Jestem studentem i nie mialem przyjemnosci byc na budowie, mam problem z narysowaniem szczegółu połączenia wieńca z balkonem i spocznikiem. Jeżeli ktos ma taki detal w pdf albo zdjecie czy plik dwg. bylbym wdzieczny bo nie wiem jak idzie zbrojenie i jak wchodzi do wieńca. Z góry dzięki Wink
Pozdrawiam Grzegorz
Napisano
Cytat

[... ciach ] mam problem z narysowaniem szczegółu połączenia wieńca z balkonem i spocznikiem. Jeżeli ktos ma taki detal w pdf albo zdjecie czy plik dwg. bylbym wdzieczny bo nie wiem jak idzie zbrojenie i jak wchodzi do wieńca.


Zagadnienie z pozoru proste, ale jak mu się przyjrzeć z bliska, to nie koniecznie.
Opisz dokładnie o jakie rozwiązanie Ci chodzi (gdzie ten spocznik w stosunku do balkonu...?).
W wątku w którym pokazuję moją ostatnią budowę mam podobne rozwiązania, ale dokładnie może ono zależeć od kilku rzeczy - np rodzaju stropu. Przy stropie monolitycznym nie ma problemu - zbrojenie dolne nośne wypuszczone jest na balkon, przechodząc po drodze przez wieniec (w świetle strzemion). Obniżając wylewkę balkonu uzyskujemy efekt górnego zbrojenia nośnego balkonu. Przy stropie lekkim (wykonywanym z prefabrykatów) potrzebne jest dodatkowe kotwienie balkonu w ścianie, które uzyskuje się zwykle poprzez wykonanie obniżonej w stosunku do stropu belki żelbetowej - poniżej wieńca... Zerknij do wątku Dom w Aksamitkach 2 z modyfikacją indywidualną tam jest kilka zdjęć i kika sposobów jego zbrojenia przy rozwiązaniu monolitycznym.
Napisano
Jak na razie zauważyłem, że spory mostek termiczny kolega stworzył - brak ocieplenia powierzchni i frontu płyty balkonowej. Wieniec jest jednocześnie elementem stabilizującym balkon - stąd jego wysokość. Może warto opuścić płytę balkonu aby zrobić miejsce dla ocieplenia od góry, jednocześnie uzyskując możliwość wykonania zbrojenia w jednej linii, w której główne, dolne zbrojenie spocznika przechodzi w główne górne zbrojenie balkonu, a jednocześnie przez światło zbrojenia wieńca...

Rozwiązanie jak na rysunku roboczym u mnie by nie przeszło... ale może wypowiedzą się koledzy z doświadczeniem w projektowaniu.
Napisano
Brak spadku na płycie balkonowej.
Brak izolacji termicznej na płycie balkonowej.

Czy ten wysoki wieniec jest jednocześnie nadprożem?
Czy balkon jest na całej szerokości spocznika, szerszy, węższy?
Jeśli nadproże ma być na całej szerokości klatki schodowej, to trzeba by pomyśleć nad solidniejszym zazbrojeniem dołem sklepienia...
Brak rzutu...

Strzemiona powinny być na całej wysokości wieńca.
Może na wysokości zbrojenia głównego dodatkowo dwa pręty w belce wieńca i do nich mocowanie prętów zbrojenia głównego spocznika i balkonu. Jeśli spocznik i balkon mają tę samą szerokość to pręty zbrojenia głównego spocznika jako jedna całość z prętami zbrojenia balkonu, bez potrzeby wyginania w l-kę. Jeśli z tą l-ką, to nie wpuszczaną górą w belkę w połowie jej grubości, a poziomo na dwa dodatkowe pręty belki wieńca... możliwości jest sporo, ale bez znajomości całości zamysłu poruszam się trochę po omacku....
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Wydawało mi się, że pisałem zrozumiale. Jeśli coś jest niezrozumiałe, to oczekiwałbym pytań uściślających, ale wcześniej pełnych danych. W takiej sytuacji nie podejmuję się powiedzieć czy księżniczka jest piękna, bo widzę tylko jej jeden palec :bezradny:
Napisano (edytowany)
Cytat

Wydawało mi się, że pisałem zrozumiale. Jeśli coś jest niezrozumiałe, to oczekiwałbym pytań uściślających, ale wcześniej pełnych danych. W takiej sytuacji nie podejmuję się powiedzieć czy księżniczka jest piękna, bo widzę tylko jej jeden palec :bezradny:



A wie pan jak zamocowane sa drzwi balkonowe do progu?

czy na kotwy czy na sruby ? Edytowano przez gregorini (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał   
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉   
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...