko do miejsca, gdzie zainstalowany jest regulator – stąd propozycja rozbudowy instalacji i rozszerzenie automatyki.

Praca wg temperatury zewnętrznej opiera się na wskazaniach temp. zewnętrznej, czyli temperatura wewnętrzna jest wartością wynikową, zależną od ustawienia krzywej grzewczej oraz szeregu innych ustawień, np. wpływ temperatury wewnętrznej może uwzględniać pracę dodatkowego źródła ciepła i w efekcie obniżyć zadana krzywą grzewczą.

Zalecam wizytę Autoryzowanego Serwisu.

Pytanie Klienta:
Co w sytuacji kiedy sterownik wyłączy piec bo na dole zostanie osiągnięta zadana temperatura, a na poddaszu będzie jeszcze chłodno?

Dla obecnego stanu z 1 obiegiem c.o. dla całego budynku, przy regulacji pokojowej (wg temperatury wewnętrznej) osiągniecie temperatury na parterze, w dużym skrócie, wyłącza ogrzewanie dla całego układu, mimo, że Pietro nadal pozostaje niedogrzane.

Jeśli byłby podział na strefy, a regulator RC200 umieszczony byłby na Pietrze w pomieszczeniu, gdzie są grzejniki, mógłby niezależnie kontrolować pracę tej strefy. Oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania instalacji.

Pytanie Klienta:
Jak do tej pory średnie dobowe zużycie gazu waha się między 7 a 8 m sześciennych.
To dużo czy mało??
Piec ustawiony jest na grzanie według temperatury pomieszczenia.
Na nie zamieszkałym jeszcze poddaszu jest niestety zimniej niż na parterze i nie wiem co zrobić aby było cieplej. Dodam iż nie ma tam jeszcze drzwi do pomieszczeń.


Nie ma żadnej informacji odnośnie wspomagania 2 źródła. Jednakże wartość ta jest stosunkowo niewielka.

Przyczyna chłodniejszego poddasza (czy też pietra, jak to zostało opisywane) została podana wcześniej.

Przykładowo dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -5°C dla ogrzewania podłogowego optymalnym parametrem pracy może być wartość 32°C , podczas, gdy grzejniki potrzebują temperatury wyższej o 10-15K czyli 42-47°C aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do ogrzewanej powierzchni.

Pozdrawiam

Piotr Brzozowski

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki (RBPL/TT)
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie pieca, czy ciągła praca pompy to jest normalne?
Dzisiaj bardzo słoneczny dzień, piec się nie załączył ani razu, temperatura na piecu 19 stopni a pompa pracuję cały czas???
Napisano
Odpowiedź eksperta:

Witam serdecznie,
Automatyka pogodowa ma zabezpieczenie całej instalacji przed zamarzaniem. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zadanej wartości granicznej (próg bodajże +3°C) pompa obiegowa w kotle pracuje cały czas. Oczywiście trzeba mieć na uwadze zwłokę w reakcji układu na zmianę temperatury zewnętrznej.

Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji granicznej.

Pozdrawiam

Piotr Brzozowski
Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki (RBPL/TT)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...