Skocz do zawartości

podłogówka przez RTL


huhra

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
witam.
zastanawiam się czy jest możliwość (a jeśli nie to dlaczego?) zastosowania zaworu termostatycznego do podłączenia podłogówki z zasilania grzejnika (a nie RTL z powrotu)?
teoretyczne założenie jest możliwość większego sterowania temperaturą podłogi, gdyż na kotle bardzo rzadko mam standardowe książkowe wartości 75/65/20°C lub 90/70/20°C. zazwyczaj w praktyce wychodzi ok. 50/35-30/19°C.
brak jest też możliwości podłączenia podłogówki bezpośrednio z kotła/rozdzielacza. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Napisano
Zawór RTL pełni funkcję ogranicznika temp. zasilania podłogówki. Wstawiany jest w szereg z obiegiem grzejnika.

Przy zasilaniu bezpośrednim istnieje ryzyko czasowego przegrzania podłogówki co może prowadzić do np. pękania wylewki, deformacji pokrycia podłogowego. Dlatego jedynie przy ograniczeniu temp. na kotle do 55 st C można pętlę grzewczą włączyć bezpośrednio na powrocie z grzejnika. Jednocześnie termostatyczny zawór przygrzejnikowy będzie regulował temp. w całym pomieszczeniu.
Napisano
ale ten RTL wstawiamy na powrocie podłogówki przed powrotem z grzejnika czy podłogówkę wpinamy w powrót grzejnika i dopiero RTL?. bo w necie jest masę informacji ale są rozbieżne.
Napisano
Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).

2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).
Napisano
bardziej odpowiednia byłaby druga opcja gdyż właśnie chciałbym sterować niezależnie. a czy zamiast RTL bo z opisu rozumiem że ma być on przed pętlą a nie za nią, nie można byłoby wstawić zaworu termostatycznego żeby podłoga też działała zależnie od temperatury w pomieszczeniu?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).

2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).



Propozycja 1 nie będzie niestety działać - Zawór RTL jest zaworem montowanym zawsze na powrocie - R (RETURN)
RTL jest zaworem termostatycznym - tzn działającym na zasadzie bieżącego odczytywania temperatury czynnika. Stąd montaż na zasilaniu sprawi, że zawór nigdy się nie otworzy (no chyba że na grzejniki puścimy niższą temperaturę)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...