Witam serdecznie,

Od 2 miesięcy jestem właścicielem pieca z podajnikiem na ekogroszek. Piec ma na sterowniku zadany czas pobierania, przerwę podawania, siłę nadmuchu itd.itd. Wszystko jasne.

W poniedziałek grzejniki są odkręcone na maxa (ustawienie na poziom 5) przez 24 godziny. We wtorek grzejniki są odkręcone np. na poziom 3. W jednym jak i w drugim przypadku sterownik na piecu ma zadane takie same ustawienia.

Czy pomiędzy poniedziałkiem, a wtorkiem będzie różnica w spalaniu ekogroszku? Przecież piec i tak chodzi na takich samych parametrach, tylko wpuszczamy mniej lub więcej ciepła do domu.

Proszę albo mnie skarcić za takie myślenie, albo potwierdzić to co napisałem. Przez całe życie mieszkałem w bloku dlatego zadaję takie idiotyczne pytania. Jest to mój pierwszy okres grzewczy w domku jednorodzinnym i chciałbym wiedzieć gdzie szukać oszczędności bo chyba raczej na sterowniku, a nie na grzejnikach...

Piec DEFRO EKO. Część domu na podłogówce, część na grzejnikach. Dom ocieplony.

Z góry dziękuję za pomoc.
Napisano
Twój piec pracuje w dwóch trybach:

1. Praca - grzeje z mocą maksymalną do momentu uzyskania temperatury zadanej.
2. Podtrzymanie - po osiągnięciu temperatury zadanej, do momentu osiągnięcia niższej temperatury (tzw histereza kotła), potem przechodzi do pracy.

Jeśli dom odbiera mało ciepła, wydłużają się czasy podtrzymania, skracają pracy - kocioł zużywa mniej opału.
Jeśli dom odbiera więcej ciepła skracają się czasy podtrzymania, wydłużają czasy pracy - kocioł zużywa więcej opału.

Czas pobierania, przerwę i siłę dmuchawy ustawia się oddzielnie dla obu trybów.
Napisano

Dziękuję za odpowiedź!

Cytat

Jeśli dom odbiera mało ciepła, wydłużają się czasy podtrzymania, skracają pracy - kocioł zużywa mniej opału.
Jeśli dom odbiera więcej ciepła skracają się czasy podtrzymania, wydłużają czasy pracy - kocioł zużywa więcej opału.
Czas pobierania, przerwę i siłę dmuchawy ustawia się oddzielnie dla obu trybów.



OK. Tylko ja mam wprowadzone sztywne parametry - nadmuch, czas podtrzymania, siłę dmuchawy itd. Nigdzie nie mam automatyki. Np. gdybym miał czas podtrzymania AUTO to wtedy rozumiem - sterownik sprawdza aktualne parametry i sam dobiera odpowiednie ustawienia. Podczas obserwacji nie zauważyłem, aby po nagłym odkręceniu wszystkich grzejników kocioł zwiększał podawanie, czy zmniejszał przerwy. Stąd moje pytanie. Mam zainstalowany sterownik DEFRO-AG.
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam serdecznie,

Od 2 miesięcy jestem właścicielem pieca z podajnikiem na ekogroszek. Piec ma na sterowniku zadany czas pobierania, przerwę podawania, siłę nadmuchu itd.itd. Wszystko jasne.

W poniedziałek grzejniki są odkręcone na maxa (ustawienie na poziom 5) przez 24 godziny. We wtorek grzejniki są odkręcone np. na poziom 3. W jednym jak i w drugim przypadku sterownik na piecu ma zadane takie same ustawienia.

Czy pomiędzy poniedziałkiem, a wtorkiem będzie różnica w spalaniu ekogroszku? Przecież piec i tak chodzi na takich samych parametrach, tylko wpuszczamy mniej lub więcej ciepła do domu.

Proszę albo mnie skarcić za takie myślenie, albo potwierdzić to co napisałem. Przez całe życie mieszkałem w bloku dlatego zadaję takie idiotyczne pytania. Jest to mój pierwszy okres grzewczy w domku jednorodzinnym i chciałbym wiedzieć gdzie szukać oszczędności bo chyba raczej na sterowniku, a nie na grzejnikach...

Piec DEFRO EKO. Część domu na podłogówce, część na grzejnikach. Dom ocieplony.

Z góry dziękuję za pomoc.


Jeżeli obniżysz temperaturę w pomieszczeniach będzie mniej spalać węgla.


Cytat

Dziękuję za odpowiedź!



OK. Tylko ja mam wprowadzone sztywne parametry - nadmuch, czas podtrzymania, siłę dmuchawy itd. Nigdzie nie mam automatyki. Np. gdybym miał czas podtrzymania AUTO to wtedy rozumiem - sterownik sprawdza aktualne parametry i sam dobiera odpowiednie ustawienia. Podczas obserwacji nie zauważyłem, aby po nagłym odkręceniu wszystkich grzejników kocioł zwiększał podawanie, czy zmniejszał przerwy. Stąd moje pytanie. Mam zainstalowany sterownik DEFRO-AG.

Masz sztywne parametry tylko dla czynnika czyli wody w obiegu,a głowicami na grzejnikach ustawiasz ilość oddanego ciepła do pomieszczenia .Gdy głowica osiągnie zadaną temperaturę zamknie przepływ wody w grzejniku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jeżeli obniżysz temperaturę w pomieszczeniach będzie mniej spalać węgla.
Masz sztywne parametry tylko dla czynnika czyli wody w obiegu,a głowicami na grzejnikach ustawiasz ilość oddanego ciepła do pomieszczenia .Gdy głowica osiągnie zadaną temperaturę zamknie przepływ wody w grzejniku .



Dziękuję za logiczne wytłumaczenie. Temat zamknięty.
Napisano
Cytat

Dziękuję za odpowiedź!



OK. Tylko ja mam wprowadzone sztywne parametry - nadmuch, czas podtrzymania, siłę dmuchawy itd. Nigdzie nie mam automatyki. Np. gdybym miał czas podtrzymania AUTO to wtedy rozumiem - sterownik sprawdza aktualne parametry i sam dobiera odpowiednie ustawienia. Podczas obserwacji nie zauważyłem, aby po nagłym odkręceniu wszystkich grzejników kocioł zwiększał podawanie, czy zmniejszał przerwy. Stąd moje pytanie. Mam zainstalowany sterownik DEFRO-AG.



W każdym sterowniku o tym czy piec będzie w trybie pracy czy podtrzymania decyduje temperatura kotła, którą mierzy czujnik temperatury i przekazuje do sterownika. Na sterowniku ustawiasz temperaturę zadaną kotła.

Cytat z piątej strony instrukcji sterownika DEFRO-AG:

Jeśli temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej, regulator
znajduje się w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały
czas, natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez
użytkownika (ustawia się zarówno czas pracy jak i czas przerwy).


Gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną przechodzi w cykl podtrzymania.

Cytat z szóstej strony instrukcji sterownika DEFRO-AG:

Jeśli temperatura kotła jest równa, bądź wyższa od Temperatury
zadanej, regulator znajduje się w cyklu podtrzymania (należy
skonfigurować czas przerwy jak i czas pracy w podtrzymaniu)


Jednym słowem nie jest tak, że kocioł nie pracuje automatycznie.

Jeśli dom będzie odbierał dużo ciepła, to temperatura na kotle przez dłuższy czas będzie niższa od zadanej. Parametry takie jak podawanie, przerwa i nadmuch nie zmienią się.

Jeśli dom będzie odbierał mało ciepła, to kocioł szybciej osiągnie temperaturę zadaną i przejdzie do trybu podtrzymania, co nie zmienia faktu, że zanim wejdzie w tryb podtrzymania kocioł będzie pracował tak samo intensywnie jak w przypadku opisanym wyżej.

Idź do kotłowni, posiedź godzinkę i poobserwuj jak wygląda cykl pracy i cykl podtrzymania. Zwracam uwagę, że cykle te nie trwają 10-15 sekund, tylko kilkanaście minut.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Czy ktoś ma kontakt z Cieszkami i mógłby przekazać informację o spotkaniu? Chyba straciłam do Nich numer telefonu 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...