47 minut temu, bodzio1962 napisał:

(...) Dobrze by było mieć tak duży bufor wody, by ogrzewać ją wyłącznie w taniej taryfie, najlepiej weekendowej i aby tego na cały tydzień starczyło :-) 

Policzmy... :)

Bardzo dobrze ocieplony dom o pow podłóg około 120m2 (pow użytkowa będzie około 105m2)
ma moc strat ciepła na poziomie około 5000W.
Tydzień grzania to 24h * 7 dni = 168h
Trzeba zatem zgromadzić 5000W * 168h = 840kWh energii cieplnej.

Jeśli przyjąć, że bufor ogrzewający chatę pracuje w zakresie temperatur
od 80stC naładowany do 25stC rozładowany,
wychodzi, że powinien mieć pojemność około 13,5m3 czyli szambo i pół szamba.

I teraz zaczyna się zabawa:

  1. weź to ociepl,
  2. weź się do tego dostań,
  3. weź z tego wybierz ciepło z jak najmniejszymi stratami

I policzmy objętość naczynia wzbiorczego wyrównawczego. Dla bezpieczeństwa weźmy do obliczeń maksymalny przyrost objętości 0,0356 dm3/kg (przy T=90stC)

Mnie wychodzi, że naczynie musiałoby mieć pojemność blisko 600dm3 plus trochę, czyli jakieś 800dm3.
Trzeba je zamontować conajmniej 3m powyżej najwyższego punktu instalacji grzewczej. Innymi słowy: jeśli mamy poddasze ogrzewane tym układem, to pod kalenicą wypadałoby wpakować 800litrowe naczynie wzbiorcze, ważące w skrajnych sytuacjach coś koło 1 tony. O wymiarach nie wspomnę.

I kolejny etap zabawy:

  1. weź to zamontuj tak by nie spadło
  2. weź to ociepl
  3. i mieszkaj pod ważącą tonę bańką.

Myślę sobie, że być może przesadzam albo i źle liczę zawyżając pewne wartości, ale tak to widzę. Z błędu, jeśli popełniłem,  chętnie zostanę wyprowadzony.

---------------------------

dopisałem:

A teraz grzanie tej bańki.

Gdybyśmy chcieli baniak nabić ciepłem w ciągu weekendu,
to musimy mu w ciągu weekendu dostarczyć 840kWh energii.

Dzieląc to przez 48 godzin, bo weekend tyle ma i nie chce mieć więcej, wychodzi, że trzeba mieć grzałkę lub pompę ciepła o mocy 17,5kW.

PeZet

PeZet

PeZet


podłogi i użytki

41 minut temu, bodzio1962 napisał:

(...) Dobrze by było mieć tak duży bufor wody, by ogrzewać ją wyłącznie w taniej taryfie, najlepiej weekendowej i aby tego na cały tydzień starczyło :-) 

Policzmy... :)

Bardzo dobrze ocieplony dom o pow podłóg około 120m2 (pow użytkowa będzie około 105m2)
ma moc strat ciepła na poziomie około 5000W.
Tydzień grzania to 24h * 7 dni = 168h
Trzeba zatem zgromadzić 5000W * 168h = 840kWh energii cieplnej.

Jeśli przyjąć, że bufor ogrzewający chatę pracuje w zakresie temperatur
od 80stC naładowany do 25stC rozładowany,
wychodzi, że powinien mieć pojemność około 13,5m3 czyli szambo i pół szamba.

I teraz zaczyna się zabawa:

  1. weź to ociepl,
  2. weź się do tego dostań,
  3. weź z tego wybierz ciepło z jak najmniejszymi stratami

I policzmy objętość naczynia wzbiorczego wyrównawczego. Dla bezpieczeństwa weźmy do obliczeń maksymalny przyrost objętości 0,0356 dm3/kg (przy T=90stC)

Mnie wychodzi, że naczynie musiałoby mieć pojemność blisko 600dm3 plus trochę, czyli jakieś 800dm3.
Trzeba je zamontować conajmniej 3m powyżej najwyższego punktu instalacji grzewczej. Innymi słowy: jeśli mamy poddasze ogrzewane tym układem, to pod kalenicą wypadałoby wpakować 800litrowe naczynie wzbiorcze, ważące w skrajnych sytuacjach coś koło 1 tony. O wymiarach nie wspomnę.

I kolejny etap zabawy:

  1. weź to zamontuj tak by nie spadło
  2. weź to ociepl
  3. i mieszkaj pod ważącą tonę bańką.

Myślę sobie, że być może przesadzam albo i źle liczę zawyżając pewne wartości, ale tak to widzę. Z błędu, jeśli popełniłem,  chętnie zostanę wyprowadzony.

PeZet

 

PeZet

PeZet

23 minuty temu, bodzio1962 napisał:

(...) Dobrze by było mieć tak duży bufor wody, by ogrzewać ją wyłącznie w taniej taryfie, najlepiej weekendowej i aby tego na cały tydzień starczyło :-) 

Policzmy... :)

Bardzo dobrze ocieplony dom o pow podłóg około 120m2 (pow podłóg będzie około 105m2)
ma moc strat ciepła na poziomie około 5000W.
Tydzień grzania to 24h * 7 dni = 168h
Trzeba zatem zgromadzić 5000W * 168h = 840kWh energii cieplnej.

Jeśli przyjąć, że bufor ogrzewający chatę pracuje w zakresie temperatur
od 80stC naładowany do 25stC rozładowany,
wychodzi, że powinien mieć pojemność około 13,5m3 czyli szambo i pół szamba.

I teraz zaczyna się zabawa:

  1. weź to ociepl,
  2. weź się do tego dostań,
  3. weź z tego wybierz ciepło z jak najmniejszymi stratami

I policzmy objętość naczynia wzbiorczego wyrównawczego. Dla bezpieczeństwa weźmy do obliczeń maksymalny przyrost objętości 0,0356 dm3/kg (przy T=90stC)

Mnie wychodzi, że naczynie musiałoby mieć pojemność blisko 600dm3 plus trochę, czyli jakieś 800dm3.
Trzeba je zamontować conajmniej 3m powyżej najwyższego punktu instalacji grzewczej. Innymi słowy: jeśli mamy poddasze ogrzewane tym układem, to pod kalenicą wypadałoby wpakować 800litrowe naczynie wzbiorcze, ważące w skrajnych sytuacjach coś koło 1 tony. O wymiarach nie wspomnę.

I kolejny etap zabawy:

  1. weź to zamontuj tak by nie spadło
  2. weź to ociepl
  3. i mieszkaj pod ważącą tonę bańką.

Myślę sobie, że być może przesadzam albo i źle liczę zawyżając pewne wartości, ale tak to widzę. Z błędu, jeśli popełniłem,  chętnie zostanę wyprowadzony.

PeZet

 

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.